Регистрация: 06.07.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 77
#2209816

Всем привет! Квартира 4-х комнатная, раскидал предварительной линии и модульные устройства. Кое-где оптимизировал, а то уже в 48 модульный ящик не лезет. Поглядите... Дальше по схеме подразумевается выключатель и счетчик, в лестничном щите автомат на 50А.

Да вроде бы схема будет работать.А счетчик на сколько ампер.

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Замечания:
1) Стиральную машину и розетки ванной необходимо разделить на 2 группы. Одна из причин - суммарный ток утечки 7 мА, а он не должен превышать трети уставки УЗО. Ну и вообще силовые электроприемники полагаеться выделять в отдельную группу.
2) То же самое касается и водонагревателя. Теплый пол и освещение в одну группу также не следует объединять.
3) То же касается туалета.
4) Автоматы на 6А можно поменять на 10А - они чуть дешевле.
5) Не указано сечение кабеля нигде.
6) Что у вас в этажном щите? Просто автомат плохо. Добавьте селективное УЗО 63/300 мА.
А вообще схема хороша. При устранении указанных замечаний.
6) Не указан вводной аппарат.
7) Подсказка: если дифф на холодильник запитать параллельно с этим вводным устройством, то, покидая дом надолго, можно будет одним движением все обесточить, а холодильник останется работать

Регистрация: 06.07.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 77

Согласен с замечаниями про СМ и ВН - так и было изначально, но тогда в щиток не лезло, попытался оптимизировать. Теперь думаю, может быть щит ванной вынести отдельно.

VladislavV написал :
Теплый пол и освещение в одну группу также не следует объединять.

Можно ли свет и розетки ванной объединить? Хотел и свет повесить на узо или дифф с уставкой 10. Может, как вариант кинуть на общий автомат для света под 30мА УЗО?
Также вопрос про ТП на лоджии, объединенный с розетками. Тянуть линию только на розетку лоджии не хочется, тогда нужно или с ТП объединять, или с розетками гостиной, с линией, где ТВ и всякое мультимедиа висит.

VladislavV написал :
Не указано сечение кабеля нигде.

везде 3х2,5, кроме света - 3х1,5 (4х1,5) и варки 3х4, кабель - финский mmj

VladislavV написал :
Не указан вводной аппарат.

В квартирном щитке будет счетчик, за ним в параллель с диффом хол-ка и автоматом СКС и сервера выключатель 63А. Была еще мысль про схему контроля напряжения с контактором, но с местом свободным могут быть проблемы

VladislavV написал :
Что у вас в этажном щите?

Пока автомат на 50А. В принципе, можно противопожарное УЗО поставить, но так ли это критично? Кстати, подумал, не кинуть ли схему контроля напряжения в этажный щит? Там всё под замком, электрик в доме приличный

semitone написал :
Может, как вариант кинуть на общий автомат для света под 30мА УЗО?

Так. И свет санузла сюда занести.

semitone написал :
розетку лоджии

semitone написал :
нужно

semitone написал :
объединять

semitone написал :
с розетками гостиной

semitone написал :
варки 3х4

Только 3х6

semitone написал :
схему контроля напряжения с контактором

поясните

semitone написал :
можно противопожарное УЗО поставить

Нужно. Для себя делаете.
Схему контроля - да, киньте в этажный, если проблем, связанных с кражами, не ожидаете.

Регистрация: 20.05.2009 Благовещенск Сообщений: 267

VladislavV написал :
Что у вас в этажном щите? Просто автомат плохо. Добавьте селективное УЗО 63/300 мА.

VladislavV написал :
если проблем, связанных с кражами, не ожидаете.

Извините, пожалуйста, можно свой вопрос в тему?
УЗО селективное, например, Шнейдйр стоит примерно 3800 руб. В этажный щит его ставить жаба душит-сопрут. Есть китайское TDM 100 мА за совсем недорого, но никакой буквой S там и не пахнет.
Какие могут быть варианты? На площадку постоянно бегать тоже не хочется

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

hobtaroma написал :
На площадку постоянно бегать тоже не хочется

Если монтаж проводки выполнен качественно и неисправной техникой не пользуетесь, то бегать ни куда не надо будет.

Регистрация: 20.05.2009 Благовещенск Сообщений: 267

ink_mast написал :
Если монтаж проводки выполнен качественно и неисправной техникой не пользуетесь, то бегать ни куда не надо будет.

Значит китай и попрет?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Не обязательно ставить с буковкой S, т.к. селективности можно добиться и обычным УЗО. В квартире мах ток утечки 30мА, а этажное 100-300

Регистрация: 20.05.2009 Благовещенск Сообщений: 267

Думал взять Multi9 автоматы класса В, но цена-350 руб. за 1р 16А. Стоит ли заморачиваться классом В или С подойдет (за 122 рубля Домовой), как они на практике?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Хар-ка В оправдана в редких случаях, на практике все используют С. У меня старый советский пылесос циклон 16А с хар-кой В вырубил

Регистрация: 20.05.2009 Благовещенск Сообщений: 267

Благодарю

Регистрация: 06.07.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 77

Доработал схему. Вышло 47 модулей с учетом того, что в этажном щитке АВ на 50 и противопожарное УЗО. Если разрешат, суну туда еще реле контроля напряжения с контактором, если нет - исключу из схемы.
Есть ли идеи по оптимизации? А то, всё-таки, плотненькая набивка получается. Щит планирую Hager Volta VU48AT.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

2semitone
УЗО 100мА должно быть после реле напряжения.
УЗО16А/10мА розеток заменить на УЗО 63А/30мА.
Количество УЗО можно меньше, так как мощность ограничена 50А вводным АВ, этот АВ защищает все УЗО 63А/30мА от сверх токов.
Свет лучше на разные(имеющиеся 63А/30мА) УЗО раскидать, вразнобой с розетками помещений.

Регистрация: 06.07.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 77

2 ink_master

ink_mast написал :
УЗО16А/10мА розеток заменить на УЗО 63А/30мА

Опечатка перенес неправильно

ink_mast написал :
УЗО 100мА должно быть после реле напряжения.

Тоже по недосмотру - исправил

Про остальное подумаю. Думаю, и так достаточно линий на каждое УЗО. Если только под одно УЗО объединить автоматы света и теплого пола.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

semitone написал :
Опечатка перенес

До счетчика вам АВ под пломбу разрешат, УЗО и реле ставить после счетчика.
Где у вас УЗО тип А, где АС?

Регистрация: 06.07.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 77

А если в отдельный бокс и под пломбу? Этажный щит большой.

Регистрация: 06.07.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 77

Характеристики доделаю

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

semitone написал :
А если в отдельный бокс и под пломбу?

Оно вам надо? Пользы от этого ноль.

Регистрация: 06.07.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 77

Всё в щиток квартирный не полезет, узо и реле с контактором это 8 мест - не войдет!

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

semitone написал :
Всё в щиток квартирный не полезет

Я имею ввиду ставить УЗО и РН до счетчика, даже если разрешат, то лишний геморой с пломбой. Ставьте после счетчика без пломб.

Регистрация: 06.07.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 77

Внес дополнения, схему контроля исключил, типы приборов указал, сократил один автомат гостиной. Вышло впритык 48 мест. Может, лучше убрать одно узо - совместить группу света и теплого пола под одним узо, а второй автомат гостиной оставить, все же три линии розеток по 3 штуки да плюс лоджия...

to semitone

Прошу прощения, а в чем Вы свою схему рисовали ?

2semitone
УЗО 10 мА не имеет смысла для стационарного оборудования "с заземлением", типа бойлер, стиралка, тёплый пол и.т.д.

semitone написал :
Вышло впритык 48 мест.

Берите с запасом.
Да, схемы желательно выкладывать на сайте в джпеге.

gugulaki написал :
Не обязательно ставить с буковкой S, т.к. селективности можно добиться и обычным УЗО. В квартире мах ток утечки 30мА, а этажное 100-300

Не добьетесь. При утечке больше уставки верхнего УЗО выбьет оба.

Последняя схема - гуд. Smily прав - на стиралку, бойлер лучше 30мА. На теплый пол оставьте. Ну его.

Регистрация: 06.07.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 77

Smily написал :
Берите с запасом.

Выносить какую-нибудь группу в отдельный щиток?

Регистрация: 06.07.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 77

2 Azaris
Это Visio

VladislavV написал :
На теплый пол оставьте. Ну его.

Тёплый пол в экране. Никакого "повышения безопасности" от 10 мА не будет.

semitone написал :
Выносить какую-нибудь группу в отдельный щиток?

Взять больше щиток.

Регистрация: 06.07.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 77

2 Smily

Smily написал :
в джпеге

[

]()