Плохо греются батареи в квартире после ремонта проведенного год назад - померяли термограмму - получили картинку, прилепленную к посту. Тепло явно проходит только через одну секцию радиатора.
Есть идеи почему это так происходит и как бороться?

Попробуй снизить расход. Придави вентилем или верни на место замыкающий участок.

Реклама
Низкая цена! Мебель Belux!

Лучшего качества мебель для ванной
Belux по эксклюзивным ценам для вас!
Покупайте выгодно! Подробнее

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10584

Нужно видеть всю систему или это отдельный стояк?

У вас там термоголовка,после ШК на подаче?

система обычная, самая примитивная - многоквартирный дом с несколькими стояками, эта батарея подключена к одному из них. Сделан байпас. Термоголовка стоит, в момент замеров (картинка в первом сообщении) была открыта на 100% вручную.
Остальные батареи в квартире точно также не прогреваются.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10584

А краном после радиатора не пробывали поприжать ,при полностью открытых на входе.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10584

А у соседей как ?

ribakow.fthj написал :
А краном после радиатора не пробывали поприжать ,при полностью открытых на входе.

а смысл - чем больше закрываешь краны на входе или на выходе - тем больше будет проходить через байпас.
У соседей нормально, но у них байпасы не стоят.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10584

IGR2000 написал :
У соседей нормально, но у них байпасы не стоят.

Ну тогда уменьшайте диаметр байпаса.

Байпас уже заужен при переделке системы. Разве что можно кран не него поставить, но это противоречит правилам, да и в общем смысле - это лечение симптомов а не болезни.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10584

IGR2000 написал :

Вы правы-хотя это возможно и выход из положения.

Регистрация: 19.06.2009 Ярославль Сообщений: 330

молодец! инженерный подход!!!Сколько стоит термофото?

я делал термометрию всей квартиры, это довольно дорогое удовольствие. Скажу, что нормальный тепловизор начинается с 500 тысяч.

IGR2000 написал :
Есть идеи почему это так происходит и как бороться?

Всё давно разжёвано.
Вода идёт по первой секции и конвекцией перемешивается в верхнем коллекторе.
Для равномерности нагрева нужно заставить её течь по нижнему коллектору и последней секции.
Решение- удлинитель протока.
PS. Термофото- +100)))

А что за краник регулировочный стоит? и вообще хотелось бы увидеть нормальную фотку.

Регистрация: 16.11.2010 Саратов Сообщений: 356

IGR2000 написал :
Термоголовка стоит, в момент замеров (картинка в первом сообщении) была открыта на 100% вручную.

Кран под термоголовкой может быть открыт не полностью-надо смотреть на шкалу(и зачем он нужен если батарея не греет?).

maestro-san написал :
Решение- удлинитель протока.

+1.

Начните сначала. Определите, какая подача. Нижняя или верхняя и от этого уже надо действовать. Если нижняя, то удлинитель потока вам в помощь.

IGR2000 написал :
Термоголовка стоит, в момент замеров (картинка в первом сообщении) была открыта на 100% вручную.

А совсем ее снять не пробовали.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10584

Если по шале смотреть-там вообще где не греет градусов 39-40.А насчет верхней или нижней подводки-термоголовку эту сверху кто-то ставил.

Регистрация: 16.11.2010 Саратов Сообщений: 356

ribakow.fthj написал :
.А насчет верхней или нижней подводки-термоголовку эту сверху кто-то ставил.

Вертикально судя по снимку.

Wowo написал :
Определите, какая подача.

Нет необходимости.
Такая картина м.б. и при верхнем розливе в случае слабого расхода.
Мне известно только одно решение, я его озвучил.
2Wowo
Допустим, розлив сверху- что Вы предложите?

Для начала снять термоголовку. Иногда даже при полном открытии, вентиль полностью не открывается. А лучше всего проверить вообще без термовентиля.

Подача верхняя, снять термоголовку пробовали на других батареях в квартире - не помогло.
Есть подозрение, что работяги чего-то напихали в батареи перед установкой, но это только догадки.
Про удлиннитель потока - довольно странно, получается, что у всех, кто без него установил батареи должна быть схожая проблема?

есть нормальное фото со стояком?

IGR2000 написал :
Подача верхняя

...

IGR2000 написал :
Есть подозрение, что работяги чего-то напихали в батареи перед установкой, но это только догадки.

Т.е. есть подозрение, что у работяг были основания так поступить?

Фото вставил в первое сообщение. Да конфликт с работягами был, доделывали уже не они.

IGR2000 написал :
Фото вставил в первое сообщение

стояка нет..но да ладно..я тоже первым делом подумал что бракованная батарея..снимите регуляторы..посмотрите что изменится..

IGR2000 написал :
Подача верхняя

Вы уверены?

сансэй написал :
подумал что бракованная батарея..

Или что-то в нижний коллектор между 1-й и 2-й секциями запихали...

А зачем внизу еше один регулировочник поставлен?