Покритикуйте схемку, пожалуйста.
Автоматы, предварительно Шнейдер Домовой, проводка-ВВГнг. Ванная и туалет раздельные, водогрей в туалете, стиралка на кухне.

Регистрация: 28.09.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 663

Оценил, критикую: неудобочитаемая

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Регистрация: 20.05.2009 Благовещенск Сообщений: 267

Игорь СПб написал :
Оценил, критикую: неудобочитаемая

Может как-нибудь так, нормальную только завтра смогу. А в чем обычно рисуют такое?

2hobtaroma В экселе выглядело бы посимпатичнее.
Сходу - не надо объединять свет и розетки, УЗО 25А/10мА подите поищите, марка кабеля не указана, потребители в прихожей - под защиту УЗО, автоматы лучше двухполюсные или 1P+N (DPN у Шнейдера или 6017-6019 у Легран)

Регистрация: 20.05.2009 Благовещенск Сообщений: 267

VladislavV написал :

Провод ВВГ, потребители в прихожей-коридор состоит из прихожей и собственно коридора, вот в прихожей будет розетка и люстра. На случай ЧП под УЗО не заведено.

hobtaroma написал :
На случай ЧП под УЗО не заведено

Т.е., вы хотите ЧП сознательно устроить?
ВВГ просто или нг, нг-LS?

А для чего так много УЗО,разве одного не хватит (не считая на того,кот. на этаже).

Регистрация: 20.05.2009 Благовещенск Сообщений: 267

VladislavV написал :
Т.е., вы хотите ЧП сознательно устроить?
ВВГ просто или нг, нг-LS?

Нет, не хочу, думаете не стоит?
Проводка будет из ВВГнг.
Такое кол-во УЗО для того, чтобы в потьмах не ходить, когда призойдет ЧП.
Нарисовал схему в exel, загрузить не могу, не формат. Что делать?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

hobtaroma написал :
Что делать?

Попробуйте отсканировать и прислать в другом формате.

2hobtaroma попробуйте сохранит/распечатать как pdf.

hobtaroma написал :
Такое кол-во УЗО для того, чтобы в потьмах не ходить, когда призойдет ЧП.

Тут вопросов нет...

Регистрация: 20.05.2009 Благовещенск Сообщений: 267

Наконец-то, правда ничего не вышло, пришлось сфотать. Заодно, немного изменил.
Проводка-ВВГнг, автоматы-Шнейдер Домовой, ну может быть Multi9
Все автоматы, которые не заведены под общее УЗО наверное нужны 1р+N или 2р или номинал в 100мА (или300мА) не позволит УЗО отрубаться в случае утечки? Хотя..., смотря какая утечка.
Посмотрел каталоги, что-то УЗО 25/10А нет, даже 16/10А нет, хотя в наличии в магазине 16/10А имеется. Если заменить УЗО 25/10А на ДА 25/10А? Проблем не будет?

Регистрация: 20.05.2009 Благовещенск Сообщений: 267

Наверное, запоздалое действие, но все же: начало этой эпопее было положено здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=128984&p=2189591#post2189591

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3775

hobtaroma написал :
Если заменить УЗО 25/10А на ДА 25/10А? Проблем не будет?

Не будет.

hobtaroma написал :
Посмотрел каталоги, что-то УЗО 25/10А нет

Тип АС , тип А
По схеме не хватает Реле напряжения. УЗО 25/10 не защищено автоматом. Еще ДСУП (от шины РЕ) в ванне делать. А водогрея не будет?

hobtaroma написал :
Если заменить УЗО 25/10А на ДА 25/10А? Проблем не будет?

Если найдете.

hobtaroma написал :
номинал в 100мА (или300мА) не позволит УЗО отрубаться в случае утечки?

Если УЗО типа S, то не будет

Регистрация: 20.05.2009 Благовещенск Сообщений: 267

ink_mast написал :
УЗО 25/10 не защищено автоматом.

Вы уверены? Наверное перепутали с диффом 25/10 на стиралку

ink_mast написал :
Еще ДСУП (от шины РЕ) в ванне делать.

ДСУП будет

ink_mast написал :
А водогрея не будет?

И водогрей имеется, под защитой УЗО 25/10А

VladislavV написал :
Если УЗО типа S, то не будет

S означает селективное? А УЗО на 100 и 300 мА бывают и не селективные?

2hobtaroma
УЗО 10 мА для стационарного оборудования и ТП - бессмысленно. Ставьте 30 мА. Важнее тип А.

hobtaroma написал :
Все автоматы, которые не заведены под общее УЗО наверное нужны 1р+N или 2р

Не надо. Ставьте 1р.

Регистрация: 20.05.2009 Благовещенск Сообщений: 267

Smily написал :
УЗО 10 мА для стационарного оборудования и ТП - бессмысленно. Ставьте 30 мА.

В таком случае подУЗО 10мА стоит завести только свет с/у и холодного балкона?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3775

hobtaroma написал :
Цитата Сообщение от ink_mast
УЗО 25/10 не защищено автоматом.
Вы уверены?

Вы уверены в обратном, УЗО водонагревателя еще раз гляньте?
ДА 25А на стиралку, много.

hobtaroma написал :
В таком случае подУЗО 10мА стоит завести только свет с/у и холодного балкона?

В таком случае вам 10 мА не нужно.

hobtaroma написал :
А УЗО на 100 и 300 мА бывают и не селективные?

Бывает.

Smily написал :
УЗО 10 мА для стационарного оборудования и ТП - бессмысленно

Лучше перебдеть... Для водогрея - да, бессмысленно.

Smily написал :
Не надо. Ставьте 1р.

Надо. С точки зрения эксплуатации двухполюсные автоматы под общим УЗО предпочтительнее.

ink_mast написал :
ДА 25А на стиралку, много.

25 А для защиты кабеля 3х2,5 много. Дифф 16/30 поставьте.

Регистрация: 20.05.2009 Благовещенск Сообщений: 267

ink_mast написал :
УЗО водонагревателя еще раз гляньте?

После данного УЗО стоит автомат, номиналом ниже, значит все в порядке. Либо что-то я не так понимаю? Объясните, пожалуйста.

ink_mast написал :
ДА 25А на стиралку, много.

Да, правы, переборщил.

Smily написал :
В таком случае вам 10 мА не нужно.

В таком случае схему нужно переделать. А в ванной помимо света будет еще розетка в зеркале встроенная, без заземления скорее всего-все равно не нужно 10мА?

Регистрация: 20.05.2009 Благовещенск Сообщений: 267

VladislavV написал :
Надо. С точки зрения эксплуатации двухполюсные автоматы под общим УЗО предпочтительнее.

Да я понимаю, но опять же бюджет..., либо места много занимают.

VladislavV написал :
Дифф 16/30 поставьте.

А может тогда уж УЗО и объединить с водогреем, полами, СМ

hobtaroma написал :
А может тогда уж УЗО и объединить с водогреем, полами, СМ

Не знаю, зачем вы отказались от первоначальной схемы.

VladislavV написал :
С точки зрения эксплуатации двухполюсные автоматы под общим УЗО предпочтительнее.

С точки зрения эксплуатации - никакой разницы.
Основные преимущества - установка розеток в процессе ремонта.

hobtaroma написал :
А в ванной помимо света будет еще розетка в зеркале встроенная, без заземления скорее всего-все равно не нужно 10мА?

10 мА может иметь смысл только на эту розетку.

Регистрация: 20.05.2009 Благовещенск Сообщений: 267

Вот так нормально будет? Наверное еще дифф уберу, а оба УЗО 63/30А лучше взять тип А?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3775

hobtaroma написал :
УЗО водонагревателя еще раз гляньте?
После данного УЗО стоит автомат, номиналом ниже, значит все в порядке. Либо что-то я не так понимаю? Объясните, пожалуйста.

Под УЗО ведь не один АВ был, а несколько. Вот в сумме эти АВ и должны быть менее номинала УЗО, либо ставить АВ над УЗО.
УЗО тип А конечно предпочтительнее.

hobtaroma написал :
Вот так нормально будет?

А реле напряжения чего не хотите? http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64692&p=888524#post888524

Smily написал :
С точки зрения эксплуатации - никакой разницы

Вы как-будто на форуме первый день. Не путайте человека.

hobtaroma написал :
Вот так нормально будет?

Варочную панель убрал бы под свой дифф - мощная она сильно.
У вас уже свет холодного балкона есть в одном месте... Розетки со светом лучше не объединять.
УЗО типа А лучше, конечно.

Регистрация: 20.05.2009 Благовещенск Сообщений: 267

ink_mast написал :
Под УЗО ведь не один АВ был, а несколько. Вот в сумме эти АВ и должны быть менее номинала УЗО, либо ставить АВ над УЗО.

А сейчас это условие тоже не выполняется.

ink_mast написал :
А реле напряжения чего не хотите?

Не подскажите цену бюджетного варианта? И у шнейдера есть ли?

VladislavV написал :
У вас уже свет холодного балкона есть в одном месте... Розетки со светом лучше не объединять.

Нет, неправильно. В наличии два балкона: теплый и холодный. Свет теплого балкона завести к остальному свету квартиры?

Регистрация: 20.05.2009 Благовещенск Сообщений: 267

Как-то так, с учетом критики

Уже лучше. Может С6 заменить на С10 - немножко сэкономите. У вас трансформаторная подстанция далеко от дома?