Регистрация: 06.01.2011 Нижний Новгород Сообщений: 36
#2175878

Решили мы кухню отремонтировать. Заказали кухню и пока ее делают занялись ремонтом оной. И вот столкнулись с проблемой это - электрика.
Дом у нас панельный, все кривое, особенно электрика. Хотелось бы малой кровью отделаться, долбить всю квартиру нет желания и возможности. Вот я предложил вариант изменений:
1 Протянуть новую линию для стиральной машины (в коробе);
2 Задействовать старую не подключенную линию, (3х2,5 алюминь назначение ее мне не известно, - это старая, квадратная, трехполюсная розетка на 25а, - возможно для электроплиты.) она обозначена красным.
Может и счетчик сменить, то на какой? Для холодильника нужно отдельно провод?

Счетчик - не ваша тема. Пусть меняют те, кому это надо.

ОТК написал :
Задействовать старую не подключенную линию

  • это можно, только при условии хороших соединений на клеммах. Я бы поставил на месте старой розетки коробку с клеммниками (только не туннельными с зажимом торцом винта, а колодку под колечко), а от нее бы развел на пару-тройку розеток по кухне.
    Если у вас будет эл.духовой шкаф, протяните линию сразу и для него, под защитой автомата С16.
    Да, желательно было бы УЗО поставить, хотя бы одно на всю квартиру. Лучше 2 раздельных, чтоб в потьмах не шарить.

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

Регистрация: 06.09.2010 Екатеринбург Сообщений: 479

ОТК написал :
(3х2,5 алюминь назначение ее мне не известно, - это старая, квадратная, трехполюсная розетка на 25а, - возможно для электроплиты.

А точно алюминий 2,5?
На плиту маловато, может там 6?

ОТК написал :
Дом у нас панельный, все кривое, особенно электрика.

Я бы советовал поменять эл.проводку хотя бы на кухне. Раз уж взялись за ремонт кухни. Поменять старый алюминий, на медный кабель. Для розеток фартука и др... NYM 3*2,5 мм.кв. вполне подойдёт. Про плиту только непонятно из вашего сообщения. Какая она ???
Эл. Щит сделайте в квартире, под будущую замену всей электропроводки в квартире....

Регистрация: 06.01.2011 Нижний Новгород Сообщений: 36

Мерил штангелем получилось d 2.3мм это 3кв\мм получается, но даже если ошибся в замерах то не меньше 2.5 мм\кв

Регистрация: 06.01.2011 Нижний Новгород Сообщений: 36

Техника встроенная, варочная панель газовая а духовка электрическая.

Регистрация: 06.01.2011 Нижний Новгород Сообщений: 36

Счетчик в квартиру думаю ненадо, у нас тамбур есть. Если только по техническим причинам на старом месте установить не получиться то тогда да.

Регистрация: 06.01.2011 Нижний Новгород Сообщений: 36

Вы считаете, что провода NYM 3*2,5 на всю технику достаточно?

Регистрация: 06.09.2010 Екатеринбург Сообщений: 479

ОТК написал :
Счетчик в квартиру думаю ненадо, у нас тамбур есть

А никто вроде и не предлагал счётчик в квартиру переносить. Предлагали щиток в квартире сделать, а счётчик и вводной АВ так и останутся в этажном щите.

ОТК написал :
Вы считаете, что провода NYM 3*2,5 на всю технику достаточно?

Эт смотря какая у Вас техника есть.

ОТК написал :
Мерил штангелем получилось d 2.3мм это 3кв\мм получается, но даже если ошибся в замерах то не меньше 2.5 мм\кв

А провод просто в стену замурован?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

2ОТК каналы для кабелей в плитах просматриваются? Гипсолитовые стены есть?
Этаж дорисуйте, где щит?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

ОТК написал :
d 2.3мм

Итого R=1.15, S=3.14*1.15^2=4,15265

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Что бы правильно осовременить, нужно знать состояние этажного щита. И как так у Вас розетка под эл. печь и газовые печи?

Регистрация: 06.01.2011 Нижний Новгород Сообщений: 36

Провод в стене.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

ОТК Это закономерно и понятно

Регистрация: 06.01.2011 Нижний Новгород Сообщений: 36

gugulaki написал :
2ОТК каналы для кабелей в плитах просматриваются? Гипсолитовые стены есть?
Этаж дорисуйте, где щит?

Ничего не видно вот фото

Регистрация: 06.01.2011 Нижний Новгород Сообщений: 36

gugulaki написал :

Итого R=1.15, S=3.14*1.15^2=4,15265 Да, совсем старый стал, но результат расчета радует

ОТК написал :
Протянуть новую линию для стиральной машины (в коробе);

Отдельная линия с АВ, согласно паспорту (не забываем про УЗО).

ОТК написал :
Задействовать старую не подключенную линию, (3х2,5 алюминь назначение ее мне не известно, - это старая, квадратная, трехполюсная розетка на 25а, - возможно для электроплиты.)

Если Вы и решили ее пустить в работу (не желательно) то проверьте на целостность и сопротивление изоляции.

ОТК написал :
Может и счетчик сменить, то на какой?

Счетчик менять надо класс точности 2,5 и год выпуска 1986. Узнать в энергосбыте.

ОТК написал :
Ничего не видно вот фото

Перед эт. щитом отражение зеркала или факт захламленности?

Регистрация: 06.01.2011 Нижний Новгород Сообщений: 36

Техника есть в списке на плане

Регистрация: 06.01.2011 Нижний Новгород Сообщений: 36

Bladiclab написал :

Факт захламленности соседями

Регистрация: 06.01.2011 Нижний Новгород Сообщений: 36

Bladiclab написал :
Если Вы и решили ее пустить в работу (не желательно) то проверьте на целостность и сопротивление изоляции.

Прозванивал норм, а вот сопротивление как измерить?

Мегомметром (прибор для проверки сопротивления изоляции). В УК должен быть.

Регистрация: 06.01.2011 Нижний Новгород Сообщений: 36

Bladiclab написал :
В УК должен быть

У нас нет УК, дом кооперативный мы сами по себе.У нас у некоторых даже счетчиков до недавнего времени не было, сгорели и 2 года на шару

Регистрация: 06.01.2011 Нижний Новгород Сообщений: 36

Но наверное не поленюсь и протяну новые провода, так спокойнее. Вопрос сколько линий?

ОТК написал :
Вопрос сколько линий?

Вы планируете использовать эт. щит (установка АВ в нем, количество свободных мест)? Тогда фото нужно (диван соседям двигать).

Регистрация: 06.01.2011 Нижний Новгород Сообщений: 36

Bladiclab Щит тот же, на 7 мест вместе с узо хватит, как на плане. А соседей придется припугнуть пожарниками

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

На последнем фото дорисовано 2.5, это что?
Если нет друга разбирающегося в эл. То вам понадобиться электрик.
Щит открывается?
Что бы знать всю картину, нужно снять защитный кожух и сфоткать
Объединение дух шкафа и утюга+ мелочевка не разумно

Регистрация: 06.01.2011 Нижний Новгород Сообщений: 36

gugulaki написал :
На последнем фото дорисовано 2.5, это что?

В самом начале об этом написано, что это старая незадействованная линия 4кв\мм сечением. На фото она есть.

Розеточные группы нужно защитить УЗО 30мА.

Регистрация: 06.01.2011 Нижний Новгород Сообщений: 36

Bladiclab Узо получиться только на новых линиях. На старых все в кучу.