Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323
#2265300

Как правильно замерить утечки в офисном помещении для правильного подбора УЗО?

  • с полностью отключенными(выдернутыми из всех розеток потребителями
  • подключенными потребителями в розетки, но не включенными

Я бы сделал 2 замера
1 собственно утечка проводки - без потребителей
2 включены и работают. --> вывод о уставке узо

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Насяльника написал :
2 включены и работают. --> вывод о уставке узо

Дык тогда получу потребление

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

gugulaki написал :
тогда получу потребление

Это, если ток в цепи измерять будете, а вам надо измерить разницу токов рабочего нуля и фазы.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

avmal написал :
Это, если ток в цепи измерять будете, а вам надо измерить разницу токов рабочего нуля и фазы.

Т.е. произвести замер в нолевом проводе и в фазном?

gugulaki написал :
Т.е. произвести замер в нолевом проводе и в фазном?

Да

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

gugulaki написал :
Как правильно замерить утечки в офисном помещении для правильного подбора УЗО?

Никак. УЗО рассчитываются заранее по нормам. Есть токи утечки проводки, они нормируются и измеряются.
Есть ГОСТ на потребителей. Выше 30 мА- УЗО не защищает человека(не применяется в групповых линиях), ниже- не требуется.

ПPOPAБ написал :
Никак.

Отчего ж так категорично, замерил - ага, многовато , делим на две линии и т.д.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Блин, если УЗО 30 мА будет выбивать?
Как измеряются токи утечек?
Разница токов в проводниках?

Т.к. ни разу не сталкивался с такой задачей, то прошу помощи в данном вопросе

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

haramamburu написал :
Отчего ж так категорично, замерил - ага, многовато , делим на две линии и т.д.

Когда можно замерить- делить уже поздно. Да и как Вы себе представляете, деление на группы в процессе эксплуатации?

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

gugulaki написал :
Блин, если УЗО 30 мА будет выбивать?

Выкиньте "старый холодильник" и утюг заодно...

ПУЭ-7 написал :
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Т.е. одно УЗО(30 мА) на 25 А нагрузки, не более.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

ПPOPAБ, в том то и дело не бытовуха.
Наши офисы, так вот нужно знать ток утечки что бы поставить этажные УЗО

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

gugulaki написал :
Наши офисы, так вот нужно знать ток утечки что бы поставить этажные УЗО

Это "противопожарные" одно на весь этаж?

2gugulaki Могу сказать вам с уверенностью, подкрепленной фактами - в одном своем старом проекте засунул под одно УЗО 63/30 типа "А", кстати, 4 автомата 1P+N на 16А. Под каждым автоматом находилось от 3 до 5 стандартных рабочих мест (монитор + системный блок). Так вот, после года эксплуатации (а техника у них не то чтобы новая - полугоспредприятие) УЗО не выбивает. Сейчас, конечно, проектировать бы так не стал
P.S. Офис площадью 4500 м2.
Еще на одном офисе так же делал... Результат аналогичный

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Не, 30 мА.
Хочу разбить на группы.
У нас много компьютеров, вот и думаю как мерить:
подать напряжение и все приборы из сети
подать напряжение все приборы в сети но не включены, но до БП оборудования есть блоки стабилизации

Вот и думаю как померить.
Измерив под нагрузкой ток в фазном проводнике и измерив ток нолевом как их сравнить?

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

gugulaki написал :
Вот и думаю как померить.

Только специальным прибором.

VladislavV написал :
под одно УЗО 63/30 типа "А"

Оно рабочее?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

ПPOPAБ написал :
Только специальным прибором.

Натолкните на мысль каким.
Я пока только в разного рода клещи уперся

ПPOPAБ написал :
Оно рабочее?

Пф. Естественно.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

haramamburu, спасибо. Буду Alex_Penza и greg111 домагаться.

А сразу токовыми клещами если обхватить фазу и ноль то получим ток утечки?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

Anat78 написал :
А сразу токовыми клещами если обхватить фазу и ноль то получим ток утечки?

Да, при достаточной чувствительности клещей.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Anat78 написал :
А сразу токовыми клещами если обхватить фазу и ноль то получим ток утечки?

Но это как я понял без нагрузки если мерять.
А вот как под нагрузкой замерить утечку?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

gugulaki написал :
Но это как я понял без нагрузки если мерять.
А вот как под нагрузкой замерить утечку?

А какая разница? Только прибавится утечка оборудования.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

avmal написал :
А какая разница?

Клещи же покажут рабочий ток оборудования на проводе, или я ошибаюсь?

gugulaki написал :
Буду Alex_Penza и greg111 домагаться.

greg сейчас редко бывает на этом форуме

gugulaki написал :
Клещи же покажут рабочий ток оборудования на проводе, или я ошибаюсь?

ошибаетесь.
Вы думаете что обнимете магнитопроводом клещей один из проводов L или N, а надо обнять оба сразу и тогда точные клещи покажут неуравновешенный ток --> "ток ушедший во внешний мир"

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Насяльника, еще вопрос. недавно ставил доп щит в магазине, там уходил кабель на питание однофазных холодильных ларей, кабель 3Ф+Н. При обхвате всего кабеля клещи показали 11-12 А.
При обхвате в щите по отдельности 1Ф=10А, 2Ф=12, 3Ф=12 клещи Mastech М266

Т.е. если я обхвочу 3Ф+Н я увижу утечку?

gugulaki написал :
Т.е. если я обхвочу 3Ф+Н я увижу утечку?

Да. И если она в амперах !!!!
То имеет место ток уравнивания с корпусов холодильников на металлоконструкции здания. (при касании сответственно)
Имел такое наблюдение в одном из магазинов построенных из металлокаркаса и теплопанелей.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Насяльника написал :
Да. И если она в амперах !!!!

Не, так они включены.
Я хочу знать действующие значения утечки знать