Вот очередной раз не дает мне покоя мысль (см. название темы).
Мы тут с вами, все такие модные и умные, ведем нескончаемые холивары о номиналах автоматов, системах заземления и т.п. и т.д., а в это время стоИт куча домов совковой постройки, в которых нарушений тьма, причем еще на стадии проекта. Например, вводного АВ нет. Счетчик на 40 А максимум. Автоматы 40+25+25, тоесть кушай-скоко хошь... Счетчик не прикрыт ничем, сгорит синим огнем в случае чего.
Или, например, такое. Линии на свет и розетки - Ал.2,5 мм2, розетки (внимание!!!) на 6А (других в СССР встретить было сложно), и автомат (снова внимание!!!) 25 А. Или же: Линия на эл. плиту Ал.4,0 мм2, розетка 3-контактная черная, 25А номинальный ток, а автомат - 40 А!!!. И ведь эти дома кем-то принимались, экспертиза проектов была наверное, прием монтажа и еще много чего. И ТАКИЕ косяки!!!. Причем, хочу заметить, многое из перечисленного мною стоИт без изменений по сей день.

"Даёшь пятилетку за 3 года!!!!!!"

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20095

alexposter написал :
Чем думали советские проектировщики

Думали тем, чем и сейчас.

alexposter написал :
Мы тут с вами, все такие модные и умные, ведем нескончаемые холивары о номиналах автоматов, системах заземления и т.п. и т.д., а в это время стоИт куча домов совковой постройки, в которых нарушений тьма, причем еще на стадии проекта. Например, вводного АВ нет. Счетчик на 40 А максимум. Автоматы 40+25+25, тоесть кушай-скоко хошь... Счетчик не прикрыт ничем, сгорит синим огнем в случае чего.
Или, например, такое. Линии на свет и розетки - Ал.2,5 мм2, розетки (внимание!!!) на 6А (других в СССР встретить было сложно), и автомат (снова внимание!!!) 25 А. Или же: Линия на эл. плиту Ал.4,0 мм2, розетка 3-контактная черная, 25А номинальный ток, а автомат - 40 А!!!. И ведь эти дома кем-то принимались,

Но в первую очередь они думали о экономии... За экономию поощряли ...

Вы что, в СССР не жили ? Плановая экономика епть. Не запланировали автоматов на 10 ампер и что теперь, дома не строить ? Что было то и ставили

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

alexposter написал :
Например, вводного АВ нет. Счетчик на 40 А максимум. Автоматы 40+25+25, тоесть кушай-скоко хошь... Счетчик не прикрыт ничем, сгорит синим огнем в случае чего.

Грузить то нечем было... Те счетчики выдерживали 4-х кратную перегрузку по току.

alexposter написал :
Или, например, такое. Линии на свет и розетки - Ал.2,5 мм2, розетки (внимание!!!) на 6А (других в СССР встретить было сложно), и автомат (снова внимание!!!) 25 А.

И? Кстати древние керамические со спиральными пружинами - очень мощные. И не надо про- "найти"...

alexposter написал :
Или же: Линия на эл. плиту Ал.4,0 мм2, розетка 3-контактная черная, 25А номинальный ток, а автомат - 40 А!!!.

Это косяк монтажников, впрочем не смертельный... Розетки на 25А, гм - фото можно?

alexposter написал :
И ведь эти дома кем-то принимались, экспертиза проектов была наверное, прием монтажа и еще много чего.

И сейчас принимаются...

alexposter написал :
И ТАКИЕ косяки!!!. Причем, хочу заметить, многое из перечисленного мною стоИт без изменений по сей день.

Ага, какие никакие но профи- делали работу.

ПPOPAБ написал :
Розетки на 25А, гм - фото можно?

  • нельзя, нет уже у меня такой розетки. Это 3-контактная, встраивалась в стену, все дырки на одной линии, земля посередине. На крышке розетки - 2 болта.

ПPOPAБ написал :
Ага, какие никакие но профи- делали работу.

  • Хрен там, профи. У себя в стене нашел скрутку, замотаную еле-еле тряпочной изолентой, тупо закиданной гипсом. Видать, из-за метра провода впадло было бухту новую разматывать.
    А насчет "стоит без изменений" - не значит, что "без ремонта". Это я о том, что многие эти автоматы до сих пор пользуют, а уж какие у них характеристики, одному богу известно...

По тем временам то чему вы удивляетесь было норма. А то что происходит сейчас через лет 50 будет считаться гемором.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20095

ПPOPAБ написал :
Это косяк монтажников, впрочем не смертельный... Розетки на 25А, гм - фото можно?

Скорее всего имелась в виду РШ-25...

тогда не было седьмой редакции ПУЭ и не было таких мощных потребителей.

Alex_Penza написал :
тогда не было седьмой редакции ПУЭ и не было таких мощных потребителей.

  • так зачем же тогда на розеточную линию - АВ 25А??? Раз потребителей не было?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20095

alexposter написал :

  • так зачем же тогда на розеточную линию - АВ 25А??? Раз потребителей не было?

А кроме электроплиты, Вы можете назвать ещё?

alexposter написал :
Линия на эл. плиту Ал.4,0 мм2, розетка 3-контактная черная, 25А номинальный ток, а автомат - 40 А!!!.

Из экономии не удосужились сделать раздельные линии на розетки и плиту...

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

alexposter написал :
Это 3-контактная, встраивалась в стену, все дырки на одной линии, земля посередине. На крышке розетки - 2 болта.

Что-то не припомню такого анахронизма... Ну да и бог с ним.

alexposter написал :
У себя в стене нашел скрутку, замотаную еле-еле тряпочной изолентой, тупо закиданной гипсом. Видать, из-за метра провода впадло было бухту новую разматывать.

"Человеческий фактор"... ПТУшники на обед торопились или еще чего.

Alex___dr написал :
Из экономии не удосужились сделать раздельные линии на розетки и плиту...

Так и чего случилось то ? Перегорело что - где ? Отработало ведь столько лет. Возможно что это все просчитано было

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

alexposter написал :

  • так зачем же тогда на розеточную линию - АВ 25А??? Раз потребителей не было?

" Я его слепила из того что было..." Автопром отечественный вспомните, молотком болты заворачивают...

Регистрация: 27.06.2008 Иркутск Сообщений: 1076

За прошедшие десятилетия накоплен опыт эксплуатации, исходя из него - сформулированы нынешние подходы.
Да и просто рынок насыщен и есть возможность тратить бОльшие средства, в условиях, когда уже не стоит задача просто обеспечить электричеством и электроприборами всех потребителей, которые его не имеют.
Да и эпоха другая стала, в эпоху покорения космоса и приручения атома как-то странно было думать о таких мелочах.

ПPOPAБ написал :
Что-то не припомню такого анахронизма.

  • это была розетка для эл.плиты Лысьва на 3 блина. Мощностью 5,5 кВт.

AIpp написал :
Да и эпоха другая стала

  • да уж, эпоха нормативов и штрафов за их несоблюдение...

AIpp написал :
в эпоху покорения космоса и приручения атома как-то странно было думать о таких мелочах

  • ... в драке не выручат, в войне победят (С) М.Жванецкий.

ПPOPAБ написал :
Что-то не припомню такого анахронизма... Ну да и бог с ним

в каждом магазине было. Кассы ими подключались и прочая трёхфазная хрень.

Alex_Penza написал :
и прочая трёхфазная хрень.

  • розеткой з 3-мя контактами???
    ПС. Плиты были и есть однофазные.
    Да, еще вот вспомнил. Автоматы АЕ1031-2 были без Э/М расцепителя, только с теплушкой. Это ли значило, что в розеточно-осветительной сети КЗ не бывает в принципе? А я, между прочим, однажды из-за этого серьезно пострадал. Включил питание, образовалась дуга на отводе от стояка, выгорел сам отвод, автомат приварился, что не выключить было его потом. А потом проверили - КЗ стойкого не было, был старт холодильника и бойлера вместе, вот и дуга загорелась.... Вот такие пёрлы.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20095

alexposter написал :
ПС. Плиты были и есть однофазные.

Очень много плит которые могут быть подключены к трёхфазной сети.

alexposter написал :

  • розеткой з 3-мя контактами???

если быть точным, с четырьмя.

Регистрация: 12.02.2006 Новосибирск Сообщений: 2691

Нормально они думали,считали и строили.
На даном историческом этапе есть задача закопать как можно больше денег.Чтоб было
расиво и гламурно.
Даную ветку просто противно читать зная что половина Россия жила и живет при электропечах которые ЗАНУЛЕНЫ.То есть к печи идет два провода,один из которых и ноль и земля.
При том что я лет пятнацать пользую в гараже счетчик 10/30 ,через который спалил несколько пачек четверки.При вводе люминев в 2.5.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

Алексейй написал :
Даную ветку просто противно читать зная что половина Россия жила и живет при электропечах которые ЗАНУЛЕНЫ.То есть к печи идет два провода,один из которых и ноль и земля.

Ого... Ни разу такого не видел.

Регистрация: 12.02.2006 Новосибирск Сообщений: 2691

ПPOPAБ написал :
Ого... Ни разу такого не видел.

В середине 70-х масово переводили пятиэтажки на электроплиты таким макаром. До сих пор все так и стоит .А это половина жилого фонда.Причем от этого никого не убило. При том что находились умельцы которые умудрялись посадить фазу на корпус. Хозяева довольно долго не могли понять чего это плита щипаеться.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

Алексейй написал :
В середине 70-х масово переводили пятиэтажки на электроплиты таким макаром.

О таком тож -не слыхивал... Широка страна моя родная... но не всех дурных войной убило...(с)

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

А вот документ современный СП 31-110-2003.
Посмотрите Таблица 6.1 - Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру
Ничего не изменилось, а почему?

alexposter написал :
Например, вводного АВ нет

А он к чертям не нужен. Не было тогда приборов которые могли спалить стояк превышение длительного тока

Регистрация: 06.01.2011 Нижний Новгород Сообщений: 36

Вот эта розетка уменя есть!

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2700

alexposter написал :
У себя в стене нашел скрутку, замотаную еле-еле тряпочной изолентой, тупо закиданной гипсом. Видать, из-за метра провода впадло было бухту новую разматывать.

Вброшу немного. Найдено в стене панельки начала 80х годов.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20095

Марсик написал :
Вброшу немного. Найдено в стене панельки начала 80х годов.

Это больше похоже на ремонт перебитого провода...

2alexposter Год постройки вашего дома?
Согласно ВСН, сколько лет до капитального ремонта (ВРУ, силовые линии квартир, лифтов, мест общего пользования и т. д.)?
Ваш дом (кооперативный, ТСЖ, муниципальный)?

alexposter написал :
Причем, хочу заметить, многое из перечисленного мною стоИт без изменений по сей день.

У Вас в квитке есть графа на капитальный ремонт?
Вы платите ежемесячно техническое обслуживание, а что в него входит?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2700

Alex___dr написал :
Это больше похоже на ремонт перебитого провода...

Возможно, но ковырять некогда было. Наличие такого в стене не радует в любом случае.