Регистрация: 21.03.2011 Белгород Сообщений: 6
#2330758

Добрый день.
В новостройке столкнулись с тем что на потолке практически по всей поверхности плиты (на нескольких плитах) видна арматура, уже ржавая. Фото прилагаю...
А теперь вопросы

  • нет ли опасности отслаивания арматуры от плиты?
  • чем защитить арматуру?
  • предполагается подвесной потолок из ГКЛ, множество отверстий для анкеров - плита не отвалится?
    Спасибо.

vvsnik написал :
Добрый день.А теперь вопросы

  • нет ли опасности отслаивания арматуры от плиты?

Арматура не отслоится. Она принимает и распределяет нагрузку от плиты.
Вот чего она очень боится, так это влажности и коррозии.

vvsnik написал :

  • предполагается подвесной потолок из ГКЛ, множество отверстий для анкеров - плита не отвалится?
    Спасибо.

Анкеров или дюбелей ? В любом случае волноваться нечего.

Насчёт защиты прутков ничем не могу помочь.

Реклама
Быстрый Пено-Клей "60 Секунд"

Заменяет цементную смесь!
Приклеит за 60 секунд: гипсокартон, OSB, газобетон, утеплители, плитку! Подробнее

Регистрация: 01.03.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1

Это не несущая арматура. Это так называемая "направляйка", прутки обеспечивающие защитный слой нижней сетки несущей арматуры. Непонятно только почему она видна. она должна стоять на фиксаторах из пластика, и защитный слой д.б. больше. В любом случае можно ее закрасить маслом и смело зашивать ГКЛ

atvtor написал :
Это не несущая арматура.

+1. Непонятно ещё, почему её на всю панель пустили; в пустотках обычно делают как на фото. Для 6-ти метровых ещё в середине сеточку кладут. (В серии 1.041).

Регистрация: 21.03.2011 Белгород Сообщений: 6

Успокоили, а то уже всякие нервные мысли посещать стали....
Обработаю преобразователем ржавчины, а потом маслянной краской.
Всем огромное спасибо.

Регистрация: 10.12.2008 Саранск Сообщений: 514

По арматуре можно пройти средством "Максрест пассив". Или любым приличным преобразователем.
Можно потом подштукатурить каким-нибудь восстановителем бетона типа Скрепа м500.