Регистрация: 09.11.2010 Балашиха Сообщений: 136
#2338522

Сама схема:
[

]()
Пояснение - кондиционеры в спальне и детской закладываются на вырост (точно не в ближайшие 2 года), варочная панель включается по двухфазной схеме на L2 - L3, рюшечки, типа показометров наличия фазы не показаны.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

Medik написал :
Покритикуйте схему в двушке

Что это у вас за диффы такие без диффрасцепителя - только тепловой и ЭМ?
Почему розетки без УЗО?
Почему освещение ванной без УЗО?
Как будете отватвление на розетку духового шкафа делать?
Нет такого номинала 10А 15мА ...

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Регистрация: 09.11.2010 Балашиха Сообщений: 136

avmal написал :
Что это у вас за диффы такие без диффрасцепителя - только тепловой и ЭМ?

Честно говоря не знаю, корректного обозначения дифавтомата, поэтому тупо передрал Леграновский рисуночек на дифавтомате

avmal написал :
Почему розетки без УЗО?

Без УЗО розетки не в "мокрых" зонах, хотя пожалуй действительно заменю на дифавтоматы

avmal написал :
Почему освещение ванной без УЗО?

Планируются 12 В галогенки, трансформатор вынесен за пределы ванной. Да и при 220 не очень представляю, как организовать утечку для встроенных в потолок светильников.

avmal написал :
Как будете отватвление на розетку духового шкафа делать?

Пока не знаю, возможно будет зависимая панель.

avmal написал :
Нет такого номинала 10А 15мА

Что можно порекомендовать в данном случае?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

Medik написал :
хотя пожалуй действительно заменю на дифавтоматы

В трубу вылетите с такой организацией схемы. Про УЗО с автоматами после него не думали?

Medik написал :
Да и при 220 не очень представляю, как организовать утечку для встроенных в потолок светильников.

Если бы представляли, то защиту и не ставили бы - вся защита ставится для непредвиденных ситуаций, а не штатных.

Medik написал :
возможно будет зависимая панель.

А если не будет?

Medik написал :
Что можно порекомендовать в данном случае?

16А 10мА. 10А 30мА. 16А 30мА ...

Регистрация: 09.11.2010 Балашиха Сообщений: 136

Поправил с учетом замечаний:
[

]()
А с номиналами теперь всё Ок? Если перейти с Леграна на ИЭК - сильно удешевит решение, а то 4Р АВДТ да за 5000 р. штучка

узо на вводе неправильно нарисовано..А так то красиво очень.. Делать сами будете, или для электрика генплан ?

Регистрация: 09.11.2010 Балашиха Сообщений: 136

24eh
Про УЗО-ВАД2 уже поднимал тему на форуме, выяснили, что это дифавтомат дешовенький, застройщик осчастливил.
Делать буду сам, а красивенько - есть мысль раз сделать, а потом на лазернике в цвете распечатать и прилепить в щитке, типа всегда под рукой.

4eh написал :
а то 4Р АВДТ да за 5000 р. штучка

а нафик он там вообще по схеме нужен, если у вас узо на вводе стоит.. поставьте обычный трехполюсный АВ на плиту..
узо защищает от утечки,а вы планируете делать проводку с нулевым защитным проводником т.е. - плиту посадите полюбому на СУП..В случае понижения ее изоляции до значения меньшего чем необходимо для срабатывания вашего вводного 100мА уза - ток утечки будет бежать по нулевому защитному проводнику, и как вы не старайтесь зашунтировать собой эту цепь - даже 10 мА через ваше тело не побежит..При дальнейшем снижении изоляции - просто сработает УЗО..Нет смысла ставить после вводного уза ,- диф с меньшим током утечки именно на плиту.. Вы же не будете там каждый день голыми руками за провода 380 хвататься, правда ?

Регистрация: 09.11.2010 Балашиха Сообщений: 136

24eh
Я так понял, что на вводе 100 мА - противопожарный и ограничивающий мне мощу АВДТ, а 30 мА нужен для себя любимого, типа кухня - тоже "мокрая" зона, хотя направление Вашей мысли мне импонирует ;-)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

Medik написал :
Если перейти с Леграна на ИЭК - сильно удешевит решение

Определитесь для начала с элементной базой. Окончательно и бесповоротно.

Medik написал :
есть мысль раз сделать, а потом на лазернике в цвете распечатать и прилепить в щитке

Бирки не проще на аппаратах разместить?
Диффы изобразите точно также, как и УЗО ( допишите, кстати, на УЗО 40А 30мА ), но с нашлёпкой на подвижном контакте.
Поставьте на вводе 4Р рубильник 32А.
Замените дифф для плиты на 4Р автомат С16А.
Поставьте освещение санузла под УЗО.
Бойлер - отдельная линия.
Розетки санузла отдельная линия.
Розетки холла - отдельная линия ...
И вообще, схема ни к чёрту ...

Регистрация: 09.11.2010 Балашиха Сообщений: 136

2avmal
Бирки - обязательно! Но ведь есть еще и схема соединений, мне ж самому её придется делать, а затем и жить с этим...
Ок, еще раз переделал, взял элементную базу ИЭК
[

]()
Уже теплее : )))
[

]()
И вообще, схема ни к чёрту ... - почему?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

Medik написал :
И вообще, схема ни к чёрту ... - почему?

Не знаю. Это не ко мне - к составителю.

Medik написал :
взял элементную базу ИЭК

Понятно. Себя вы не любите.

Регистрация: 09.11.2010 Балашиха Сообщений: 136

avmal написал :
Себя вы не любите.

Почувствуйте разницу:
[

]()
Чирик!

avmal написал :
Замените дифф для плиты на 4Р автомат

можно поинтересоваться из каких соображений 4Р ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

4eh написал :
можно поинтересоваться из каких соображений 4Р ?

Для отключения ВСЕХ рабочих проводов. Причины для этого есть и обсуждались неоднократно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

Medik написал :
Почувствуйте разницу:

Medik написал :
Чирик!

Ну, если считаете, что ваша жизнь и жизнь близких этого не стоит, то я вам не советчик.

Регистрация: 09.11.2010 Балашиха Сообщений: 136

2avmal
Поправьте мня, если я ошибаюсь, но и то и другое сделано в PRC, разница лишь - где их окончательно собрали, ну и лейблик наклеили.

Уж лучше не економить на своей жизни берите легранд. Ета качество а Иек ето же китай.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

Medik написал :
и то и другое сделано в PRC

А вы не покупайте АВВ китайского производства. Это же в ваших силах?

Регистрация: 09.11.2010 Балашиха Сообщений: 136

2avmal
Блин, кругом одни подделки:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=128524&p=2279165&viewfull=1#post2279165
Шнейдер, АББ, Легран, кому верить-то...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

Medik написал :
Блин, кругом одни подделки:
http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2279165
Шнейдер, АББ, Легран, кому верить-то...

Проверенным поставщикам проверенных брендов. Старайтесь пореже рынки посещать.

Регистрация: 09.11.2010 Балашиха Сообщений: 136

serj_mobias написал :
Уж лучше не економить на своей жизни берите легранд.

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=128524&p=2279165&viewfull=1#post2279165
Ага, берите, а в Ульяновске на ул. Карла Маркса мы вам еще Легранов сделаем ;-)

Регистрация: 09.11.2010 Балашиха Сообщений: 136

2avmal
Леруа Мерлен за такого сойдет? Постоянно барыжит Легран, недавно мульти9 разве что с вертолера не разбрасывал.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

Medik написал :
Леруа Мерлен за такого сойдет?

Я упоминал нормальных поставщиков.

Medik написал :
Ага, берите, а в Ульяновске на ул. Карла Маркса мы вам еще Легранов сделаем

Не нравятся ульяновские розетки, берите португальские. Не нравятся португальские, берите французские ... Только не очень понятно - зачем вам розетки Valena для комплектации щита?

avmal написал :
Причины для этого есть и обсуждались неоднократно.

весомый аргумент.. Все ясно.. дебаты по этому поводу - мало кому инетресны..Ставим 3-х полюсный как и ставили в эпоху доисторического материализма..

Регистрация: 09.11.2010 Балашиха Сообщений: 136

Тут у меня в новостройке ЧП произошло, бомжи скоммуниздили стояковый кабель с 20-го по 24-й этажи, резали естесственно как придется, в результате погорело достаточное количество техники (похоже начали резать с нуля). В связи с этим принято решение поставить УЗМ-51М. Проконсультируйте плиз, мне надо 3 шт. купить - по 1 на каждую фазу? А по схеме их надо вставить между вводным автоматом (квартирный рубильник) и нагрузочными? А как быть с варочной панелью? Может есть аналог УЗМ-51М но для 3-хфазного тока, если есть, то как по деньгам - 3хУЗМ-51М или 3хфазный?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Medik написал :
Может есть аналог УЗМ-51М

+ контактор.

Регистрация: 09.11.2010 Балашиха Сообщений: 136

ink_mast
А контактор из-за того, что коммутируемый ток у РКН-3 всего 5-8 А, а мне нужно до 20 А?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Medik Да.

Регистрация: 09.11.2010 Балашиха Сообщений: 136

ink_mast
Какой контактор выбрать - аналог КМ25-40 IEK подойдет или брать побольше типа КМ40-40?