Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 138
#2179104

Доброго всем дня. Прошу глянуть мои планы расположения электроприборов и освещения . За условные обозначения не ругайте пож. Мой щиток на старых авт.- заставляет меня все переделать и с учетом будущего ремонта получаются 15 групп. Планирую автоматы собрать линейно на рейке 50 см и на одну гребенку. Вводной автомат 40 А находится на лестнице в общем щитке. В квартирном щитке будут только (15) автоматы потребителей. Вроде все просто но хотелось бы совета мастеров. Во первых как вам со стороны выбор групп. Какой счетчик 2х тарифный лучше взять но исходя из надежности присоединения. Кабели у меня разные но тут понятно. А шины открытый вопрос . Гнездовые - смотреть не могу((( Но другого же нет . Автоматы предварительно АВВ ?

а где же у вас узо 63/30 а затем автоматы

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 138

2serj_mobias Я лин схему потом изображу, а тут на планах узо планируется поставить после автоматов 3-4 группы 25/30 и все (2шт). Правильно ?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

OnOf написал :
Планирую автоматы собрать линейно на рейке 50 см и на одну гребенку

Где видели такой щиток?
Цифры это линии? Или АВ?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 138

gugulaki написал :
Где видели такой щиток?Цифры это линии? Или АВ?

Извините пожалуйста если я плохо подготовился задать вопрос и готов поправиться. Цифры это конечно группы с 1 по 15 как я их распределил и главный вопрос как вам со стороны. Потом буду продумывать трассировку по месту. Сегодня я подготовил место (выдолбил в стене ) нишу 800х250х130. Щиток будет УСЛОВНЫЙ. Т.Е на монтажной панели соберу как мне нравится. Потом придумаю дверцу по месту.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

У вас не группы как бывает. А что-то с чем-то. Цифра "7" встречается в 4х помещениях для для хоз розетки, утюга, камина, ПММ, лоджии. Это как?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

gugulaki написал :
Цифра "7"

Это АВ, АВДТ, ВДТ?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 138

2gugulaki Ну да это 7 группа и предназначена для хоз розеток по всему дому для редкого использования: пылесос, бритва, фен, утюг и т.д.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Электрокамин, посудомойка и утюг вы редко используете? особенно последние два.
Проводом одним будет выполняться? опоясывая квариру? Или в каждую комнату свой провод и все в один АВ?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Щас напишу идею и сброшу

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 138

gugulaki написал :
Это АВ, АВДТ, ВДТ?

Это АВ С-ка.
Моя ниша

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Спальня-гостинная: Линия 3*2.5 розетки
Линия 3*1,5 весь свет
Лоджия: вентиляция 3*2,5
ТП+розетка 3*2,5
Линия 3*1,5 весь свет
Кухня: ВП?
3*2,5 духовка+вытяжка
3*2,5 ПММ
3*2,5 все остальное
Линия 3*1,5 весь свет
Спальня: розетки 3*2,5
Линия 3*1,5 весь свет
Кондей в зависимости от мощности выбрать сечение
Ванная: Линия 3*1,5 весь свет
3*2,5 ТП+фен
3*2,5 стиралка.
НА мокрые зоны УЗО с током утечки 10мА, все остальное 30мА

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Свет можно сгруппировать под один АВ, если токи небольшие, или собрать попарно

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Вертикаль.
Хм, может все таки щиток готовый взять?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 138

2gugulaki Спасибо сейчас расставлю посмотрим.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Просто логичней вводить в каждое помещение свою линию для своих нужд.
У вас газовые печи?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 138

gugulaki написал :
Свет можно сгруппировать под один АВ, если токи небольшие, или собрать попарно

Я особо не жмусь поставить доп автомат. А свет я хочу использовать сущ. ал. проводку а она еще к том уже поделена на две гр. Вертикаль это нормально , не колхозно!

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 138

gugulaki написал :
У вас газовые печи?

Электроплита и погуглил -6квт

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

OnOf написал :
Электроплита и погуглил -6квт

Плита+духовка или ВП+духовка.
Фонд старый?
Выделенная мощность?
Кабель от этажного щита до прибора учета?
Прибор учета, тот который у вас бес проблем плобирует энергосбыт

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 138

gugulaki написал :
логичней вводить в каждое помещение свою линию для своих нужд

Логичность как то не сильно убеждает. Хотелось бы сделать как правильно. А мой рисунок и есть логичность под мои нужды. Сейчас порисую ваш вариант.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

OnOf написал :
Хотелось бы сделать как правильно

Любая фирма по проектированию вам в помощь

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 138

gugulaki написал :
Плита+духовка или ВП+духовка.
Фонд старый?
Выделенная мощность?
Кабель от этажного щита до прибора учета?
Прибор учета, тот который у вас бес проблем плобирует энергосбыт

у меня Плита+духовка, вводной автомат 40А, и от него новый кабель конечно проложу 3х6.0 Счетчик можно оставить этот так как он плохо видит реактивную нагрузку, но хочется поменять на 2х тарифный, это же выгодней получается ВРОДЕ

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

OnOf написал :
конечно проложу 3х6.0

Мое ИМХО 3*10

OnOf написал :
Счетчик можно оставить этот так как он плохо видит реактивную нагрузку, но хочется поменять на 2х тарифный, это же выгодней получается ВРОДЕ

Реактивная мощность к оплате населению не выставляется.
Двух тарифник нужно считать.
Ваш счетчик не может видеть реактивку

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 138

gugulaki написал :
Любая фирма по проектированию вам в помощь

Не понял вас(( У меня уже спроектированный один есть. Правильно я имел ввиду что логика ей не противоречит.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Это не спроектированно.
Кабель для группы "7" будет идти от первой розетки(потребителя) до последней розетки(потребителя) -один. Или в каждую комнату будет заходить свой кабель от группы"7", а в щите будет подбиваться все под один 16 А АВ?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 138

gugulaki написал :
Мое ИМХО 3*10

С удовольствием я почему то думал что 3*10 подвергнут остракизму. (севзап или кальчугино). 2 тарифник тоже гут там провод вроде хорошо обжимается 2 винтами

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 138

gugulaki написал :
Кабель для группы "7" будет идти от первой розетки(потребителя) до последней розетки(потребителя) -один. Или в каждую комнату будет заходить свой кабель от группы"7", а в щите будет подбиваться все под один 16 А АВ?

Провода пойдут по разному и согласно какому то плану по группам. К щитку придут возможно и 2-3 кабеля одной группы. Транзит будет через распред - соединение. В один АВ будет присоединятся один провод ОБЯЗАТЕЛЬНО. Шлейфа ни где не будет.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Как правило на ВП, закладывают кабель 3*6

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Скорей всего "7" будет перегружена. УЗО мало. Или есть вводное УЗО-для защиты человека?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

OnOf написал :
обжимается 2 винтами

лучше как в автоматах, через пластину