#2399065

если есть возможность подскажите фирму производитель

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8459

Не достаточно начальной информации для рекомендаций

  1. Год постройки дома ?
  2. Этажность ?
  3. Однотрубная-двухтрубная система ?
  4. Тип радиаторов , изначально установленных в квартире ?
    Если есть возможность - сделайте фото радиаторов , требующих замены и подводки к ним

новостроика П-44Т, двухтрубная система, стоит изначально труба с надетыми на нею пластинами, 7 этаж 14 эт. дома

хочу заменить на новые более эстетичние без ужасных экранов, и чтоб тепло хорохо отдавали. ну и соответственно надежные

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8459

Вадим С написал :
новостроика П-44Т, двухтрубная система, стоит изначально труба с надетыми на нею пластинами, 7 этаж 14 эт. дома

В такой ситуации биметалл будет лучшим выбором , но не забудьте поставить терморегуляторы , чтоб не получилась "русская двухтрубная"

подскажите т.е. установить трехходовый термостатический клапан необходимо и соответственно краны если вдруг надо заменить батарею?

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8459

Вадим С Не трехходовой , а обычный , к примеру Danfoss , серии RA-G , но его установку следует согласовать в управляющей компании , либо серии RTD-N . Выбор серии терморегулятора зависит от изначального подключения конвектора ,т.к. при двухтрубке могут быть два вида соединений конвектора - либо от обоих стояков , либо только от одного , а второй "холостой" ... без фото - не понятен способ соединения вашего конвектора

второй холостой

Вадим С обратите внимание на рифар монолит

Регистрация: 12.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3203

Лучше стальные батареи. Алюминий/би металл ставятся лишь на замкнутые контура. Если есть возможность, то поставьте нормальные батареи, например zehnder(дешево и сердито) или yaga(немного дороже).

Регистрация: 12.02.2011 Красноярск Сообщений: 5

можно я тут же с таким вопросом

  1. Дому 33 года
  2. 3 этаж, 9 этажка
  3. система видимо двутрубная, кроме кухни
  4. тип радиаторов как называется не знаю, приложил фото
    Квартира досталась холодная, да и морозы в Красноярске бывают сильные
    На кухне стояк чуть теплый, пытаюсь заставить ЖЭК что-то изменить чтобы потеплел.
    Точно знаю что соседи сверху в кухню батарею с зала подключили.
    Да и какие регуляторы ставить если нужно.

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8459

VovaB У Вас установлены конвекторы "Сантехпром" . Их теплоотдача регламентирована 11см оребрённой поверхности на 1м.кв. Подробностей площади помещения в Вашем сообщении нет , поэтому берите рулетку и считайте сами , только после озвучивания этих подробностей продолжим обсуждения

Регистрация: 12.02.2011 Красноярск Сообщений: 5

По площади 3-х комнатная 64 м2, кухня 9 м2, зал 18 м2, спальни 12 и 9 м2
я на фотографиях расписал и подписал как подключено

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8459

VovaB написал :
... я на фотографиях расписал и подписал как подключено

пишите заявление в упр. компанию на некачественное предоставление коммунальных услуг , а вариантов отсутствия тепла в квартире здесь масса
а) пусть УК ищет диверсанта , который подключил водяной теплый пол от системы отопления
б) кто то сделал самовольные врезки от обоих стояков
в) недостаточная мощность циркуляционных насосов
г) на элеваторном узле надо увеличить диаметр сопла

Регистрация: 12.02.2011 Красноярск Сообщений: 5

Большое спасибо за ответ, заявление уже писал, буду дальше с ними бадаться но я делаю ремонт, менять радиаторы все равно буду. Поэтому и спросил какие лучше радиаторы ставить в моем случае, может их размер взять с запасом и поставить терморегуляторы?

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8459

VovaB написал :
... какие лучше радиаторы ставить в моем случае, может их размер взять с запасом и поставить терморегуляторы?

Если дому 33 года - терморегуляторы при однотрубной системе лучше не ставить , они быстро забьются грязным теплоносителем . Соедините биметаллические радиаторы с шар. кранами черной стальной трубой 3/4 со смещённым байпассом 1/2 на сварке

Подскажите и мне пожалуйста.
Год постройки1970г 12 эт (я на 10) Проект II-18-31/12A Система однотрубная.
Батарею выбрал биметал Royal Thermo BiLiner Inox 500 10секц(на 15 кв. м) и 7 (на 10кв. м)
Заместо крана маевского думаю купить (Предохранитель системы отопления GARANT Royal Thermo) а насчет кранов не знаю что лучше Giacomini dado R259 или Bugatti 322.Хочу прикупить завтра т.к друк на машине будет проежеть мимо.
И бодскажите что лучше пытатся договориться с жеком или писать заяву на отключения и искать мастеров(хочу сварку).