Здравствуйте, помогите разобраться, значит есть четырех проводная система A, B, C, PEN (ни где не чего нету, просто вопрос для информации), какое напряжение будет между фазами (AB, BC, или СА) и какое напряжение будет между фазой и нулем (A-PEN, B-PEN, C-PEN. Я сам студен, но у меня разошлись мнение с преподавателем.

1) 380
2) 220

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

конечно если это сеть 380 )))

Hitman_007 написал :
значит есть четырех проводная система A, B, C, PEN (ни где не чего нету, просто вопрос для информации), какое напряжение будет между фазами

Никакое. А что говорит преподаватель?

Anat78 спасибо, сеть да 380, Bladiclab поэтому я и не стал писать наши мнения чтобы узнать ответ навернека

Hitman_007 написал :
поэтому я и не стал писать наши мнения чтобы узнать ответ навернека

Hitman_007 написал :
(ни где не чего нету, просто вопрос для информации)

Вопрос задан круто. Но мнение преподавателя могли бы и скинуть.

Bladiclab написал :
Вопрос задан круто. Но мнение преподавателя могли бы и скинуть

кто уверенно знает, тот четко понял вопрос, ну а насчет мнения преподавателя я уже написал выше, но повторюсь, это сделано специально чтобы не было так сказать соблазна защитить преподавателя.

Hitman_007 написал :
кто уверенно знает, тот четко понял вопрос

Есть случаи, когда лучше не говорить люди целее будут (есть профессионалы).

Hitman_007 написал :
но повторюсь, это сделано специально чтобы не было так сказать соблазна защитить преподавателя.

Надо не преподавателя защищать, а интернет изучать. Либо вопросы формулировать правильно чай на инженера учитесь?

Может быть, стоит хотя бы ненадолго вернуться в школу? Похоже, Вы там кое-что забыли.

+1
В начальную.

ну дело не в моей формулировке и не будем друг другу грубить, вопрос заключается в следующем какое напряжение будет между двумя фазами и фазой и нулем сеть 380

Hitman_007 написал :
вопрос заключается в следующем какое напряжение будет между двумя фазами и фазой и нулем сеть 380

Исправился.

Hitman_007 написал :
ну дело не в моей формулировке и не будем друг другу грубить

Мы не тетрис играем, а с электричеством работаем.

Bladiclab так какое твое мнение?

2Hitman_007 А вопрос "слово в слово" именно так звучал? или еще что то то было?

ну скажем вопрос я сам сформулировал, мы делаем курсовой проект и лабораторные, так вот она говорит один вариант(я его напишу когда получу 3 и более ответа в цифрах), а другой преподаватель на прошлом курсе говорил другое и на практике были цифры в защиту преподавателя с прошлого курса

380 и 220 вольт действующего значения.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33723

Hitman_007 написал :
какое напряжение будет между фазами (AB, BC, или СА)

Линейное напряжение.

Hitman_007 написал :
какое напряжение будет между фазой и нулем

Фазное напряжение.
В системе 380/220 это 380В и 220В соответственно.

благодарю всех за участие, теперь этот преподаватель с которым мое мнение разошлось считает, я к ней подходил 2-а раза и переспрашивал, в разные дни, что между двумя фазами 220 а между нулем и фазой 127

Просто у этого препода "книжки" старые, в которых описывается система 220/127

возможно и так, но она женщина мудрая и опытная не один год работает

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33723

Hitman_007 написал :
она женщина мудрая и опытная не один год работает

Электриком?

она женщина мудрая и опытная не один год работает

Электриком?

Электричкой

афтар, а вы на кого учитесь ? На электрика ? Курсовые пишут на втором-третьем курсе техникума..

Hitman_007 написал :
мы делаем курсовой проект и лабораторные,

ТС, а Вы не допускаете, что в лаборатории, на стенде где Вы тренируетесь, может быть линейное напряжение 220В?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Может у ТС лаба по векторам?

Hitman_007 написал :
благодарю всех за участие, теперь этот преподаватель с которым мое мнение разошлось считает, я к ней подходил 2-а раза и переспрашивал, в разные дни, что между двумя фазами 220 а между нулем и фазой 127

Такое тоже может быть!

И вообще сколько хочешь может быть...

В первом сообщении не указано номинальное напряжение сети.

Вот с преподавателем про разные напряжения и говоришь.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33723

Solovey написал :
Такое тоже может быть!

Если преподают не то, что было, а то, что есть, то на сегодняшний день актуально напряжение НН 0,4кВ ( 380/220 ).

Hitman_007 написал :
что между двумя фазами 220 а между нулем и фазой 127

Если Вам скажут, что между фазами 100В, а между нулём и фазой 58В, или например 660 и 380 соответственно, а ещё лучше 11000 и 6300, Вы тоже не поверите? А они есть. "Вот видишь суслика? Нет? А он есть..." Всё зависит от того, какое номинальное напряжение сети. А соотношение между линейным и фазным напряжением в трёхфазной системе равно квадратному корню из 3.

Hitman_007 написал :
возможно и так, но она женщина мудрая и опытная не один год работает

Вот и поговорите с ней пусть обоснует только попытайтесь услышать ее.Я по молодости переучивался на подземного электрика поработав немного поверхностным.Заспорил с преподователем он говорил что в треугольник на АД надо соеденять 1+5;2+6;3+4; я естественно доказывал что 1+6;2+4;3+5; что это одно и то же мы понимали оба.Его довод состоял в том что так они (преподователи) говорят всем ученикам, мой что запомнить слова: первый последний. четные и нечетные в кучу легче.И только позже я понял почему он учил так. АД применяемые под землей имеют другую конструкцию борна и переключаются не так как поверхностные, где ставить перемычки было легче по моей системе. А преподователь всю жизнь только и видел АД подземные в взрывозащитном исполнении и там меняются концы на проходных шпильках снизу сняв полностью борно.Открыв крышку борна никогда не узнаешь как двигатель соеденен на 380 или 660 надо сымать само борно.Хотя конечно почти всегда в борне лежит бумага (что соеденение на такое напряжение). То есть хоть по его хоть по моему гайки крутить одинаково.Но спорили сильно и нервы друг другу попортили.Да и в класе где тренировались на действующей апаратуре помнится была напруга 3фазы 220 вольт (почему так не помню) может и у вас так сделано.Мне просто запомнилось эти 220 потому что в шахте такое напряжение не применяется вообще и была проблема если накосячил и что сгорело найти где тебе перемотают катушку на 220 В.Родные были только на 380 или 660 вольт.

Hitman_007

В сетях 380 В есть два понятия. Фазное и линейное напряжение.
Напряжение между линейным проводом и нейтралью (т.е. N) - называется фазным
Напряжение между двумя линейными проводами( т.е. двумя фазными) - называется линейным.