#2164025

Граждане электрики подскажите пожалуйста,какой провод(сечение) купить.Нужно подключить ванну с гидромассажем.На движке указана мощность 1100 Вт.
Спасибо.С Наступающим!

Подключается через УЗО кабелем 3*2,5

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Anat78 написал :

1.Какие могут наступить последствия,если тупо воткнуть в розетку,находящуюся в ванной комнате?
2.Посмотрел таблицу,вроде и 1.5 кв.хватает.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2690

2samatehnik если линия отдельная (от щитка), кабелем ВВГ 3х1,5 под защитой АВ С10 и УЗО 16А 10мА (либо диф С16 10мА). УЗО (диф) на 30мА тоже не криминал.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2690

samatehnik написал :
1.Какие могут наступить последствия,если тупо воткнуть в розетку,находящуюся в ванной комнате?

Если под защитой, как в моем сообщении выше - никаких.

Марсик написал :
Если под защитой, как в моем сообщении выше - никаких.

Как можно определить наличие последней?
1.Спросить у хозяина дома.
2.Если,тот не в курсе,с помощью к.з.?
3.Можно прикрепить УЗО к каркасу ванной?

Желательно конечно спросить у хозяина квартиры, если же он не понимает что к чему то у электрика который заглянет в щит и посмотрит налицие УЗО. Проверить можно с помощью резистора на 4,7 кОм включенного между фазой розетки и заземлением(должна розетка обесточиться)

Ладно,что нибудь придумаю.Главное,чтобы все остались живы,а то там двое детей.Неправильно,когда просят сантехника,заодно и к эл.сети г.м.ванну подключить.
P.S. Еслиб знал,что такое резистр на 4,7 кОм,конечно не обращался бы за советом.

тогда вместо резистора используйте лампу 25 ватт

Anat78 написал :

Вас понял.Если выяснеца,что УЗО нет? Мои дальнейшие действия...

samatehnik написал :
Вас понял.Если выяснеца,что УЗО нет? Мои дальнейшие действия...

Вызвать электрика так как.

samatehnik написал :
Главное,чтобы все остались живы,а то там двое детей.Неправильно,когда просят сантехника,заодно и к эл.сети г.м.ванну подключить.
P.S. Еслиб знал,что такое резистр на 4,7 кОм,конечно не обращался бы за советом.

Bladiclab написал :

Полностью с Вами согласен.А то ванну вчера собрал,подкл.воду,канализ.,а он мне:"а проверить".Вобщем,нашёлся кусок провода двужильного,соединил,воткнул в розетку (полярность проверил)-всё работает.Сегодня должны душ-кабину подвести,тоже энергозависимую.Попросил он меня вилку и кабель купить.А я боюсь,они вечером в ванну полезли, на "судовые испытания"как бы все остались живы-здоровы.Вот и стараюсь,чуть вникнуть в суть вопроса,дабы,либо самому всё правильно сделать,либо предупредить людей об опасности.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2690

samatehnik написал :
Неправильно,когда просят сантехника,заодно и к эл.сети г.м.ванну подключить.

Абсолютно верно. Сделайте свою работу, продемонстрируйте и скажите хозяевам, что им нужно

Bladiclab написал :
Вызвать электрика так как

samatehnik написал :
Главное,чтобы все остались живы,а то там двое детей.

А,что действительно можно однажды "не вылезти" из г.м. ванны? У самого простая,чугунная.Был вынужден отбросить заземление,а то "щекотало"не по детски.

samatehnik написал :

А если нет то вызывайте электрика и ставте УЗО 20А 10мА, а то действительно можно не выйти и ванной.

Anat78 написал :
вызывайте электрика и ставте УЗО 20А 10мА,

Если,окажется,что в щитке стоит УЗО на весь дом,то всё в порядке? Или по любому надо своё на ванну? Интерес чисто спортивный,дабы объяснить хозяину,как правильно.Сам,конечно не в какой щиток не полезу.
Ещё кабину привезут,на неё своё УЗО нужно?

samatehnik написал :

Если стоит УЗО на всю квартиру то в других розетках тоже все пропадет, должно стоять отдельно на ванну на 10 мА чтобы была селективность и выполнялись требования защиты. Если привезут кабину то подключите в ту же розетку (двойную IP44 или выше) она мало потребляет

Только,что по телефону общался с клиентом,говорит:"УЗО в щитке стоит".Сегодня поеду кабину собирать,обязательно передам Ваши мнения.Всем,кто откликнулся-Огромное спасибо! Будут вопросы по воде,отоплению-обращайтесь.
Всем удачи в наступающем году!

Подскажите такую вещь.Умер пакетник, нашел электрика.Он поменял на нового образца, автоматы, поменял провода от фазы в щитке на медь,сечение 2,5 кв..По моей просьбе кинул отдельную линию для стиралки через автомат на 16 ампер.Провод 3 на 1,5 кв.Вопросы:
1) Не мало ли сечение от фазы через счетчик к пакетнику.
2)не мало ли сечение для стиралки- длина линии примерно 3 метра.
Заранее спасибо.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

pepper1968 написал :
1) Не мало ли сечение от фазы через счетчик к пакетнику.

По миниму усатановленному законодательсвтом

pepper1968 написал :
2)не мало ли сечение для стиралки- длина линии примерно 3 метра.

аналогично

gugulaki написал :

Т.е. в принципе не критично?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Если поставить вместо пакетника Автомат на 16 А, и на линию стиралки аавтомат 10(13) А - то будите жить долго и счастливо

Спасибо.

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1357

gugulaki написал :
на линию стиралки аавтомат 10(13) А

Лучше автомат дифференциальный на 10 Ампер.