Дом старый, в эл. щите на лестнице стоит по автомату на каждую квартиру, также есть эл. щит в квартире, в котором стоит счётчик и пробки, фото квартирного щита:

набросал будущую схемку, подскажите какое УЗО нужно на стиралку, может чего не хватает?

Почему УЗО только на стиралку?
УЗО на всю квартиру 30 мА, на "мокрые" вещи (ванная, стиралка если там стоит, водогрей) - 10 мА.

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Регистрация: 12.10.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 6

Threepwood
на стиралку как я понял ставить узо 16А/10мА
А какой номинал узо ставиться на всю квартиру?

при вводном 25А - 32А/0,03А

Регистрация: 12.10.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 6

т.е. 32А/30мА?

Типовая линейка номиналов УЗО - 25/40/63А.

2FICUS 1 да. Номинал УЗО - не ниже номинала автомата. Если, как говорит VladislavV , брать именитые УЗО - то 40А. У ИЭК и ЭКФ есть 32.