#2325571

Доброго всем дня.
прошу совета (ов):

  1. нужен хороший удлинитель "с заземлением" на пару метров. нагрузка до 10А (СМ), что порекомендуете?
  2. если собирать из комплектующих, то какой провод стоит применить?
  3. нужно поставить розетку, временно, метров 25 открытой проводкой тащить кабель от щита в квартире (в щитке: УЗО 16А-10мА => ВА С16 далее кабель до ванной и накладная розетка) . чем можно заменить NYM 3*2,5, поскольку прокладывать по плинтусу с поворотами на 90 градусов, в том числе 2 угла буквой П при расстоянии между вершинами углов около 20 см?

kev-85 написал :

  1. нужен хороший удлинитель "с заземлением" на пару метров. нагрузка до 10А (СМ), что порекомендуете?
  • собрать самому.

kev-85 написал :

  1. если собирать из комплектующих, то какой провод стоит применить?
  • ПВС хорошего производителя (у нас Одескабель).

kev-85 написал :
чем можно заменить NYM 3*2,5, поскольку прокладывать по плинтусу с поворотами на 90 градусов, в том числе 2 угла буквой П при расстоянии между вершинами углов около 20 см?

  • в плинтусах можно и ПВС, с обязательной опрессовкой концов наконечниками.

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

alexposter написал :

  • в плинтусах можно и ПВС

Откуда инфа?

haramamburu написал :
Откуда инфа?

  • а по-вашему нельзя? Или будем всё без разбору теперь ВБбШВ класть?? Проводка ведь открытая, не особо и стационарная, которая при монтаже требует определенной гибкости кабеля, в не поддерживающем горение кабельном кканале (либо плинтусе), почему бы и не ПВС?

alexposter написал :
Или будем всё без разбору теперь ВБбШВ класть?

Юморнули ?

alexposter написал :
Проводка ведь открытая

И?

alexposter написал :
при монтаже требует определенной гибкости кабеля

Че ? Стены с плинтусами ходЮт? Если ВАМ так уж хочется - то ВВП

alexposter написал :
почему бы и не ПВС?

Потому, что назначение "не стационарное"

alexposter написал :
не особо и стационарная

А вот такого определения - нет!

alexposter написал :

  • а по-вашему нельзя?

Именно!

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

alexposter написал :

  • а по-вашему нельзя?

Нет, нельзя:

haramamburu написал :
г. Дмитров

А по вашему:

alexposter написал :
г. Львов, Украина

если у:

alexposter написал :
хорошего производителя (у нас Одескабель).

написано: допускается и срок службы не менее 25 лет. Будет- можно.

kev-85 написал :
чем можно заменить NYM 3*2,5

ВВГп- нг- LS.

kev-85 написал :
поскольку прокладывать по плинтусу с поворотами на 90 градусов, в том числе 2 угла буквой П при расстоянии между вершинами углов около 20 см?

Да хоть стальную катанку Ф10 можно уложить, не особо напрягаясь.

kev-85 написал :

  1. если собирать из комплектующих, то какой провод стоит применить?

Любой гибкий(класс гбкости жилы -6) в двойной изоляции(желательно на ступень выше фазного напряжения), сечением 1,5 мм кв. Наиболее доступны ПВС и КГ.

на Родине тоже из ПВСа делал.. Буржуи научили делать из резины..
Теперь только такие

ПPOPAБ написал :
ВВГпнг-LS

так оно жеж плоский, а поверх плинтуса не удобно будет его пускать, опять же возникнет вопрос о том, как делать повороты: по 10 диаметрам или перекручивать
может изменить на ВВГ-нг-LS?

ПPOPAБ написал :
в двойной изоляции(желательно на ступень выше фазного напряжения)

вот это не понятно, про фазное напряжение знаю, а каким боком тут изоляция?

а.."Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/660 В."

Не хотелось начинать очередные разборки, но не сдержался. Скажите мне на милость, где есть ЗАПРЕТ на прокладку наружной проводки, с соблюдением противопожарных мероприятий и всех там радиусов изгиба и условий окружающей среды, на прокладку проводом ПВС? (пс. знаю, что формально нельзя, но не особо до конца понимаю - почему именно.)

alexposter написал :
почему именно.

потому что паяется плохо.. и гниет быстро со стороны разделанного конца..

4eh написал :
потому что паяется плохо..

  • отлично паяется, если медь нормальная.

4eh написал :
гниет быстро со стороны разделанного конца..

  • если в воду засовывать периодически - тогда да...

alexposter написал :
отлично паяется, если медь нормальная.

не паял бы - не говорил..
особенно хорошо 5 проводов по 2.5 квадрата 150 ваттным паяльником.. А монолит -вытягивает..
или если цементу со свежей штукатурки потянет и весь черный - то тоже хорошо паяется..

alexposter написал :
(пс. знаю, что формально нельзя, но не особо до конца понимаю - почему именно.)

ИМХО сайт производителя поможет.

4eh написал :
потому что паяется плохо.. и гниет быстро со стороны разделанного конца..

Субъективно!

alexposter написал :

  • если в воду засовывать периодически - тогда да...

Для ПВХ вода = гниению???

4eh написал :
на Родине тоже из ПВСа делал.. Буржуи научили делать из резины..

Научили делать чего? Удлинители? Так ПВС для "удлинителя" самое то!

haramamburu написал :
Научили делать чего? Удлинители?

да удлиннители..

haramamburu написал :
Так ПВС для "удлинителя" самое то!

я тоже так думал , пока не поработал с резиновым кабелем..
Теперь дома все те что из ПВСа - на гвоздях в кладовке висят мертвым грузом.. ПВСа у меня много было..

haramamburu написал :
Для ПВХ вода = гниению???

Для Cu вода= гниению имелось ввиду..
особенно касательно многопроволочной жилы.. монолит пленкой покрылся - пассивировался и стоит.., а у тоненькой проволочки две толщины оксидной пленки равняются ее диаметру..

4eh написал :
я тоже так думал , пока не поработал с резиновым кабелем..

КГ? -

4eh написал :
Для Cu вода= гниению имелось ввиду..
особенно касательно многопроволочной жилы..

Вы просто "готовить" его не умеете (c) Например ВВП - для стац прокладки - пожалуйста!

haramamburu написал :
КГ?

не хочу никого обидеть, но я для себя решил что таки да..
и по жесткости, и по габаритам..

4eh написал :
не хочу никого обидеть, но я для себя решил что таки да..

"Обидится" тот, кому вы для "дома" (для внутрянки) "это" посоветуете.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9346

alexposter написал :

  • собрать самому.

зачем? (если в магазинах полно вполне достойных удлинителей из нормальных материалов, с литой вилкой и соединениях на сварке, да и дешевле чем собирать самому)

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9346

4eh написал :
КГ?
не хочу никого обидеть, но я для себя решил что таки да..

КГ живет очень недолго, на пластике может оставлять черные следы, и жилы частенько быстро окисляются... (мне попадался кабель КГ внешне в вполне хорошей изоляции, но тоненькие проволочки были окислены, и между собой не имели контакта вообще...)

на моей кортинке марка кабеля местного написана CGSG 3Cx1.5GU

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9346

4eh написал :
на моей кортинке марка кабеля местного написана CGSG 3Cx1.5GU

гугль на выдает: Нет результатов для ""CGSG 3Cx1.5GU""

юра Т написал :
Нет результатов для

думаю вам будет не интересна эта ссылка, но всеж..

мне у них нравиться момент - что в марке кабеля заложена цветовая маркировка жил..
допустим 3с - это трехжильный с синей коричневой и желто-зеленой жилами
а 3в скажем - это кабель с серой коричневой и черной жилой.. такие тягают между проходниками

2юра Т

полно, да не совсем. удлинитель на пару метров - "китай" из провода 3*0,75 в лучшем случае и штампом 16А на розеточной части. переноску включить, комп, телевизор, эт да, а пушку тепловую на 220 (обогреватель на 2кВт), стиралку - это врятли, не сразу, но сгорит.

пример:
Состав: блок с 3 розетками с заземлением + провод (ПВС 3×1,0 мм²)
с вилкой с заземлением.
Длина провода: 3 м.
Напряжение: 230 В, 50 Гц.
Номинальный ток: 16 А.
Изготовитель: «Makel» Турция.

есть, те, что вроде подходят, но с 1 розеткой...не удобно
Состав: розетка с заземлением + провод (ПВС 3×1,5) с вилкой с заземлением.
Номинальный ток: 16 А.
Напряжение: 230 В, 50 Гц.
Изготовитель: «Brennenstuhl», Германия.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

kev-85 написал :
так оно жеж плоский, а поверх плинтуса не удобно будет его пускать,

Крепить к стене плоскостью, может мы о разной формы плинтусах говорим...

kev-85 написал :
вопрос о том, как делать повороты: по 10 диаметрам или перекручивать
может изменить на ВВГ-нг-LS?

Радиуса изгиба не актуальны для малых сечений кабеля. Если удобнее круглый-пожалуйста.

kev-85 написал :
а каким боком тут изоляция?

Обычно указывают номинальное рабочее напряжение изоляции. Для ПВС чаще- 220/380, т.е.- 0,4. Для КГ как правило- 0,66. ВВГ обычно- 1кВ, но бывает и 0,66.

alexposter написал :
Скажите мне на милость, где есть ЗАПРЕТ на прокладку наружной проводки, с соблюдением противопожарных мероприятий и всех там радиусов изгиба и условий окружающей среды, на прокладку проводом ПВС?

Раз:

ПУЭ написал :
2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).

Два:

И далее по СНиП-ам, нормам, циркулярам... Еще: срок службы стационарной проводки не менее 25 лет, у ПВС- всего 6...

ПPOPAБ написал :
может мы о разной формы плинтусах говорим

конечно. на текущий момент стоят деревянные плинтуса, типовые, старосоветские, которые крепятся на гвоздях в шов между стеной и полом

ПPOPAБ написал :
Если удобнее круглый-пожалуйста.

удобнее тем, что можно класть не в коробе, а на держателях проводов
а вообще, спасибо огромное... как не задам вопрос, так полноценный исчерпывающий ответ от Вас

я вот тут подумала, есть еще 1 вопросик:
поскольку хочу временно протащить кабель из щита в ванную, то вопрос такой
как подключиться в щите? часть схемы квартиры на рисунке. какой из вариантов предпочтительнее: 1, 2, 3?
подключить к имеющемуся дифу С25 или напрямую к УЗО 63А-100мА?

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

kev-85 написал :
часть схемы квартиры на рисунке. какой из вариантов предпочтительнее: 1, 2, 3?

3- не допустим.
2- компактнее.
1- дешевле.

kev-85 написал :
напрямую к УЗО 63А-100мА

да.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

ПPOPAБ написал :
Сообщение от kev-85
напрямую к УЗО 63А-100мА
да.

Групповой кабель напрямую к УЗО?