#2337034

Имеется зал с освещением лампами накаливания,общая мощность 1200 ватт.
Проблема в том что при включении всех ламп выключается автомат на 16 А, посоветуйте что сделать?

А автомат с какой характеристикой?

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

иэк 16 ампер характеристика С

Anat78 написал :
посоветуйте что сделать?

  1. Включение поэтапно (линии)
  2. Устройство плавного запуска (типа Гранит)
  3. АВ с хар-ой D

1.ну разделить теперь сложно будет, выключатель то один

  1. гранит на какую мощность?
    3.автомат с D, а номинал увеличивать?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33723

Anat78 написал :
иэк 16 ампер характеристика С

Замените на нормальный автомат, причём, можно и на С10А, но устройство плавного пуска будет во всех случаях полезно.

Anat78 написал :

  1. гранит на какую мощность?

Выбирайте - только с запасом

Anat78 написал :
3.автомат с D, а номинал увеличивать?

Не стоит - хотя если провод 2.5 меди - то да.

для других обьектов: возможно ли сделать систему автоматического включения света по группам с задержкой 2-5 сек, используя всего один выключатель

провод 4 квадрата запас хороший

Anat78 написал :
провод 4 квадрата

Нууу чеж тогда горевали?

Anat78 написал :
ля других обьектов: возможно ли сделать систему автоматического включения света по группам с задержкой 2-5 сек, используя всего один выключатель

Можно конечно, только стоит ли овчинка выделки? ИМХО достаточно нескольких линий

так горевать не горюю, а разобраться надо а не сразу втыкать автомат на 40 ампер
система нужна будет для автоматического включению подсветки зданий по периметру, а там мощности большие и токи пусковые, а ставить бабушку которая бы все это включала не хочется

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33723

Anat78 написал :
возможно ли сделать систему автоматического включения света по группам с задержкой 2-5 сек, используя всего один выключатель

Поставьте гирлянду из необходимого количества контакторов ПМЛ первой величины с приставками ПВЛ. Первый будет запитываться от выключателя, второй от первого и т.д.

будем пока заменять автомат на D потом посмотрим может и блок плавного пуска поставлю.

2Anat78
Приношу извинения что "не по теме", но на вашем сайте выложены материалы взятые с "лже-электриков" мастерсити, без указания источника. Нехорошо

Smily написал :
взятые с "лже-электриков" мастерсити, без указания источника.

Предлагаю "выпороть"!!! и точка

исправим, сегодня вечером

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33723

Smily написал :
на вашем сайте выложены материалы взятые с "лже-электриков" мастерсити, без указания источника. Нехорошо

Я там и свою фотографию нашёл ...

Anat78 написал :
исправим, сегодня вечером

А мы проверим
По вашему вопросу... попробуйте поставить "другой" С16.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33723

Smily написал :
попробуйте поставить "другой" С16.

С этого надо начать.

avmal написал :
Замените на нормальный автомат, причём, можно и на С10А, но устройство плавного пуска будет во всех случаях полезно.

просто таких модулей в городе нет и придется заказывать, а это неделя- две

avmal написал :
Замените на нормальный автомат, причём, можно и на С10А

1200 Вт * (7 - 10х пуска)=12кВт -> Iн имп =12000/ 220 = 54А
С10 Обязан сработать.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33723

Насяльника написал :
1200 Вт * (7 - 10х пуска)=12кВт -> Iн имп =12000/ 220 = 54А

Это вы асинхронник с тяжёлым пуском решили запускать?

у автомата с хадактеристикой D как раз кратность 10-20 не должны сработать

у асинкронников запуск длится от 1 до десятков секунд в зависимости от нагрузки, а лампы обладают пусковым током 5-8 крат, но длительность его всего период

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9342

Насяльника написал :
54А
С10 Обязан сработать.

как раз должен на переделе но устоять

так С16 вырубает, а С10 будет держать?

юра Т написал :
как раз должен на переделе но устоять

Это граница и тут 50 на 50 должен или может.
Брендопроизводители гордятся точностью и стабильностью параметров.
У АВВ прочитал так прям менее полпериода гарантируют отработать.(новые S400)
Так что мене кааца что должен и будет. ЭТО мое имхо.

Anat78 написал :
так С16 вырубает, а С10 будет держать?

Вот вот.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33723

Anat78 написал :
так С16 вырубает, а С10 будет держать?

Так вы уже пробовали нормальный автомат ставить?

а нормальный это какой? У нас просто в городе люди не понимают какая разница АВВ, ИЭК, шнайдер вот и ставим то что дешевле

Просто поставте точно такой автомат но новый. Иногда со временем автоматы перестают держать свой положенный ток и бывает это не так уж и редко.Недавно освещение цеха АВ 32А тип С начал выбивать поставили АВ 25А тип С держит, другого просто не было под рукой.Производителя автоматов не помню но помоему самая дешевка (такова политика руководства купить подешевле).