Написано, что "около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм."
"Концы проводов" это имеется ввиду что кабель нужно разобрать и чтобы 120мм были концы отдельных проводов?

Можно ли подключить счетчик, сделав петлю ПОД ним и под DIN рейкой? Эта петля (зеленая на рисунке) будет больше 120мм.
А провода будут выходить снизу и сразу загибаясь попадать в клеммы счетчика.

Счетчик будет принимать энергосбыт, хочу чтобы все было правильно.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Kapitan написал :
концы проводов длиной не менее 120 мм

Полагаю, что зелёная дуга удовлетворяет этим требованиям.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Регистрация: 23.03.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 72

основной вопрос: можно ли эти "больше 120мм" прятать под счетчик или они должны быть на виду?

Кто будет подключать кабель к счетчику?

sergey_sav написал :
Полагаю, что зелёная дуга удовлетворяет этим требованиям.

Лишнее всегда откусят.

Речь все же про ввод или вывод? Просто если ввод - могут прикопаться - не видно, а оное надо?

требуют чтобы вводной кабельль был весь виден и желательно чтобы сразу заходил в счетчик

Anat78 написал :
требуют чтобы вводной кабельль был весь виден и желательно чтобы сразу заходил в счетчик

Разделка, термоусадка (кембрик), бандаж.

Bladiclab написал :
Разделка, термоусадка (кембрик), бандаж.

Скрутка... Не докажешь

Anat78 написал :
требуют чтобы вводной кабельль был весь виден и желательно чтобы сразу заходил в счетчик

Именно так и будет! +1

У нас даже в частных домах при замене вводного кабеля и установке нового счетчика необходимо откусить третью земляную жилу в кабеле иначе нельзя не пломбируют, воровать типа будете еще.

Регистрация: 23.03.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 72

Bladiclab написал :
Разделка, термоусадка (кембрик), бандаж.

а вот этот участок сгиба (красный), это можно кабель разделать и так изгибать только 2 провода(ноль и фазу) а землю пустить куда ей положено. Гнуть весь кабель тяжело будет (провода10мм кв).
есть ли какие то ограничения расстояния до счетчика на котором должен идти целый кабель и разделять его на провода нельзя?

разделять нельзя до счетчика вообще.

Регистрация: 23.03.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 72

Anat78 написал :
разделять нельзя до счетчика вообще.

а земля?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Anat78 написал :
разделять нельзя до счетчика вообще.

Гдеж Вы этого нахватались то?...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 23.03.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 72

sergey_sav написал :
По умолчанию

Цитата Сообщение от Anat78
разделять нельзя до счетчика вообще.
Гдеж Вы этого нахватались то?... 

можно ли разделить кабель по проводам где выделено красным в посту 7? и все красное тянуть только две жилы до счетчика, а третью землю пустить отдельно?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Да потрошите его хоть на самом вводе в щиток, никто не запретит. И что так приспичило укладывать петлёй? Просто поднять слева и там же опустить не проще, коль вводной кабель... да и клеммы входные там же

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Kapitan написал :
разделять нельзя до счетчика вообще.
а земля?

в смысле нельзя разделять его до щита а не перед счетчиком, до счетчика должны идти цельные фаза и ноль

Регистрация: 23.03.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 72

Anat78 написал :
Цитата Сообщение от Kapitan
разделять нельзя до счетчика вообще.
а земля?
в смысле нельзя разделять его до щита а не перед счетчиком, до счетчика должны идти цельные фаза и ноль

неправильно выразился наверное

кабель из трех проводов. можно ли его разобрать по проводам и тянуть два к счетчику а 1 (землю) тянуть сразу же к "земле"?
Можно ли сразу как только кабель зашел в щиток, разобрать его на отдельные провода чтобы их легче было тянуть гнуть?

Регистрация: 23.03.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 72

sergey_sav написал :
Да потрошите его хоть на самом вводе в щиток, никто не запретит. И что так приспичило укладывать петлёй? Просто поднять слева и там же опустить не проще, коль вводной кабель... да и клеммы входные там же

я так бы тоже хотел. но там не будут ли сильно согнуты провода (где вверх вниз)? Провод 10мм кв. Чтобы так все поместилось нужно чтобы "вверх вниз" проходили в 2см друг от друга. Не слишком ли крутой радиус изгиба?

где то видел про "петля должна быть плавная" вот и боюсь сильно гнуть, хотя согласен, так симпатичнее

Еще вариант.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Bladiclab написал :
Еще вариант.

Только оболочку снять сразу при вводе в щиток.

Регистрация: 23.03.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 72

avmal написал :
Только оболочку снять сразу при вводе в щиток.

это требование или чтобы легче гнуть провода?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Kapitan написал :
это требование или чтобы легче гнуть провода?

Это "азбучная истина" для монтажника щитового оборудования.

Регистрация: 23.03.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 72

avmal написал :
Цитата Сообщение от Kapitan
это требование или чтобы легче гнуть провода?
Это "азбучная истина" для монтажника щитового оборудования.

уточню, это про вводный кабель? я думал надо оставить часть в изоляции чтобы была видна целостность этого самого вводного кабеля ДО счетчика.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Kapitan написал :
я думал надо оставить часть в изоляции чтобы была видна целостность этого самого вводного кабеля ДО счетчика.

5-10мм оболочки на вводе в щиток будет достаточно, хотя, меньше оставить будет сложновато.
Что касается целостности, определяемой по оболочке, то как определяют целостность ввода, выполненного ПВ-3, скажем, или ПВ-1? Можете не отвечать - вопрос риторический.

Регистрация: 23.03.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 72

avmal написал :
5-10мм оболочки на вводе в щиток будет достаточно

ясно, так и сделаю.

подскажите еще такой вопрос. в щитке у меня получается 8 автоматов. у меня уже есть автоматы DeKraft. Сейчас читаю все советуют Legrand.
Варианты:

  1. оставить автоматы DeKraft и купить УЗО (оно по любому нужно) Legrand (вроде говорят надежнее)
  2. Оставить автоматы DeKraft и купить УЗО Dekraft (будет все одного типа и смотреться в щитке тоже однотипно и одного цвета)
  3. Выкинуть эти DeKraft и купить автоматы и УЗО Legrand

Сильная ли это катастрофа DeKraft?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3775

Kapitan А счетчик как менять в дальнейшем планируете? АВ перед счетчиком, чтобы его обесточить, нет.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Kapitan написал :
Сильная ли это катастрофа DeKraft?

С этим вопросом лучше обратиться к тем, кто пользуется этими самыми ДЭКами. На форуме, кстати, и тему можно отыскать с подобным обсуждением.
Лично я предпочитаю при монтаже выкидывать всё, остающееся от застройщика - ни для кого не секрет, что все объекты строительства комплектуются всем самым бюджетным, годным чаще только для сдачи объекта.

Регистрация: 23.03.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 72

ink_mast написал :
Kapitan А счетчик как менять в дальнейшем планируете? АВ перед счетчиком, чтобы его обесточить, нет.

на площадке большой щит. в нем автоматы на квартиры.
в квартире щиток. в нем сразу на счетчик и дальше на автоматы.

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3842

Kapitan написал :
Написано, что "около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм."

Это в инструкции написано? Интересно, зачем. Может, для последующего подключения и тестирования (мысли вслух)...
Какой тип счётчика, не подскажете?