#2321583

Генератор SDMO HX4000
Проблема - мерцает свет в доме при работе от генератора.
пробовал включать генератор автономно только на нагреватели и пару ламп.
так вот лампы мерцают так же! примерно раз в секунду. Нагрузка чисто активная, обогреватели, грузил от 40 до 90%, ситуация не меняется. По осциллографу синус вполне приличный. Частота в зависимости от нагрузки от 47 до 50 герц. напряжение 215-225В соответственно, при набросе нагрузки проседаеет, далее стабильно, смотрел по флюковским осциллографу и мультиметру.

в чём может быть засада? может фильтр какой поставить?

мерцание с какой частотой? лампы какие?если накаливания попробуйте поставить энергосберегающие

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Sta7ik написал :
так вот лампы мерцают так же! примерно раз в секунду.

Генератор ENDRESS 56 BS, такая же засада. Напряжение 230-235В, частота 47-51Гц. Напругу хорошо бы посмотреть стрелочным прибором, он более чётко отобразит колебания. Вполне возможно здесь виноват AVR, на эту тему можно посмотреть здесь. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=78928&pagenumber=&p=1957969&posted=1 .Вообще то именно AVR ответственный за величину напряжения, управляет возбуждением.

мой кажись без AVR, как проверить?

Без AVR быть не должен, почитайте повнимательней тему по ссылке. AVR ставится как правило в задней торцевой части генератора.