Регистрация: 19.07.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 806
#2369217

Что бы не перегружать разум форумчан (особенно в пятницу). Предлагаю быстренько обсудить простенькую схемку.
Исходные данные: Дом кирпичный, с газовой плитой и газовой колонкой. Стояк старый двух проводный (на глаз 6 квадрат(а может и больше)), земли нет
Проводка уже уложена и заштукатурена.
Всю начинку в щиток планирую ABB.

Земля будет "болтаться в воздухе" и ждать своего часа. Земля есть не на всех линиях.
Может я чего не углядел? Буду благодарен за поправки.

Кроме того, что все надо тянуть минимум трехжильным кабелем (так что плохо, что заштукатурена, доложите одну жилу земляную-то...) и свет ванной запихать под УЗО 16/10, нету розеток отдельно под стиралку, духовку электроплиту (если не газовая), больше ничего не вижу...
Ну еще на рисунке колодки местами попутаны.

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Регистрация: 19.07.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 806

VladislavV написал :
Кроме того, что все надо тянуть минимум трехжильным кабелем

Ну где-то положил (кухня, ванная) А по всей квартире не вижу большого смысла, я не уверен что дождусь реконструкции стояка.

VladislavV написал :
нету розеток отдельно под стиралку

Есть розетка в ванной (она для стиралки) даже под отдельным узо

VladislavV написал :
свет ванной запихать под УЗО 16/10

Может тогда Узо 10/10. А что общего УЗО не хватит?

VladislavV написал :
духовку электроплиту

Я же писал все на газу.

VladislavV написал :
Ну еще на рисунке колодки местами попутаны.

А какая принципиальная разница?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

СветСУ+Розетка СУ можно под одно УЗО 16/10 и АВ 16(луше 13)

Регистрация: 19.07.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 806

gugulaki написал :
СветСУ+Розетка СУ

Нет, "Мухи отдельно, котлеты отдельно" (или как-то так).
Пусть свет сам по себе, розетки сами по себе.

arbuzzzzz написал :
Может тогда Узо 10/10. А что общего УЗО не хватит?

Нет, УЗО оставьте прежнее, просто автомат для света возьмите на 6А. И будет счастье.

arbuzzzzz написал :
Ну где-то положил (кухня, ванная) А по всей квартире не вижу большого смысла, я не уверен что дождусь реконструкции стояка.

Это не значит, что надо 2-жилку класть. Доложите, пока не поздно.
Кстати, электродуховка печет лучше, чем газовая

arbuzzzzz написал :
А какая принципиальная разница?

рабочий ноль всю жисть был синий просто...

gugulaki написал :
СветСУ+Розетка СУ можно под одно УЗО 16/10 и АВ 16(луше 13)

Что-то вы портитесь. Как будто 2 разных человека пишут.

Регистрация: 19.07.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 806

Вот переприкинул схему:

А может свет в WC и розетки в WC под одну УЗО?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2690

arbuzzzzz написал :
А может свет в WC и розетки в WC под одну УЗО?

Вам это уже предлагали:

gugulaki написал :
СветСУ+Розетка СУ можно под одно УЗО 16/10 и АВ 16(луше 13)

Как вариант, УЗО 16А 10мА, и два АВ: С6 - свет, С10 - розетка.

Регистрация: 19.07.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 806

Марсик написал :
Вам это уже предлагали:

Упс-ссс
Пятница, тяжелый рабочий день, ГРИП слегка подкашивает.

arbuzzzzz написал :
А может свет в WC и розетки в WC под одну УЗО?

Угу.

Марсик написал :
УЗО 16А 10мА, и два АВ: С6 - свет, С10 - розетка

Регистрация: 19.07.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 806

VladislavV Вариант №3

Регистрация: 19.07.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 806

Возникло два вопроса на ночь глядя

  • Не маловато ли УЗО 16А\10мА на свет и на ванную? (имею ввиду утечку)
  • Схему можно считать утвержденной и окончательной?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2690

arbuzzzzz написал :

  • Не маловато ли УЗО 16А\10мА на свет и на ванную? (имею ввиду утечку)

Нормально.

arbuzzzzz написал :

  • Схему можно считать утвержденной и окончательной?

Вариант №3 - хороший, годный. Что, в любом случае, не отменяет рекомендацию сделать все линии трехпроводными.

arbuzzzzz написал :
Не маловато ли УЗО 16А\10мА на свет и на ванную? (имею ввиду утечку)

В теории - мало, если иметь в виду стиралку. На практике - пойдет при качественной машинке.

Марсик написал :
Что, в любом случае, не отменяет рекомендацию сделать все линии трехпроводными

Требования.

Регистрация: 19.07.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 806

Марсик написал :
сделать все линии трехпроводными.

VladislavV написал :
Требования.

Это уже не поправить
К тому же если я делаю 3-х проводку, то я произвожу реконструкцию имеющейся схемы, а на это надо разрешение?!
VladislavV , Марсик,

gugulaki написал :

Спасибо

во первых пакетник до счетчика у тебя идет 25 а. а отходящая линия уже 32 стоит. а скока комнат в квартире?

Регистрация: 19.07.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 806

динар85 написал :
во первых пакетник до счетчика у тебя идет 25 а

Не пакетник, а АВТОМАТ

динар85 написал :
а отходящая линия уже 32 стоит

Не отходящая линия, а ОБЩЕЕ УЗО. По номиналу больше АВ, что бы в случае чего нехорошего не сгорело.

динар85 написал :
комнат в квартире

ДВЕ

arbuzzzzz написал :
а ОБЩЕЕ УЗО

У Вас нет общего УЗО. Два УЗО стоят параллельно, под каждым свои АВ.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

arbuzzzzz написал :

  • Не маловато ли УЗО 16А\10мА на свет и на ванную? (имею ввиду утечку)

Расчетно - впритык, но необходим замер или установка УЗО, если выбивает и замена стиралки не предвидится - то дробим еще.

Регистрация: 19.07.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 806

gugulaki написал :
и замена стиралки

Она еще в магазине стоит не купленная, ждет своего часа!

Bladiclab написал :
У Вас нет общего УЗО.

Общее это я образно выразился . Узо на 32А стоит на всю квартиру, кроме ванной: розетка и свет.
Так что считаю узо 32А можно назвать "ОБЩИМ"
Если нет, то не буду.

Регистрация: 19.07.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 806

Bladiclab написал :
У Вас нет общего УЗО.

Общее это я образно выразился (так считаю для себя) . Узо на 32А стоит на всю квартиру, кроме ванной: розетка и свет.
Так что считаю узо 32А можно назвать "ОБЩИМ"
Если нет, то не буду.

После поста №16 все остальное считать флудом .
Кстати, а ведь без земли можно. Если все оборудование в двойной изоляции будет

Регистрация: 19.07.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 806

VladislavV написал :
осле поста №16 все остальное считать флудом

Согласен.
В принципе сейчас все в процессе закупки комплектующих.

Подумайте насчет двойной изоляции.

Регистрация: 19.07.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 806

VladislavV В принципе все так и будет! А на сколько много (реально найти ) такие приборы.
НУ понятно зарядки, телики и т.п. они такие и есть, а остальное?

По вилке понятно. Она без заземляющего контакта.
Светильники тоже наверняка такие есть...

Регистрация: 19.07.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 806

VladislavV написал :
наверняка такие есть...

Там в конце не хватает " " ???
Светильники сто пудоффф есть
У меня ионизатор-освежитель без земли , да и ноут то же.

Про ноут не ошибаетесь?

Регистрация: 19.07.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 806

VladislavV написал :
не ошибаетесь?

Нет! Специально вилку вытащил и посмотрел, а потом написал.