Добрый день.Нужна ваша помошь.
Имееться большая длинная комната.Планирую в ней поставить перестеннок(т.е.разделю комнату на две части),для гардероба.Вопрос:дайте правильные советы,как сделать свет в будующем гардеробе.Там есть розетка,может от нее запитать,или как еще?Стены и потолки будут из гипсакартона.Буду благодарен за все советы.Спасибо.
Извените,что не в том разделе создал тему!

От розетки? - Без проблем.
какое освещение? галогенки или обычные?

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Если в гардеробе не нужна розетка (гладить) то превратите ее в распаечную. Сколько концов в розетке?

Регистрация: 22.11.2010 Днепропетровск Сообщений: 79

Обычное,три потолочных светильника.
Если можно,подробней расскажите?
Розетка нужна,но там их две.Одна у окна,а вторая у входа,вот от второй и хочу запитаться!

как вы хотите выключатель? двухклавишный?
схему попробую нарисовать

Регистрация: 22.11.2010 Днепропетровск Сообщений: 79

Одноклавишный

сейчас схему набросаю

Регистрация: 22.11.2010 Днепропетровск Сообщений: 79

жду,спасибо

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3761

вот как вариант, правда криво нарисовано.

Советую кабель NYM 2x1.5
берем кусок кабеля(заранее нужной длинны, которая необходима от розетки до места желаемой установки включателя + запас в 1 метр).
отмеряем второй кусок от включателя до ближайшего светильника. Продеваем оба кабеля в гофру нужного диаметра. Подключаем кабель №2(второй кусок) к светильнику (от этого светильника прокладываем кабель до следующего и т.д.).
Что касается выключателя: у вас в нем получилось 4 жилы. 2 синих и 2 других (тоже одинакового цвета, просто их цвет зависит от производителя кабеля. он может быть: белым, коричневым и черным).
Два синих соединяем между собой.
А 2 оставшихся подключаем ко включателю.
Далее отключаем напряжение в щите. Проверяем его отсутствие (НЕ своим пальцем, языком,а специализированным устройством - индикаторной отверткой. Если она горит, то это означает что напряжение есть ( касаемся её всех проводов по отдельности)Если она не горит, то всё, можно работать с розеткой).
в ней находится 3 провода (по карйней мере так должно быть). желто-зелёный мы не трогаем. синий из розетки соединяем с синим который идет ко включателю
а белый, черный или коричневый соединяем с оставшимся, который идет на включатель. Включаем напряжение. Вкручиваем лампочку (при этом включатель должен быть в положении "выключено").
Включаем включатель.
Работает?
Поапплодируйте себе!

2Игоревич Без обид на Вашей схеме нет синего цвета.

Bladiclab написал :
нет синего цвета.

В силу того что ребенок установил какую то программу для рисования и удалил paint. В это программе его просто нет. Ребенок говорит: его нужно добавить.
тут только этот, похожий на розовый есть

Регистрация: 22.11.2010 Днепропетровск Сообщений: 79

Игоревич написал :

Спасибо,все понятно.

Отпишитесь потом, когда все сделаете.
Будут возникать вопросы, спрашивайте.

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3488

Игоревич написал :
Советую кабель NYM 2x1.5

А если розетка защищена АВ 16А, а хуже того, 20 или 25? Топикстартер не озвучил номинал автомата, поэтому NYM 2x2,5

Игоревич написал :
удалил paint.

arnega написал :
Спасибо,все понятно.

Теперь вопросов нет.

НЕМЕЦ написал :
NYM 2x2,5

а смысл?
когда я ребенку объяснял что такое ток, его свойства, виды и т.д
то я проводил опыт: на ввг 3х1.5 давал 14 ампер нагрузки. и ничего! он даже не нагрелся. хотя под нагрузкой пробыл порядка 15 минут.
делаем вывод: с ним ничего не случится.

НЕМЕЦ написал :
А если розетка защищена АВ 16А, а хуже того

то что розетка защищена АВ 16А вы считаете плохим?
это НАОБОРОТ хорошо, даже очень.

Bladiclab написал :
Теперь вопросов нет.

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3488

Игоревич написал :
то что розетка защищена АВ 16А вы считаете плохим?

Вот это как раз правильно, номиналы АВ больше 16А уже перебор. Просто на форуме уже выработалось твердое техническое решение, что линию 2,5 кв Cu надо защищать автоматом не более 16 ампер, это гарантия безопасности. А Вы предлагаете удлинить эту линию ( я предполагаю, конечно, что она 2,5кв) кабелем 1,5.

НЕМЕЦ написал :
удлинить эту линию ( я предполагаю, конечно, что она 2,5кв) кабелем 1,5.

смысла в 2.5 в кабеле я не вижу, так как суммарная мощность потребителей (в данной случае 3 светильника)
не более 500 ватт. и ради этих 500 ватт нужно тянуть по комнате 2х2.5?
передо мной лежит компьютерный шнур (от блока питания). На нем написано: 3х0.75mm2, хотя у меня блок питания на 600 ватт.
как это объясните?!
он в абсолютном нормальном состоянии хотя линия именно этой розетки защищена автоматом 16А.
Я остаюсь при своем мнении. 2х1.5 будет вполне достаточно.

Регистрация: 22.11.2010 Днепропетровск Сообщений: 79

Раз уже тема зашла,скажите как соединять провода,просто скрутка и изоляция?А то нет уже времени по форуму искать

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3488

arnega написал :
как соединять провода,просто скрутка и изоляция?

Скрутка запрещена! Пайка, опрессовка, клеммники с гроверами или пресловутые ВАГО.

Регистрация: 22.11.2010 Днепропетровск Сообщений: 79

НЕМЕЦ написал :
Скрутка запрещена! Пайка, опрессовка, клеммники с гроверами или пресловутые ВАГО.

На каком варианте лучше остановиться!

НЕМЕЦ написал :
Скрутка запрещена!

Кто сказал?
если хорошо скрутить плоскогубцами и надеть термоусадочную трубку, то это будет нааамного надежнее чем ВАГО.

arnega написал :
по форуму искать

Игоревич написал :
Будут возникать вопросы, спрашивайте.

arnega написал :
опрессовка

я думаю вот на этом или качественная скрутка.

Регистрация: 22.11.2010 Днепропетровск Сообщений: 79

Игоревич написал :
я думаю вот на этом или качественная скрутка.

Можно подробней?
Нет у меня опыта в электрике
Что за опрессовка

что конкретно не понятно?
как сделать скрутку?
Для опрессовки требуется специальный инструмент.

Регистрация: 22.11.2010 Днепропетровск Сообщений: 79

Опрессовка-что это?
Или просто остановиться на качественной скрутке вами выше сказаной,с термоусадочной трубкой?

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3488

Игоревич написал :
передо мной лежит компьютерный шнур (от блока питания). На нем написано: 3х0.75mm2, хотя у меня блок питания на 600 ватт.
как это объясните?!
он в абсолютном нормальном состоянии хотя линия именно этой розетки защищена автоматом 16А.
Я остаюсь при своем мнении. 2х1.5 будет вполне достаточно.

В розетку Вы можете включать все что угодно, под Вашу ответственность. Но АВ защищает линию до розетки, а не после нее. Возможность КЗ Вы исключаете?

Я бы остановился на скрутке.
Она это делается так:
Оголяем провода по 3 см. Совмещаем их так, чтобы изоляция была вместе (её конец).
далее перекрещиваем их отступив от изоляции 2 мм. Берем плоскогубцы и скручиваем (медленно, плавно, и по часовой стрелке)
мой совет:
прежде чем надевать термоусадку, сфотографируйте и выложите сюда.
если будет сделано не правильно, то скрутка будет греться и может привести к пожару.

В принципе можно использовать клеммники по типу таких: