Регистрация: 05.09.2008 Красноярск Сообщений: 31
#2279186

Добрый день, форумчане!

Подскажите, пожалуйста, как правильно проложить провод в лесу из соображений пожарной безопасности.
Есть ларек на пешеходной дороге (зона отдыха у нас в городе). Чтобы подключить его к электричеству надо протянуть 500м провода от ближайшего распред.щита (кордон лесника). Как это сделать чтобы пожарники при проверке мозг не ели потом?

Планируемая нагрузка 5кВт. Каким проводом допустимо выполнить это подключение, с учетом температурных и прочих, в моем случае, условий прокладки? В резиновой изоляции не очень хочу, боюсь, что могут позариться на него))

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

ВЛИ СИП, либо кабель в грунте.

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3488

2DeGama
С учетом вашей нагрузки и протяженности сечение не меньше 6 кв меди.
Прокладывать ВЛ по лесу - это ж надо рубить просеку с учетом охранной зоны и всех согласований - морока та еще... Рыть траншею под кабель глубиной 0,8 м по корням - тоже не айс. Может лучше генератор?

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

НЕМЕЦ написал :
сечение не меньше 6 кв.

Петля "фаза-ноль" километр, падение будет приличное. СИП меньше 16 квадрат не выпускают.

V = 220 [В] I = 22.72 [А] падение напряжения V% = 10.6% [В] V = 23.32 [В]
Дойдет: 196.68 [В]

Алюминий
S = 16 мм2
d= 4.51 [мм]
L = 500 [м] P= 5000 [Вт]

V = 220 [В] I = 22.72 [А] V% = 27.7% [В]
V = 60.94 [В] Дойдет: 159.06 [В]

Алюминий
S = 6 мм2
d= 2.76 [мм]
L = 500 [м] P= 5000 [Вт]

вот если бы трехфазные потребители то 16 квадратов самое то потери бы были меньше 3%

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3488

2DeGama Вам по сечению 2Anat78 хорошо изложил, дороговато выйдет, даже не учитывая прокладку линии. Задумайтесть о гене.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

НЕМЕЦ написал :
Прокладывать ВЛ по лесу - это ж надо рубить просеку с учетом охранной зоны и всех согласований - морока та еще...

Для ВЛИ 0,4 (СИП) - не требуется просека и охранная зона.

НЕМЕЦ написал :
Рыть траншею под кабель глубиной 0,8 м по корням - тоже не айс.

Практически не возможно использовать технику... Подобный вопрос был решен ценой цветного телевизора(в роту) и найма "Икаруса" на день. Солдаты выкопали траншею более полукилометра длинной, в лесопарке за два часа!

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3488

ПPOPAБ написал :
Солдаты выкопали траншею более полукилометра длинной, в лесопарке за два часа!

Два солдата из стройбата заменяют экскаватор

DeGama написал :
Есть ларек на пешеходной дороге (зона отдыха у нас в городе).

Думаю отдыхающие не обрадуются перерытому лесу.

НЕМЕЦ написал :
С учетом вашей нагрузки и протяженности сечение не меньше 6 кв меди.

В десять раз больше.

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3488

Да, ошибочка вышла. В десять раз больше - многовато, но 35 кв надо. Однако цена получается... А интересно, до кордона лесника что за линия и какой протяженности?

V = 220 [В] I = 22.72 [А] V% = 5.18% [В]
V = 11.396 [В] Дошло: 208.604 [В]
Алюминий
S = 35 мм2
d= 6.67 [мм]
L = 500 [м] P= 5000 [Вт]
если вот так то уложитесь в 5 процентов

Я думаю на кардон больше двух кВт не выделяли. Вот там как раз 35кв и лежит. А автору нужно 70кв.

СИП-2 3*16+1*25-0,6/1 вот так подешевле обойдется (65 р/м) итого 32500 руб + монтаж по деревьям +зажимы крючья и анкера
Можно и генератор купить на это

70 квадратов это конечно вы загнули

Anat78 написал :
Можно и генератор купить на это

На сколько хватит моторесурса его двигателя? На полтора года? И сколько он топлива сожрёт. Тоже считать надо. В долгосрочной перспективе провода дешевле обойдутся. А лучше, конечно, кабель.

ПPOPAБ написал :
Солдаты выкопали траншею более полукилометра длинной, в лесопарке за два часа!

годная идея.

конечно если надо на долго то лучше провода

Anat78 написал :

Да, извиняюсь перепутал Вольты с процентами.

Господа, не забываем о токах КЗ

ПPOPAБ написал :
либо кабель в грунте.

Других вариантов нет вам просеку рубить никто не даст.

Анатолий 57 написал :
Других вариантов нет вам просеку рубить никто не даст.

Выше Прораб уже писал, что для СИП просека(охранная зона) не нужна.

Регистрация: 11.12.2009 Красноярск Сообщений: 1066

Я думаю, проект нужен будет, если всё официально оформлять.

haramamburu написал :
Выше Прораб уже писал, что для СИП просека(охранная зона) не нужна.

А ветки, куда дените?

Анатолий 57 написал :
А ветки, куда дените?

А никуда нИ денем - главное чтоб на проводах не висели/рвали.

haramamburu написал :
А никуда нИ денем - главное чтоб на проводах не висели/рвали.

Ну коли выдержит пункт ПУЭ 2.4.8 . Флаг автору в руки.

Регистрация: 05.08.2010 Новокузнецк Сообщений: 1438

НЕМЕЦ написал :
Думаю отдыхающие не обрадуются перерытому лесу.

На следующий год уже травой зарастет, зато отдыхающие обрадуются возможности посреди леса купить кока-колу

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

DeGama написал :
Планируемая нагрузка 5кВт.

Может поискать какое-то более специализированное оборудование, которое может работать, нопример, от 12В. Хотя наверно на одном ларьке затраты на такие холодильники не скоро отобьются...

Медь, толстая, тяжёлая, в лесу. Ставлю 5 баксов на то, что её сопрут в течении месяца.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33766

Murzzzilk написал :
Медь, толстая, тяжёлая, в лесу. Ставлю 5 баксов на то, что её сопрут в течении месяца.

СИП - алюминий.