#2362505

Добрый день !
Помогите составить электрическую схему,щиток.
Монолитно кирпичный дом (новостройка), 1 -ая квартира.
Сфотографировал щиток на площадке и щиток в квартире (который поставили строители)
Составил список что планирую разместит в квартире, так же сгруппировал по источником и линиям.
Нарисовал схему квартиры и отметил где будут розетки.
Интересуют следующие вопросы:

  1. Почему приходит 5 проводов в щиток квартиры и что это за провода?
  2. Правильно ли я раскидал розетки на линии, что нужно поправить?
  3. Какие УЗО и автоматы нужно поставить на эти линии?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5309

МастерЛомаст написал :
Интересуют следующие вопросы:

  1. Почему приходит 5 проводов в щиток квартиры и что это за провода?
  2. Правильно ли я раскидал розетки на линии, что нужно поправить?
  3. Какие УЗО и автоматы нужно поставить на эти линии?

У вас трехфазное питание, а вы все раскидывали как однофазное.
Раскидали так, что есть группы аж под 8кВт. При том, что оборудование там стоящее больше, чем под 16А засовывать не стоит...
Может лучше все-таки пригласите специалиста?

Может лучше все-таки пригласите специалиста?

SVKan, хотел бы сначала сам разобраться.
Перегруппировал нагрузку, добавил распределение по фазам и добавил автоматы.

Тёплый пол и кондишены, лучше бы, не с чем не спаривать ...

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5309

МастерЛомаст написал :
SVKan, хотел бы сначала сам разобраться.

Ну так разбирайтесь. Здесь таких тем пруд-пруди. Может все таки почитаете сначала? Если действительно хочется разобраться...
Пересказывать все азы с нуля нет никакого интереса.
Ну сказал я вам про 16А. Ну поменяли вы часть групп, но другая часть то осталась. 16А на одной фазе это 3,5кВт. А вы по сколько втыкаете? Ставите два мощных прибора (микроволновка и духовка) на один автомат и еще вешаете туда же холодильник. Чтобы вырубилось и он ушел на авторазморозку когда вам куда-нибудь бежать надо?
Почему у вас мощность измеряется киловольтами?
Уточните все таки мощность отдельных приборов. А то у вас чайник имеет мощность в 1кВт (у вас что доисторическое советское творение?), а пылесос вообще 2,5Вт...
Почему печку посадили на 2 фазы? Почему не на три?
Может все-таки посмотрите как обычно раскидывают приборы по линиям? Здесь каждая вторая тема про это...

Добрый день !
Хотел бы узнать сколько стоит провести проводку полностью в однушке 47 кв (новостройка)?
Так же хотел узнать сколько стоит монтаж щитка без разведения по розеткам ?
Описание планировки и расположение эл. устройств выше.

так посмотрели бы в фирмах прайсы которые предоставляют данную услугу у вас в городе