Регистрация: 07.06.2007 Мурманск Сообщений: 259
#2242551

Уважаемые мастера, есть информация, что подобный способ крепежа PEN-проводника к корпусу этажного щита (на фото обведено красным пунктиром), прямо скажем, не очень надежен.
Так ли это? И, если так, то как этот недостаток можно поправить?

Заранее благодарен.

понадежнее орех на соответствующее сечение если хотите делать отвод, дальше уже через болтовое соединение этот отвод к корпусу щита

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

вы и за фазы побеспокойтесь а то там еще более ужасное соединение

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

guest15 написал :
есть информация, что подобный способ крепежа PEN-проводника к корпусу этажного щита (на фото обведено красным пунктиром), прямо скажем, не очень надежен.

Достаточно надёжен.

Регистрация: 07.06.2007 Мурманск Сообщений: 259

avmal написал :
Достаточно надёжен.

Какие профилактические меры посоветуете? Просто подтянуть? Или - отвинтить (конечно, при обесточенном фазном стояке), зачистить посадочную площадку, снова привинтить?

anat78 написал :
вы и за фазы побеспокойтесь а то там еще более ужасное соединение

Не то слово. Там без орехов не обойтись.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

guest15 написал :
Какие профилактические меры посоветуете?

Чистка площадки, разумеется, не будет лишней, но гроверная шайба, если её там нет, будет самое оно ...

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9342

guest15 написал :
Какие профилактические меры посоветуете?

не мешайте технике работать (особенно не Вашей)

Регистрация: 07.06.2007 Мурманск Сообщений: 259

avmal написал :
Чистка площадки, разумеется, не будет лишней

Прошу прощения за дилетантский вопрос, зачистка площадки - просто пошкрябать ножом, или аккуратно зачистить шкурочкой - имеет значение?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

guest15 написал :
имеет значение?

Нет, если и то и другое сделано аккуратно.

Главное - под напряжением этим не заниматься

Только после шкурочки пыль оставшуюся кремнивую чем то сдуть хорошо...Мой мастер в 1980 году нас премии лишил, когда мы контакты на пускателе высоковольтном шкурочкой чистили....только- напильником. От шкурки микрочастицы остаются на контактарах и плотного прилегания не будет. Контакторы у нас большие были, токи огромные. Вильнюская телебашня... Премия 10 рублей ))) А запомнилось на всю жизнь...)))

Регистрация: 07.06.2007 Мурманск Сообщений: 259

VladislavV написал :
Главное - под напряжением этим не заниматься

Фазный провод, через который запитывается щит, предварительно будет обесточиваться (будет вытащен плавкий предохранитель в ГРЩ).

Регистрация: 07.06.2007 Мурманск Сообщений: 259

Комментатор написал :
Только после шкурочки пыль оставшуюся кремнивую чем то сдуть хорошо...

Учтем

guest15 написал :
Фазный провод, через который запитывается щит, предварительно будет обесточиваться (будет вытащен плавкий предохранитель в ГРЩ).

Под напругой???

guest15 написал :
Прошу прощения за дилетантский вопрос, зачистка площадки - просто пошкрябать

Один вопрос, Вы хоть представляете, к чему могут привести ваши действия (форум, журналы, газеты, и т. д.)??? То что у Вас на этаже одна фаза а у других (продолжить сможете) или ???

2guest15
Создание второй ветки, в чем повысит в Вашем случае электро безопасность? Нужно начинать (отталкиваться) с фундамента – проекта.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

guest15 написал :
будет вытащен плавкий предохранитель в ГРЩ

Там их три на ваш стояк.

avmal написал :
Там их три на ваш стояк.

Bladiclab написал :
Под напругой???

Имел это в виду и предостеречь!!!

Еще и рубильник небось советский. Который под напругой нельзя отключать

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9342

avmal написал :
Там их три на ваш стояк.

Вы устроились на подработку в МУП "МУРМАНСКОЕ БЮРО СПЕЦОБСЛУЖИВАНИЯ"?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

юра Т написал :
Вы устроились на подработку в МУП "МУРМАНСКОЕ БЮРО СПЕЦОБСЛУЖИВАНИЯ"?

Не понял связи, не нет - не устроился.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Понаблюдаю. Наверное ТС предполагает быть председателем

guest15 написал :
Уважаемые мастера, есть информация, что подобный способ крепежа PEN-проводника к корпусу этажного щита (на фото обведено красным пунктиром), прямо скажем, не очень надежен.
Так ли это?

Вполне надежный способ крепежа, особенно если тех процесс подключения соблюден, и хорошая конструкция подключения нейтральных и защитных проводов без промежуточных транзитных соединений. Надеюсь знаете что защитные провода нужно подключать только под индивидуальные зажимы!

guest15 написал :
Какие профилактические меры посоветуете? Просто подтянуть? Или - отвинтить (конечно, при обесточенном фазном стояке), зачистить посадочную площадку, снова привинтить?

Предварительно обесточив, как минимум весь электростояк, отвинтить, зачистить площадку и провод, смазать площадку и провод, так чтоб только жирные были, специальной смазкой, например: Смазка антикоррозионная электропроводящая УВС Суперконт, УВС Экстраконт, Смазка электропроводящая ЭПС-98, ЭПС-98ВТ (ЭПС-250), ЭПС-СК, Контактная электропроводящая паста КВТ, на крайний случай консистентной смазкой Литол-24 или Циатим.

guest15 написал :
Прошу прощения за дилетантский вопрос, зачистка площадки - просто пошкрябать ножом, или аккуратно зачистить шкурочкой - имеет значение?

Имеет, лучше не использовать абразивные материалы, которые не являются токопроводящими, но могут остаться въевшись в метал, что не позволит их удалить обдувом или промыванием спиртом. Удобно защищать маленькими щетками по металлу, с не очень жесткими проволочками, напоминающими зубные щетки. Сильные окислы предварительно нужно удалить ножом, напильником или другим инструментом. Ясное дело что если толстая ржавчина, то предварительно удобней будет зачистить шлифмашиной.

guest15 написал :
Фазный провод, через который запитывается щит, предварительно будет обесточиваться (будет вытащен плавкий предохранитель в ГРЩ).

Нужно отключать как минимум весь стояк, фазы с других проводов через электроприборы придут по нейтральному проводу обратно! В идеале лучше отключить весь дом предварительно отключив автоматы в этажных щитах или как минимум сначала отключив стояки!

Электрика, отопление

Регистрация: 07.06.2007 Мурманск Сообщений: 259

to All:
Убираем питание с одной фазы - для конкретного щита, снимаем нейтраль с корпуса именно этого щита, чистим площадку, садим обратно. Между этажами нейтраль при этом не разрывается. Почему нельзя оставить под питанием два других фазных провода? В чем подвох? Растолкуйте, пожалуйста.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9342

guest15 написал :
В чем подвох? Растолкуйте, пожалуйста.

например выше включено что ни будь трёхфазное...

p.s. не понимаю на кой там чистить если состояние близко к идеальному...

Регистрация: 07.06.2007 Мурманск Сообщений: 259

юра Т написал :
например выше включено что ни будь трёхфазное...

Допустим, и что произойдет?

guest15 написал :
Допустим, и что произойдет?

А вы уверенны, что провода всех квартир подключены на свои нулевые колодки после счетчика (не перепутаны)?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

guest15 написал :
Допустим, и что произойдет?

Сложности отключения всего стояка перекрывают, убытки которые вы понесете если в ноле окажется межфазное напряжение

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9342

guest15 написал :
Допустим, и что произойдет?

а что произойдет если на корпусе щита окажется напряжение?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Bladiclab написал :
А вы уверенны, что провода всех квартир подключены на свои нулевые колодки после счетчика (не перепутаны)?

guest15 Имеет в виду схемы разводки этажных щитов, где на один этаж - одна фаза.

guest15 написал :
to All:
Убираем питание с одной фазы - для конкретного щита, снимаем нейтраль с корпуса именно этого щита, чистим площадку, садим обратно. Между этажами нейтраль при этом не разрывается. Почему нельзя оставить под питанием два других фазных провода? В чем подвох? Растолкуйте, пожалуйста.

Теоретичеки все хорошо, а практически могут быть какие угодно фокусы.

Один из них - в одной из квартир, какую-нибудь розетку ремонтируюя полы подключили к фазе освещения нижней квартиры.
Вы сняли напряжение с одного этажа, отключили PEN и получили СЮРПРАЙЗ - фазу на щитке.

Второй - аналогично, какая-нибудь из розеток сидит на фазе соседнего подьезда - через стенку с соседом. Такое бывает частенько.

ИМХО, если бы уж совсем приперло так делать (хотя так нельзя!) - я бы ОБЯЗАТЕЛЬНО повесил сначала НАДЕЖНУЮ временную (а может и не временную ) перемычку между PEN и щитком и только потом разьединял бы контакт PENа со щитком.

ХОРОШЕЕ ПРАВИЛО - ЛУЧШЕ ПЕРЕБЗДЕТЬ

О ковриках и тд + второй человек рядом, который знает что делать в случае чего - само собой!

И еще вопрос - вы электрик? Или....?

2BV
А что через эт. щит больше не чего не проходит? А если на этажах ноль взят от корпуса? А фаза с ВРУ, идет (линии?)?