#2388819

На даче при включении нагрузки напряжение падает до 150В.
На трансформаторе и у меня в доме показывает нагрузку 20А.
Трансформатор нагружен на 10%.
До меня идет алюминиевый провод на столбах 16 квадрат, в доме вся разводка новая, медная 2,5 в двойной изоляции.
Местный электрик разводит руками и ничего делать не хочет.
В чем может быть проблема, к кому бежать за помощью?

PS Да у меня куплен подвод 10КВт, а в итоге даже телевизор посмотреть не могу.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33757

evilz написал :
На даче при включении нагрузки напряжение падает до 150В.
На трансформаторе и у меня в доме показывает нагрузку 20А.

Судя по всему, ноль трансформатора в воздухе висит.
Чтобы убедиться в этом, достаточно померить фазное напряжение на других фазах - оно должно вырасти.

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

avmal написал :
Судя по всему, ноль трансформатора в воздухе висит.

Или у ТС рабочий ноль не подключен к тр-ру и в его качестве используется местная "земля".

Извиняюсь за глупые вопросы, но что такое ТС?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

evilz написал :
что такое ТС

Топикстартер, т.е. автор темы.

Ко мне в дом приходит 2 провода, я оба подключил.
Мне местный электрик утверждает, что если бы были проблемы с подводом, то на трансформаторе и у меня в доме отличались бы показатели по Амперам, а они одинаковые.
Он не прав?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33757

evilz написал :
Он не прав?

Ответ вам уже дан, а о правоте электрика можете судить сами. А потом, при чём тут Амперы, если речь идёт о Вольтах?

Всем спасибо за помощь, буду взывать к здравому смыслу и совести местного электрика.

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1102

evilz

Советы относительно отсутствия подключения нуля на стороне трансформатора, конечно же, стоит принять во внимание, однако расскажите подробнее о Вашем случае:

1) Было ли раньше от этого транса у Вас нормальное напряжение под нагрузкой?
Если ДА, то что делалось "в округе" перед тем как Вы обнаружили просадку до 150В?
2) Упоминаемый Вами транс, обеспечивает только Ваш участок или есть другие потребители от той же линии (от транса по столбам к Вашему участку) ?
3) Бумажные детали покупки подвода 10КВт?

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1357

evilz написал :
До меня идет алюминиевый провод на столбах 16 квадрат, в доме вся разводка новая, медная 2,5 в двойной изоляции.

Я сталкивался с аналогичным случаем. У хозяина дома при маленькой нагрузке напряжение в доме нормальное , а стоит включить двухкиловаттный обогреватель напряжение уменьшалось до 120 Вольт.На вводе было соединение алюминия с медью. Переделал соединение(поставил орешки) и провалы напряжения исчезли.