Регистрация: 22.02.2011 Калининград Сообщений: 20
#2267730

Кратко ситуация: установил газовый котёл, но он частенько блокировался из-за проблем
с электричеством в доме (в квартире проводка новая, но "земля" не подключена, потому что некуда), поставил стабилизатор "Ресанта", реже
стал отключаться, но всё равно бывает. В выходной взял пробник и обнаружил, что он светиться примерно одинаково на "фазе" и "нуле", на всякий случай и трубы газовые пощупал (вода и отопление на пластике), там не светиться, но иногда от неё "щипало" не слабо. Потом взял тестер и намерил : фаза-нуль 198 В, фаза-труба 178 В, нуль-труба 135 В. Всё это конечно приблизительно, напряжение не стоит на одном значении ни секунды. Взял
контрольку (на 220 !!), небольшая разница есть конечно, но светит хорошо и "фаза-труба" и "нуль-труба".
Я не профи, но некоторые познания имею и понимаю, что так быть не должно. Может вы знаете в чём дело и главное, как с этим бороться ? Заранее благодарен.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

32gena написал :
как с этим бороться ?

Начните с контура заземления.

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Регистрация: 22.02.2011 Калининград Сообщений: 20

Спасибо, но это многоквартирный дом старой постройки, сделать контур заземления проблематично.

если дом старый то возможно что питание осуществляется но старой схеме 127/220 (переделанной под 220)поэтому то и будет у вас показывать такое напряжение везде(необходимо проверить напряжение фаза-труба и ноль-труба с помощью лампы накаливания). Если хотите обезопаситься можно поставить разделитльный трансформатор на котел(там мощность небольшая), но и заземление понадобится

Регистрация: 05.08.2010 Новокузнецк Сообщений: 1438

По-моему, модераторам следует удалять советы проверять напряжение лампами накаливания, так же как и о способах воровства электричества.
Люди!!! Это до добра не доводит!

Ваш котел к газовой трубе надо подключать через диэлектрическую вставку.
Это для начала с такими делами:

32gena написал :
Взял
контрольку (на 220 !!), небольшая разница есть конечно, но светит хорошо и "фаза-труба" и "нуль-труба".

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

32gena, заявление в УК, ноль нужно "перезаземлить"

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2540

Аникей написал :
По-моему, модераторам следует удалять советы проверять напряжение лампами накаливания, так же как и о способах воровства электричества.
Люди!!! Это до добра не доводит!

Согласен.
Хоть бы упомянули для понимающих про ОБЯЗАТЕЛЬНО 2 маломощные лампы, включённые последовательно, и обязательно в колпаках - на случай БУХ. А вообще что, сейчас за владение мультиметром расстрел полагается?
А без нормального РЕ - несерьёзно все это... И "мозги" глючить будут.

Мультиметр всегда может показать простую наводку в проводах, так как не является никакой нагрузкой

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2540

Если нужна нагрузка - то сначала замер мультиметром, а потом такой нагрузкой, как я описал. При ПРАВИЛЬНОЙ схеме никаких наводок не будет.

так человек то уже измерения мультиметром выполнил так что следующий этап это измерение напряжения с помощью лампы и мультиметра. Читай выше

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

я думаю, нужно бросить эти измерения.

32gena написал :
контрольку (на 220 !!), небольшая разница есть конечно, но светит хорошо и "фаза-труба" и "нуль-труба".

Если у человека между "нолем" и трубой лампочка горит

тогда вызывать газовщиков и ставить диэлектрическую вставку на котел. И трубу не трогать больше

Регистрация: 22.02.2011 Калининград Сообщений: 20

Ещё раз спасибо, диэлектрическую вставку конечно поставлю на трубу, но на ней по крайней мере индикатор не светится, а на "нуле" светиться почти как на "фазе". Думаете наводка ? Но ведь лампочка на 220 горит без проблем ! Я
думаю надо как то "ноль" почистить, но не знаю каким образом это сделать.:-( При существующем положении вещей, мне "фаза" в квартире вообще не нужна, между трубой и нулём
почти 140 В, поднять стабилизатором можно до 220. Счетчик конечно будет стоять тогда, но я же не воровать хочу, а сделать в квартире нормальную электрику, с чистым нулем.

Это только через электриков вашего ЖКО пишите заявление на главного инженера с просьбой проверки

232gena, да не будет у вас в квартире чистого нуля. Система 127/220, треугольник. Трансформаторы на ТП непонятно какой системы обмоток. (у меня напруга была отн. земли 130 и 70 В соответственно). ЖКОвский электрик вам вряд ли чем поможет. Ваш выход - намотать разделительный транс 220/220 и один из его выводов посадить на корпус котла.

не проще ли купить транс?

Регистрация: 22.02.2011 Калининград Сообщений: 20

Может купить и проще, но знать бы ещё где и сколько он стоит ?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Какой нафиг транс. Подать заявку в свой жэк, пусть выяснят. Если скжут что ничего не могут сделать, тогда и будите ставить трансы, стабилизаторы

Регистрация: 22.02.2011 Калининград Сообщений: 20

Мне проще бороться с проводами, чем с работниками ЖЭУ. Теперь задумался о разделяющем трансформаторе, самому мотать не приходилось, а купить- не могу найти попроще, отдавать за катушку с проволокой (правда красиво упакованной) 8 тыс. рублей, както рука не поднимается.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

32gena, это мы предположили что вы питаетьс от транса 127/220, а может и ноль у вас горит во вру.

Какой мощности котел, вот например на 60 ватт

Регистрация: 22.02.2011 Калининград Сообщений: 20

Если впритык, то 180 ватт, но если уж брать так хоть с небольшим запасом.

Регистрация: 22.02.2011 Калининград Сообщений: 20

Я тут подумал, а что если взять 2 одинаковых транса 220/12 В (их валом в любом магазине и не дорого ) и соединить выводы их вторичных обмоток, интересно получу ли я 220 на первичке второго, если на первый их подам. А если удасться много ли в мощности потеряю и будут ли эти цепи гальванически развязаны ? Как думаете - не бред ?

Регистрация: 08.09.2010 Краснодар Сообщений: 149

А как у соседей тоже ноль на трубу такую напругу показывает,и желательно в соседнем подъезде.Два транса так конечно можно соеденить, но слишком это все как то не по душе, бывает трансы горят а тут аж два.Развязаны они будут аж два раза,и потери там небольшие.

Регистрация: 08.09.2010 Краснодар Сообщений: 149

avmal написал :
Начните с контура заземления.

32gena написал :
Спасибо, но это многоквартирный дом старой постройки, сделать контур заземления проблематично.

Даже в старых домах щиток на площадке должен быть заземлен,но это надо знать точно.И здря Вы не хотите сходить в ЖКО только надо именно написать заявление,сидеть не кому не охота бейте на то что могет взорваться дом.

ю-мет написал :
Даже в старых домах щиток на площадке должен быть заземлен

В старых домах, системах TN-C, не было заземления. Там- зануление.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

32gena написал :
Я тут подумал, а что если взять 2 одинаковых транса 220/12 В (их валом в любом магазине и не дорого ) и соединить выводы их вторичных обмоток, интересно получу ли я 220 на первичке второго, если на первый их подам. А если удасться много ли в мощности потеряю и будут ли эти цепи гальванически развязаны ? Как думаете - не бред ?

Получите обратно 220, именно так я получаю "еще одно 220" при испытаниях реле напряжения с помощью пары трансов на 220/36В. НО! Это для обычных "железных" трансформаторов. Не электронных!

Комментатор написал :
В старых домах, системах TN-C, не было заземления. Там- зануление.

Равно как и в новых, с TN-C-S и пятипроводным стояком.

Регистрация: 22.02.2011 Калининград Сообщений: 20

Спасибо, завтра куплю 2 одинаковых транса и буду дальше мудрить.

32gena написал :
2 одинаковых транса 220/12 В (их валом в любом магазине и не дорого ) и соединить выводы их вторичных обмоток,

Транс на 180-200 ватт явно не 100 рублей будет стоить, тем более их надо два.