#2318809

Помогите ,пожалуйста, уточнить нюансы электропроводки в деревянных домах:
Методы подключения электророзеток (30 см от пола).
Требования к электрощитку (3 фазы)
Что установить УЗО или автоматы?
Как рассчитать необходимое количество УЗО (приблизительно 60 розеток)

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

Проводка скрытая будет или наружная?
Защитное заземление есть?

Николй написал :
Методи подключения електророзеток

Под наружные розетки при креплении их на дерево не мешало бы подложку из оцинковки или карболита, впрочем есть и специальные розетки - но их надо искать и стоить могут недешево.

Николй написал :
Что установить УЗО или автоматы?

Одно не заменяет другое, но можно установить диффавтоматы - это УЗО и автомат в одном флаконе.

Николй написал :
Как рассчитать необходимое колличество УЗО

На входе надо поставить трехфазное селективное УЗО, а далее - смотреть по помещениям и их предназначению (в ванную УЗО на 10ма), ну либо диффавтоматы.

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Проводка скрытая (под полом для розеток, по чердаку для освещения). Заземление есть. Допускается ли ленточный вариант установки розеток (по 4-5шт, кабелем 3х2,5мм),без распред.коробок.

У меня получается так:
на входе автоматы 32А,С него для розеток 3 автомата по 16А и с каждого по 5 УЗО (16А 10мА)
Для освещения 3 автомата по 10 А и потомУЗО (10А 10мА)
Возможен такой вариант, без использования дифавтоматов?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33715

Николй написал :
для розеток 3 автомата по 16А и с каждого по 5 УЗО (16А 10мА)

Вы ничего не перепутали с функциональным назначением защитных аппаратов?

Подскажите какие возможны варианты. Еслиб мне было всё понятно,без сомнений, я б и не писал.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

Николй написал :
Проводка скрытая (под полом

В трубах?

Николй написал :
на входе автоматы 32А

Один автомат или именно автоматы?
Неплохо бы нарисовать схему, а то тяжело понять, что и как Вы в итоге хотите.

Николй написал :
Допускается ли ленточный вариант установки розеток (по 4-5шт

По правилам такое вроде допускается: какая разница где коммутировать провода - в розетках или коробках, но я бы попытался ленту неразрывно сделать, что бы не было потерь на розеточных зажимах.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

BigHarry написал :
По правилам такое вроде допускается

Upd: Не допускается шлейфование защитного проводника.

схема

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

А у Вас система заземления какая?
На первый взгляд - вместо автоматов и УЗО я бы наверно поставил сразу диффавтоматы, после вводного автомата - селективное УЗО 4P на 300mA

Заземление будь здоров.
Вариант неплохой, но как быть если утечка на одной фазе произошла, весь дом обесточен или нетак?
А если нет диффавтоматы, тотаков вариант возможен как указано на схеме?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

Николй написал :
Заземление будь здоров.

Система какая? Вдруг у Вас там TN-С - тогда установка УЗО под вопросом.

Николй написал :
как быть если утечка на одной фазе произошла, весь дом обесточен или нетак?

Не так, на входе УЗО селективное, сначала сработает УЗО (или дифф) на конкретной линии, а если это УЗО (или дифф) по причине выхода из строя не сработают - то тогда уже сработает вводное УЗО.

Большое спасибо, с УЗО И ДИФФ понял. ЧТО такое TN-C НЕПОНЯТНО,НЕЛЬЗЯ ЛИ ТОЧНЕЕ?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

Николй написал :
ЧТО такое TN-C

Вот тут есть: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=550055#post550055

Спасибо зассылку. Встречал такие случаи с заземлением, но у нас не TN-C.

БЛАГОДАРЮ, ВАШИ СОВЕТЫ МНОГОГО СТОЯТ

2BigHarry

BigHarry написал :
Вдруг у Вас там TN-С - тогда установка УЗО под вопросом.

Это что за вопрос возникнет?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

Bladiclab написал :
что за вопрос возникнет?

Вопрос о целесообразности его установки.

BigHarry Вы имеете в виду, что нужно ставить ДИФ вместо УЗО? Или вообще от них отказаться?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

Bladiclab написал :
Или вообще от них отказаться?

Не, отказаться от вводного УЗО.

Какие у кого есть советы относительно установки розеток и выключателей на круглый брус. Как варианты: 1втапливать, 2- подкладывать уплотнитель...... какие ещё варианты? Что лучше?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

Николй написал :
Что лучше?

Красивше, конечно, когда втапливаешь - но больно затратно будет прятать проводку в брус как полагается по правилам.

Возможно, я не точно выразился, проводка конечно скрытая, розетки внутренние. Вопрос в чём: как лучше устанавливать рамки розеток, так как брус оцилиндрован (плоскость розетки к выпуклости бруса)

Николй написал :
Методы подключения электророзеток (30 см от пола).

Николй написал :
Возможно, я не точно выразился, проводка конечно скрытая, розетки внутренние.

А как вы вообще как представляли делать срытую проводку в оцилиндрованном брусе? Просто представить на картинке, это конечно красиво, а делать? По вводным данным надо было делать на стадии монтажа бруса, уложить два ряда (30 см от пола), верикально засверлить брус, засверлить коронкой под подрозетник, вставить металлическую трубу . . .

Николй написал :
Вопрос в чём: как лучше устанавливать рамки розеток, так как брус оцилиндрован (плоскость розетки к выпуклости бруса)

Да нет проблем, накладываете шаблон под подрозетник с фиксацией к соседним брусьям (сверху и снизу), берете фрезер, выбираете плоскость.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

AC/DC написал :
По вводным данным надо было делать на стадии монтажа бруса, уложить два ряда (30 см от пола), верикально засверлить брус, засверлить коронкой под подрозетник, вставить металлическую трубу . . .

совершенно верно. Я других грамотных способов не знаю.
После завершения монтажа сруба вспоминать о скрытой проводке уже поздновато.
Можно, конечно, извратиться...

![]()

.jpg "")

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

Николй написал :
Вопрос в чём: как лучше устанавливать рамки розеток, так как брус оцилиндрован (плоскость розетки к выпуклости бруса)

бревно и оцилиндровку застругивают до образования ровной вертикальной площадки на поверхности под установку розетки

или вот так:

число не посмотрел, старинную тему поднял

Alexiy написал :
бревно и оцилиндровку застругивают до образования ровной вертикальной площадки на поверхности под установку розетки

"застругивать" - позапрошлый век, фрезер - наше все!

Брус смотриться прикольно, но когда на нём нет розеток!

Смотрится не ахти, хоть и утоплено.
на обычной ровной стене утопленные розетки симпатичнее

Регистрация: 27.01.2014 Егорьевск Сообщений: 1261

хорошо, когда сруб готов, но ещё нет полов и прочего, то можно заложить проводку в перекрытия... розетки выпустить в столбики (как в офисах, не айс, но куда деваться), а вот что делать с выключателями... не на верёвочках-же... или пульты городить всяческие или закладывать сразу люстры с пультом????

электрик-столяр-плотник это сильно, но не хотелось-бы нарушать дизайн бревенчатого дома....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33715

vvladq написал :
что делать с выключателями... не на верёвочках-же... или пульты городить всяческие или закладывать сразу люстры с пультом????

В одном из рубленых домов спуски для выключателей я сделал кабелем NYM в джутовой оплётке на полиэтиленовых скобках. Не айс, разумеется, но натуральный джут прекрасно гармонирует с натуральным деревом. Правда, бежевые или коричневые скобки смотрелись бы лучше, чем белые, но таковых я на нашем рынке не нашёл.
При необходимости могу поискать фотографии.