Пожалуйста помогите выбрать кабель.
Дом в деревне, кабель от столба до дома: начала трескаться изоляция, старый кабель: четырехжильный несамонесущий на какой-то железной проволоке пределан, медный, с двойной изоляцией. Хочу заменить кабель (будут менять электросети, прада за наш счет), какой лучше выбрать, на входе автомат на 100а - мощный сварочник. Сейчас такое многообразие проводов, даже не знаю уже какой лучше медь или алюминий, сечение и какая изоляция?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

СИП 4*ХХ, ХХ - сечение определяемый выделенной мощностью на строение или побольше...
100А 3ф - это из области фантастики.
имхо

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

кабель СИП алюминий, сечение выбирать исходя из того сколько вам мощность выделит Электросети, 100А никто не даст на дом трехфазного(это же страшно подумать 66 кВт такой оооочень большой сварочный )

по простым формулам, которые изучают в школе выкодит около 50а-первичная обмотка u2/u1=i1/i2, где u2=60в u1=380в i2=300а i1=50a.
Сип не хочу нужно будет делать изоляторы, на мой взгляд лучше 4жильный медный изолированный, другое дело какое сечение надо не знаю,а автомат на 100а при строительстве дома поставили.

ВЫ сип видели? какие там еще изоляторы? 2 анкера и натянуть.
50 ампер это для 1-фазного сварочного трансформатора. Вы хотите 3 фазы завести?может тогда и сварочник 3-фазный использовать?
Если Электросети будут делать то ограничат мощность вам до 25 ампер на фазу(примерно)

Сварочник трехфазный? Тогда и автомат больше чем 25А (техполюсный) не нужен .

если всеже хотите чтобы кабель на 100 ампер был то сечение по алюминию 50 квадратов, с медными жилами 35 квадратов

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Mercedes написал :
на входе автомат на 100а - мощный сварочник

Подпольное танковое производство?

пусть ТС напишет какой у него был кабель до этого сечение

Mercedes написал :
Пожалуйста помогите выбрать кабель.
Дом в деревне, кабель от столба до дома: начала трескаться изоляция, старый кабель: четырехжильный несамонесущий на какой-то железной проволоке пределан, медный, с двойной изоляцией. Хочу заменить кабель (будут менять электросети, прада за наш счет), какой лучше выбрать, на входе автомат на 100а - мощный сварочник.

Чтобы помочь определиться с сечением нужно знать не вводной автомат дома, а номинал защиты (которая будет) выше по схеме, то есть со стороны сети. Причина проста - можно сейчас проложить кабель на 100 Ампер, но сети поставят выше автомат 25 Ампер и получится - деньги на ветер (сечение кабеля окажется завышенным). А может случиться так, что присоединят (сейчас, вероятно, так и есть) к воздушной линии напрямую и тогда нужно прокладывать соизмеримый по сечению с магистралью.

Slawa написал :
А может случиться так, что присоединят (сейчас, вероятно, так и есть) к воздушной линии напрямую и тогда нужно прокладывать соизмеримый по сечению с магистралью.

Т.е. СИП 4х16 не пойдет? Если магистраль на 25 и выше?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

Slawa написал :
можно сейчас проложить кабель на 100 Ампер, но сети поставят выше автомат 25 Ампер и получится - деньги на ветер

СИП 4х16 держит до 100 Ампер, куда уж тоньше то?

Kamikaze написал :
Подпольное танковое производство?

ну да кажный день по танку собираю

Anat78 написал :
пусть ТС напишет какой у него был кабель до этого сечение

какое сечение сейчас сказать не могу, дачный сезон не начался еще, да и снег еще лежит

Anat78 написал :

Anat78 написал :
ВЫ сип видели? какие там еще изоляторы? 2 анкера и натянуть.

извиняюсь перепутал с неизолированными проводами, придется делать 4 анкера и такой вопрос как их придел на каком расстоянии, и как с помощью какой лестницы(удобно ли это) это делать, другой возможности нет, дом 2этажа

какой лучше сип одиночный или четыре вместе???

Mercedes написал :
какой лучше сип одиночный или четыре вместе???

СИП по одной жилке не продается , либо 2, либо 4 (в вашем сл-е 4)

haramamburu написал :
СИП по одной жилке не продается , либо 2, либо 4 (в вашем сл-е 4)

тоесть один анкер всего делать нужно,
а у нас в городе недавно помойму одиночный делали
с сипом раньше не встречался, поэтому в этом направлении не очень развит

Mercedes написал :
тоесть один анкер всего делать нужно,

Со стороны дома - да, но требуется отдельный "крепеж" со стороны столба ... хотя кто знает, как там ваши местные элеки крепят.

Mercedes написал :
а у нас в городе недавно помойму одиночный делали

Смею предположить, что по "малограммности" - тупо раскручивали - чего Абсолютно не требуется.

haramamburu написал :
хотя кто знает, как там ваши местные элеки крепят.

обычные не изолированные провода, меняли мож где-то лет 8-10 назад, меняли всю улицу

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

Mercedes написал :
с сипом раньше не встречался

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=132949

Mercedes написал :
обычные не изолированные провода,

Да это я уже понял (прочел) просто по сути СИП спец крепежем крепится в столбу, а уже потом к "токонесущим" жилам, но это еще не все, НЕкоторые при присоединении к голой ВЛ - концы СИП "очищают" и наматывают на Голый провод ВЛ - что не есть правильно (хотя и жить будет), для оного существуют специальные сжимы

haramamburu написал :
Смею предположить, что по "малограммности" - тупо раскручивали - чего Абсолютно не требуется.

вот если на столбы в городе посмотреть то куча одиночных проводов висят

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

Slawa написал :
Чтобы помочь определиться с сечением нужно знать не вводной автомат дома, а номинал защиты (которая будет) выше по схеме, то есть со стороны сети. Причина проста - можно сейчас проложить кабель на 100 Ампер, но сети поставят выше автомат 25 Ампер и получится - деньги на ветер (сечение кабеля окажется завышенным).

Сколько, в миллиметрах квадратных, минимальное сечение для ответвления от ВЛ по Правилам?

Slawa написал :
А может случиться так, что присоединят (сейчас, вероятно, так и есть) к воздушной линии напрямую и тогда нужно прокладывать соизмеримый по сечению с магистралью.

Какой пункт Правил регламентирует написанное Вами?

ПPOPAБ написал :
Сколько, в миллиметрах квадратных, минимальное сечение для ответвления от ВЛ по Правилам?
Какой пункт Правил регламентирует написанное Вами?

ПPOPAБ, если интересуетесь как малограмотный - используйте оборот "объясните, пожалуйста". А если с целью поболтать - идите лесом.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2945

Slawa

Здесь вам совершенно справедливо обьясняют, что минимально допустимое сечение СИП составляет 16мм2, что соответствует току 95А, и это определяется вовсе не "номиналом защиты со стороны сети", а механической прочностью.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Arr написал :
и это определяется вовсе не "номиналом защиты со стороны сети", а механической прочностью.

... и минимальным сечением PEN-проводника

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2945

Kamikaze написал :
и минимальным сечением PEN-проводника

Для СИП первичны именно механические свойства.
Обратите внимание: 20 метровое ответвление к вводу можно выполнить проводом СИП 4х16, но нельзя СИП 4х25.

Arr написал :
нельзя СИП 4х25.

??

dokar написал :
??

Присоединяюсь. Или имеет место очепятки?