Здравствуйте, решил полностью модернизировать щиток в панельной девятиэтажке.
Проводка алюминевая,(ремонт практически окончен и небыло возможности поменять). Плюс под новую кухню проложил медь 3 на 2.5 ВВНГ, и еще 2 на 2.5 медь под розетки и доп. освещение в прихожей. "Земля" отсутствует. Хотелось бы максимально обезопасит себя и будущего ребенка от всяких случайностей. Посоветуйте пожалуйста и покритикуйте.

Хочу поставить:
1.Дифф. автомат (25А)
2.УЗО 25А 30ма
3.Реле напряжения (тут вопрос какое ставить?)
4.автомат 16 А - в замен старого

  1. автомат 16 А - в замен старого (на автомате стиралка и накопительный нагреватель. по мощности выдерживает... КМК)
  2. автомат 16 А - на кухню (духовка и варочная панель газовые) + кабель на прихожку.

планирую ставить леграны но может есть что то лучше по соотношению цена\качество

Фото щитка прилагаю. Мои автоматы слева 2 черных.
Пакетник на 40 А

Заранее спасибо.

MAZILLA83 написал :
ремонт практически окончен и небыло возможности поменять

так бывает?

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Бывает) Сначала задумывался как косметический, а потом перерос в глобальный) но к сожалению без электрики.

Обои поклеили уже? Если нет, то, может, и не поздно.

MAZILLA83 написал :
1.Дифф. автомат (25А)
2.УЗО 25А 30ма

Смысл диффа?
В щиток этот ваш посторонние смогут залезть?
Если говорить о производителе, то Легран ставьте, конечно. Только в доступном щитке ему могут ноги/крылья приделать, особенно чему-нибудь дорогому, вроде УЗО.

MAZILLA83 написал :
на автомате стиралка и накопительный нагреватель. по мощности выдерживает... КМК

Зло. Кабель тоже один, как я понимаю.

MAZILLA83 написал :
2 на 2.5 медь

Тоже не айс.

Уже поклеины обои.

С диффом я как раз сомневался. (спасибо)
Доступа к щитку нет, так как в тамбуре железная дверь на 2 квартиры.
Кабель один, правильно понимаете, но тут уже тяжело что-то переделовать...
Медь 2 на 2.5 только для одной розетки и может быть освещения "горки-прихожей"

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

MAZILLA83 написал :
Хочу поставить:
1.Дифф. автомат (25А)
2.УЗО 25А 30ма
3.Реле напряжения (тут вопрос какое ставить?)

MAZILLA83 написал :
Пакетник на 40 А

Вместо этих четырех пунктов ставите дифф ИЭК АД12М 40 А 30 мА.

MAZILLA83 написал :
4.автомат 16 А - в замен старого

  1. автомат 16 А - в замен старого (на автомате стиралка и накопительный нагреватель. по мощности выдерживает... КМК)
  2. автомат 16 А - на кухню (духовка и варочная панель газовые) + кабель на прихожку.

Вместо этих трех - три ИЭК АД 12 16А 10 мА.
И будет:

MAZILLA83 написал :
то лучше по соотношению цена\качество

Если в средствах не ограниченны можно собрать из "фирмы" раз в десять дороже при том же функционале, должно получится надежнее.

Вместо этих четырех пунктов ставите дифф ИЭК АД12М 40 А 30 мА.

То есть вы советуете заменить пакетник. Честно говоря я не хотел этого делать что бы не заморачиваться с электриками с жека.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

MAZILLA83 написал :
То есть вы советуете заменить пакетник.

Слабое звено... Собрать на динрейке и закрепить в щите диффы, затем на них "перебросить" концы с пакетника.
Работы минут на пятнадцать не спеша.

VladislavV написал :
Если говорить о производителе, то Легран ставьте, конечно. Только в доступном щитке ему могут ноги/крылья приделать, особенно чему-нибудь дорогому, вроде УЗО.

На ИЭК вряд ли позарятся, да и не так жалко будет.

А пакетник только ваш или же общий?
Вместо ИЭКа можете DEKraft взять. Пока они ничего. На временном щите у нас, по крайней мере, DEKraft отстоял лучше ИЭКа. А если залезть некому в ваш щит - ставьте "фирму". Для себя же делаете... Тема о реле напряжения тут на форуме болтается... После Дифа ставьте лучше двухполюсные или 1P+N. Обслуживать потом проще. Хотя и дороже.

ПРОРАБ написал :
На ИЭК вряд ли позарятся, да и не так жалко будет

MAZILLA83 написал :
Доступа к щитку нет, так как в тамбуре железная дверь на 2 квартиры.

А пакетник только ваш или же общий?

Пакетник общий на 2 квартиры.

Но если это слабое звено то менять буду полюбому

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

VladislavV написал :
А если залезть некому в ваш щит - ставьте "фирму". Для себя же делаете...

Эм-м-м... Не знаю, ставлю ЁК по "дефолту" и себе - нормально всё работает. Нафига платить больше?

VladislavV написал :
Тема о реле напряжения тут на форуме болтается...

Ага. Только этот Ёк, с буковкой М, уже с ограничением в 265 В... И даже варистор там есть.

VladislavV написал :
После Дифа ставьте лучше двухполюсные или 1P+N.

Да..,- после вводного дифа на 40А 30 мА еще три дифа на 16А 10мА.

VladislavV написал :
Хотя и дороже.

Вот интересно "фирма" в такой конфигурации+ ОПН - на сколько дороже?
(упс., этож- нерезиновая , формат денег другой )

VladislavV написал :
Обслуживать потом проще.

Чем?

MAZILLA83 написал :
Но если это слабое звено то менять буду полюбому

Тут, на форуме еть интересна подборка цитат про них..

2MAZILLA83 Да, бабахают они знатно. Модульный рубильник вместо него можно.

Такс, картинка вроде выресовывается...

  1. дифф ИЭК АД12М 40 А 30 мА. (или аналог)
    2 3шт. диффа ИЭК АД 12 16А 10 мА. (или аналог)

Вот только как я понял что реле вы ставить не советуете?

ПPOPAБ написал :
Да..,- после вводного дифа на 40А 30 мА еще три дифа на 16А 10мА.

Нет, обычных автомата... Только двухполюсных или 1P+N.

VladislavV написал :
Чем?

выделить линию, где ноль сел на землю, проще.
ОПН вот нашел тоже...

MAZILLA83 написал :
3шт. диффа ИЭК АД 12 16А 10 мА

Это хохма была

2VladislavV а дифф ИЭК АД12М 40 А 30 мА разве нет? Или всетаки модульный рубильник...

Это хохма была

Тогда запутался я совсем

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

MAZILLA83 написал :

  1. дифф ИЭК АД12М 40 А 30 мА. (или аналог)

Есть такие у "ЩИТ" по моему, но на них много нареканий по чему-то... У них просто встроенная функция ограничения по напряжению , именно с буквой М серия.

MAZILLA83 написал :
Вот только как я понял что реле вы ставить не советуете?

У Вас часто ноли отгорают или в свой дом на плохой воздушке - тогда надо. Простенькая защита в АД12М есть и она работает.

MAZILLA83 написал :
2 3шт. диффа ИЭК АД 12 16А 10 мА. (или аналог)

Возможно и на легран раскошелится...

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

VladislavV написал :
Это хохма была

С чего это?

2ПPOPAБ АД12М - он электронный, как я понимаю?
2MAZILLA83 Чего вы запутались? Ставите в начале этот дифф, затем ОПН, если хочется и если дифф не АД12М, на отходящие линии двухполюсные или 1P+N автоматы соответствующего номинала. Подстанция далеко у Вас от дома, кстати? Стояк какого сечения?

MAZILLA83 написал :
а дифф ИЭК АД12М 40 А 30 мА разве нет? Или всетаки модульный рубильник...

У вас пакетник общий. Зачем вам надо соседскую квартиру за свой счет защищать от утечек?

ПРОРАБ написал :
С чего это?

Извините, не понял вас.

ПРОРАБ Просто разница уставок по утечке минимальна, да и АД12М не селективный. Будет в случае чего вырубаться вся квартира.

Подстанция далеко у Вас от дома, кстати? Стояк какого сечения?

Про подстанцию не знаю... А стояк хм. 5 мм в диаметре вместе с изоляцией..

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

VladislavV написал :
2ПPOPAБ АД12М - он электронный, как я понимаю?

Да и варистором класса D. Серия М - вся на токи утечки 30мА. Без М, АД12 от 10до 300 мА и номиналы от 6 до 63А.
А диффы электромеханические в реале(продаже) существуют?

VladislavV написал :
У вас пакетник общий. Зачем вам надо соседскую квартиру за свой счет защищать от утечек?

Тогда запитаться с "острых"(приходящих) пакетника.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

VladislavV написал :
Просто разница уставок по утечке минимальна, да и АД12М не селективный.

Разница как раз по правилам, трехкратная. Селективные есть у ЭКФ АД-2S с двумя ступенями 0,13 и 0,5 с., но без защиты по перенапряжению.

VladislavV написал :
Будет в случае чего вырубаться вся квартира.

Вряд-ли...

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

Про пакетник - сорри, не досмотрел.
Не трогайте его. Концы со счетчика во вводной дифф подключите.

ПPOPAБ написал :
Разница как раз по правилам, трехкратная

Толку от нее не будет без селективности. Вырубаться будет все.

ПPOPAБ написал :
А диффы электромеханические в реале(продаже) существуют?

Брендовые вроде как все такие.
На вводе надо бы, конечно, электромеханику ставить.

Я так понял что пакетник трогать не нужно, а если всетаки его заменить, то дифф на 40А подойдет?