#2216468

ток через них идет порядка 30А в каждой фазе на одном, и 12 в 2 фазах и 35 в третьей на втором. Нагрев градусов до 45-50, так что стена рядом со щитком теплая. При этом работают исправно, не отключаются. Это особенность работы любого автомата при протекании такого тока, или только АВВ?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

DimaA6_ABC написал :
Это особенность работы любого автомата при протекании такого тока

Угу.

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

50 С это на ощупь оценивается как сильно горячий. Многовато.
Может кабеля стену греют?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

DimaA6_ABC написал :
сильно греются автоматы АВВ S203 50А С

Начните с того, что протяжку проверьте на клеммах.

avmal написал :
Начните с того, что протяжку проверьте на клеммах.

это было первое, что я сделал Затянуто на совесть, правда, там провода голые без всяких наконечников, и тяжело подбираться переделывать. Щиток будет переделываться на шины/более толстые провода между автоматами/наконечники под обжим. Вот я и думаю - не заменить ли эти АВВ, раз они так греются?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

DimaA6_ABC написал :
не заменить ли эти АВВ, раз они так греются?

Нет, если они исправные.

Регистрация: 21.01.2013 Новосибирск Сообщений: 19

Доброго времени...
У меня такая же проблема, сильно греется вводной автомат ABB C80 S203
Токи : A = 43,4 ; B = 43,6 ; C = 44,2
Стоит щит в бутике торгового центра "Аура". - всего щитов 4, автоматы греются в 2 - сильно токи примерно идентичны, в 1 - средненько, а в 4 - нагревания не наблюдается (токи в последнем : A=19,4 ; B=17,9 ; C12,5; ABB C50 S203)
Так же произвели замену автомата, купленного в другое время и в другом городе.

Из выше сказанного, я понимаю так : Автомаы марки ABB имеют свойство сильно греться если им не давать условий на охлаждение, и большие токи!?

Имеется фото со снятием температуры.
Заранее прошу : лишнего не болтать, бональное не спрашивать.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9594

Автоматы при токах близких к номинальным - должны греться

Регистрация: 21.01.2013 Новосибирск Сообщений: 19

Спасибо за быстрый ответ.
Вот только номинал автомата на 80, а протекает не более 45. До порога еще далеко, почти половина пути.
Собственно вопрос возник из-за того что главный энергетик ТК щепетильно относится к избыточным температурам.
Настоятельно требует решить этот вопрос. Ранее я не сталкивался с нагреванием выше 35 градусов. Сейчас нахожусь в командироке, времени соответственно выделено не так много.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9594

dswp написал :
Вот только номинал автомата на 80, а протекает не более 45. До порога еще далеко, почти половина пути.

Проглядел номинал...
На половинном токе автомат не должен так греться.
Провода подключения достаточного сечения? Должно быть не менее 16мм
Клеммы автомата хорошо затянуты?
Автомат не "левый"?

Регистрация: 21.01.2013 Новосибирск Сообщений: 19

Ввод и вывод Cu 10мм2 загильзованы и затянуты, автомат куплен в специализированном магазине г. Сургуте (стоит 4200р.).
Ранее автомат такой же стоял вот только было выломлена защитная стенка при подключении.

Предыдущий автомат заказывали у представителей ABB в г. Новосибирске. Так же грелся, вот только на его ввод было воткнуто Al 10мм2.
После замены и автомата и ввода результат тот же - греется.
Провода идут от счетчика к автомату. От счетчика нагрева не наблюдается. А вот ближе к автомату провода прогреты.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

80 А для модульного автомата стандартных габаритов - это всё-таки многовато. Поэтому свыше 63 А их обычно не делают
80 А - это уже Sace Tmax XT сюда просится
Поскольку замена проводки ничего не дала, то делаем вывод, что это тепловой расцепитель внутри греется, что, вероятно, является нормой.

Регистрация: 21.01.2013 Новосибирск Сообщений: 19

В дополнение к сечению проводов, по проекту был заложен 50А, но архитекторы чуток ошиблись с мощностью освещения порядка 3-7% так что потребление не превышает 55А

Было и такое предположение, но некуда его девать. Должно быть компактно аккуратно. ТРЕБОВАНИЯ ТУРКОВ.
Вот только в других городах стоит более грамоздкий щит, но просторный внутри. Да еще и вытяжка в щитовой там предусмотрена.
А здесь, как-то ....

Все таки по дополнению : потребление не так и велико

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5309

Alexiy написал :
80 А для модульного автомата стандартных габаритов - это всё-таки многовато. Поэтому свыше 63 А их обычно не делают

Что характерно у АББ в каталоге S203 тоже заканчивается на 63А - на 80А автомата в этой серии нет.

Возникает вопрос и что же это за автомат они воткнули?..

Регистрация: 22.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 863

dswp написал :
Ввод и вывод Cu 10мм2

Кстати, честные квадраты или нет? А то как-то на прошлом месте работы провод, значившийся как 6 кв нормально обжимался только гильзой на 4
Хорошо еще, что это был PE для телекомстоек, не так критично...

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9594

SVKan написал :
Что характерно у АББ в каталоге S203 тоже заканчивается на 63А - на 80А автомата в этой серии нет.

Возникает вопрос и что же это за автомат они воткнули?..

Действительно нет
80А есть в серии S283, но они выглядят по другому...

Регистрация: 21.01.2013 Новосибирск Сообщений: 19

idv написал :
Кстати, честные квадраты или нет? А то как-то на прошлом месте работы провод, значившийся как 6 кв нормально обжимался только гильзой на 4
Хорошо еще, что это был PE для телекомстоек, не так критично...

По виду 10-ка гильза 10-я одевается спокойно но пробелов по плащади нет.
Как это действительно бывает у 6мм, а гильза 4 без проблем.

ksiman написал :
Действительно нет
80А есть в серии S290, но они выглядят совсем по другому...

Если честно, бригада которая монтировала готовый щит (сборка производилась мною в Новосибирске с вводом на 50А), как мне помнится с трудом нашли на 80А в г.Сургуте, промежуточного нигде не было. А запустить нужно было как всегда : сейчас (в крайнем случае : сегодня)

Господа, вышла ошибка по маркеровке автомата вместо S203 стоит серия S283

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9594

dswp написал :
Господа, вышла ошибка по маркеровке автомата вместо S203 стоит серия S283

Тогда всё сходится
Но в каталоге картинка отличается от Вашей. Видимо рестайлинг И автомат оригинальный
Почему греется - пока непонятно

Регистрация: 21.01.2013 Новосибирск Сообщений: 19

Окей, мне все же нужно избавится от такого недуга как температурный нагрев.
Никто случаем не сталкивался с такой проблемой у SE?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9594

dswp написал :
Никто случаем не сталкивался с такой проблемой у SE?

Сталкивались, SE бывает разный
Acti 9 iC60
Multi 9 C60
Multi 9 C120

Правда греются при токах близких к номинальным...

Регистрация: 22.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 863

по документации на 80А у него рассеивается 5Вт на каждый полюс.
сопротивление на полюс заявлено 0,77 мОм

если у вас 55А, то выделение на автомате будет около 7 Вт суммарно. На исправном.

Его можно временно извлечь из щита, чтобы улучшить условия охлаждения?
Да и можно померить сопротивления полюсов.

Температура определенно завышенная, максимальная рабочая там заявлена вроде 55

Регистрация: 21.01.2013 Новосибирск Сообщений: 19

ksiman написал :
Acti 9 iC60

Данный замечательно подходит!
Вот только меня факты интересуют (жизненные ситуации).

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9594

dswp написал :
Данный замечательно подходит!
Вот только меня факты интересуют (жизненные ситуации).

Acti 9 iC60 C63 при токах в районе 45А тоже будет немного греться

Регистрация: 21.01.2013 Новосибирск Сообщений: 19

idv написал :
Его можно временно извлечь из щита, чтобы улучшить условия охлаждения?

Убирал правый автомат с ДИН-рейки отодвигал бокс с колодками в право до упора. И сдигал 80-ый, так что между счетчиком и боксом было примерно по сантиму.
Замечания : температура снижалась, можно было подушечкой пальца держать спокойно (с боку по середине автомата, что с левого так и с правого).

Регистрация: 21.01.2013 Новосибирск Сообщений: 19

ksiman написал :
Acti 9 iC60 C63 при токах в районе 45А тоже будет немного греться

Замечательно!

Вывод : более просторный БОКС для всей коллекции автоматов + счетчик + ввод, не загромождать вводной автомат (дать возможность для рассеивания избыточной температуры)

Если кому интересно вот весь щиток в наглядности:

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9594

У Вас щиток действительно очень плотно упакованный. Вот и греют модули друг друга как котята.
Мне показалось, что отходящие провода от вводного АВ немного тоньше подходящих. Не 6мм?

Регистрация: 21.01.2013 Новосибирск Сообщений: 19

idv написал :
Температура определенно завышенная, максимальная рабочая там заявлена вроде 55

Это же рабочая температура окружающей среды, а в помещении не более +25

idv написал :
Да и можно померить сопротивления полюсов.

Померить не представляется возможным.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9594

dswp написал :
Померить не представляется возможным.

А какие проблемы? Измерить падение напряжения на полюсе и поделить на ток

Регистрация: 21.01.2013 Новосибирск Сообщений: 19

idv написал :
если у вас 55А, то выделение на автомате будет около 7 Вт суммарно. На исправном.

Пологаю у Вас есть предположение что автомат может быть : не исправен (по условиям хранения, транспортировке), изготовлен не по требованиям ОТК, брак или так сказать из подвала (страна изготовления)

ksiman написал :
Сообщение от dswp
Померить не представляется возможным.
А какие проблемы?

Как я смею догодаться, замерить нужно сопротивление изоляции (пластикового корпуса) между полюсами!?
Но для таких целей нужен мегометр, а его как раз нет.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9594

dswp написал :
Как я посмел догодаться, замерить нужно сопротивление изоляции (пластикового корпуса) между полюсами!?
Но для таких целей нужен мегометр, а его как раз нет.

При чём тут сопротивление между полюсами?
Мерять надо контактное сопротивление полюсов Именно на них выделяется мощность...