#2365682

Необходимо соединить кабеля в распред коробках в образовательном учреждении после глобальной замены проводки. Заказчик просит сделать соединение на пайке, я настаиваю на сварке. Есть какие либо документы по выполнению соединений кабелей в образовательных учреждениях и тому подобных организациях?(могу делать и на пайке мне от одинакого, но хочется по нормам)
Например тут указано:
ГОСТ Р 50571.15-97:526."1 Соединения проводников между собой, а также их присоединение к оборудованию должны обеспечивать постоянную электропроводность цепи и соответствующую механическую прочность и защиту.
526.2 Выбирая способ соединения, следует соответственно учитывать:

  • материал проводника и его изоляцию;
  • количество и форму проволок, формирующих проводник;
  • сечение проводника;
  • количество проводников, которые будут соединяться вместе;
  • условия среды и зоны помещений по взрыво- и пожароопасности.
    Примечание - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8)."

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

Anat78 написал :
Есть какие либо документы по выполнению соединений

Да: ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКОНЦЕВАНИЮ, СОЕДИНЕНИЮ И ОТВЕТВЛЕНИЮ АЛЮМИНИЕВЫХ И МЕДНЫХ ЖИЛ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ И СОЕДИНЕНИЮ ИХ С КОНТАКТНЫМИ ВЫВОДАМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ВСН 139-83 ММСС СССР
Действующая. Отдельных требований к соединениям в зависимости от назначения зданий нет. Скачайте инструкцию и распечатайте для заказчика таблицу применения соединений. Там имеются рекомендации по предпочтению различных видов соединений.
Есть еще ВСН 332-74 по электрооборудованию во взрыво и пожароопасных зонах.

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

ПPOPAБ написал :
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКОНЦЕВАНИЮ, СОЕДИНЕНИЮ И ОТВЕТВЛЕНИЮ АЛЮМИНИЕВЫХ И МЕДНЫХ ЖИЛ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ И СОЕДИНЕНИЮ ИХ С КОНТАКТНЫМИ ВЫВОДАМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ВСН 139-83 ММСС СССР
Действующая.

а ВАГИ там тоже рекомендуются ?

Про ваги нет.А ВАГО после 90 появились в РОСИИ и в странах СНГ.

serj_mobias написал :
А ВАГО после 90 появились в РОСИИ и в странах СНГ.

ваги в СССР появились намного раньше чем вы себе думаете..
Коллега работал на Запорожской атомной станции, у них блоки управления Чехословацкие все на пружинных контактах были деланные..Раза три за смену к нему надо было бегать, и изолирующей штангой стучать по всем клемникам..

Кто сколько берет за распайку(разварку) одной коробки из 6-8 кабелей?

Скрутка с последующей пайкой. Если медь монолит.

ПPOPAБ написал :
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКОНЦЕВАНИЮ, СОЕДИНЕНИЮ И ОТВЕТВЛЕНИЮ АЛЮМИНИЕВЫХ И МЕДНЫХ ЖИЛ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ И СОЕДИНЕНИЮ ИХ С КОНТАКТНЫМИ ВЫВОДАМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ВСН 139-83 ММСС СССР
Действующая.

В РФ - уже не действует.
Anat78
Гляньте последнюю страницу темы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=38166&page=2

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

Anat78 написал :
Кто сколько берет за распайку(разварку) одной коробки из 6-8 кабелей?

Считаю точкой, т.е. как за розетку, выключатель, либо светильник. Вне зависимости от способа соединения. В порядке предпочтения: сварка, СИЗ, пайка.
Обычно в коробках розеточной группы до 4х кабелей, на освещении до 5-ти. Шлейфы на розетках и соединения в установочных коробках выполняю редко, так как это не технологично.

просто стали все чаще разделять освещение на каждый светильник вот колличество кабелей и растет

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39985

ПPOPAБ написал :
Шлейфы на розетках и соединения в установочных коробках выполняю редко, так как это не технологично.

А как вы делаете?

in my humble opinion

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

Smily написал :
В РФ - уже не действует.

Брехня. Чем отменено, каким документом?
И 1.10-07 "инструкция по сварке цветных металлов..." Описывает подробно то, что было признанно в ВСН 139-83 "устаревшим и широкоизвестным".

ПPOPAБ написал :
Брехня. Чем отменено, каким документом?

Отменен письмом Ассоциации "Росэлектромонтаж" от 25.07.2007 № 1-07/34
Заменён:
Инструкция по оконцеванию и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей (Концерн "Электромонтаж" 1993)

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

Smily написал :
Отменен письмом Ассоциации "Росэлектромонтаж" от 25.07.2007 № 1-07/34
Заменён:
Инструкция по оконцеванию и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей (Концерн "Электромонтаж" 1993)

А теперь найдите эти документы.
Боянище:

Smily написал :
Smily
Регистрация
22.01.2007
г. Киев, Украина
Сообщений
4,096

Отменен письмом Ассоциации "Росэлектромонтаж" от 25.07.2007 № 1-07/34

а в Украине-неньке тоже русским писмом отменен ?

ПPOPAБ написал :
Считаю точкой, т.е. как за розетку, выключатель, либо светильник. В порядке предпочтения: сварка, СИЗ, пайка.

ПPOPAБ написал :
Шлейфы на розетках и соединения в установочных коробках выполняю редко, так как это не технологично.

жму руку.. +1
старая школа..

4eh написал :
жму руку..

Тренируйтесь дальше ... в рукопоЖопиях!

ПPOPAБ написал :
В порядке предпочтения: сварка, СИЗ, пайка.

Если сей "порядок" - ВАШЕ имхо, то так и пишите - ИМХО, а то уже некоторые ... "мышцы" правой руки тренировать начали...

он так и писал..

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

haramamburu написал :
Если сей "порядок" - ВАШЕ имхо,

Шо не так?
Пост от начала до конца написан- от первого лица. (о, каламбур ) Не вижу смысла постоянно добавлять- ИМХО. Если это правила, нормативы и т.п.- так и напишу.

Kvost написал :
А как вы делаете?

По разному, ведь и объекты разные.

Кап ремонт квартиры со штробами- нечастая для меня работа. Тут можно и шлейфовать, штробу на уровне розеток прорезать, чтоб хозяина без штанов не оставить. Объемы маленькие, никто не гонит, можно и "верблюда через игольное ушко провести"...

В основном- заводы, дворцы,... Вот до параходов еще не дошел.
В жилых новостройках: проводка на три ряда кирпича ниже потолка, скобами под штукатурку; на этом же уровне распаечные коробки, в створе либо с розеткой, либо с выключателем; в установочных коробках всегда один кабель, в распаечных до пяти; скручено, сварено, заизолироавно ПХВ; питание на плиту в ПНД трубе, в стяжке...
Розетки, коробки- сотнями, соединять их шлейфом долго и не удобно...
А потом придет инспектор и заставит прессовать землю, вот смеху-то будет.

4eh написал :
старая школа..

Так и не скрывал ни когда.

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

ПPOPAБ написал :
ПPOPAБ

Ну примерно так и есть.

ПPOPAБ написал :
в распаечных до пяти

И 8-10 быват, тем паче 1.5шка, красиво всё укладывается (пайка). Вот на Вагах действительно нормально не уложиш и 5шт. кабелей тем паче 2.5, либо РК размером с тазик.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

sovitalik написал :
И 8-10 быват, тем паче 1.5шка, красиво всё укладывается (пайка).

Боюсь даже себе представить, где в квартире может понадобится такой "ёжик". Питание пришло- ушло, выключатель, светильник (туалет, ванна- два светильника), итого до пяти концов.
Пайка хороший способ соединения, но по скорости сильно уступает сварке.

sovitalik написал :
либо РК размером с тазик.

У615А-?

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

ПPOPAБ написал :
Боюсь даже себе представить, где в квартире может понадобится такой "ёжик".

Дык у них кормильцев по 6шт. (и больше) светоточек на комнату быват

ПPOPAБ написал :
дворцы,...

Из последнего - в "обычной" трёшке всего около 80шт. точек .

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

sovitalik написал :
Из последнего - в "обычной" трёшке всего около 80шт. точек

По одной на метр квадратный? Осталось еще на каждую по выключателю установить...

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

ПPOPAБ написал :
По одной на метр квадратный?

Угу, вместе с всевозможными резетками конечно.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

sovitalik написал :
вместе с всевозможными резетками конечно.

Это несколько иначе, чем 80 светильников...

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

ПPOPAБ написал :
80 светильников...

Так бы это было по 20 светильников на комнату .
В той 3шке было в зале 12 клавиш и так в комнатах по мелочи.

Регистрация: 02.08.2009 Волгоград Сообщений: 468

sovitalik написал :
в зале 12 клавиш

... "До", "До#", "Ре", "Ре#"... офигеть...
Блин, а у меня только две - когда все горят, когда не все....

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

Baho написал :
Блин, а у меня только две - когда все горят, когда не все....


У меня на зал 5 клавиш.
А так то и 12 нормуль, если правильно распределить.

ПPOPAБ написал :
Шо не так?

Шо то, что имхо добавить забыли, т.к. порядок "сварка, сиз и пайка" - не равны надежности, выб еще ваго в первую очередь поставили, ИМХО!