Доброго времени суток.
В новом 10 этажном доме стояк ГВС выполнен из полипропиленовой трубы.
Нужен компенсатор на ГВС? Если, да то на этаж должен приходится один компенсатор?

Pavel_OWL написал :
Доброго времени суток.
В новом 10 этажном доме стояк ГВС выполнен из полипропиленовой трубы.
Нужен компенсатор на ГВС? Если, да то на этаж должен приходится один компенсатор?

Стояк выполнен в виде вертикальной трубы без каких либо поворотов?
Компенсаторы нужны обязательно.
Формально на каждый этаж необязательно, но это зависит от того, как выполнены прохождение перекрытий, крепления и отводы.

Реклама
4500 товаров со скидкой до 50%

Самые шокирующие скидки и бестселлеры декабря!
Сантехника, мебель, душ и пр. Скидки до 50%! Подробнее

стояк выполнен в виде вертикальной трубы, его повело. Разрыв только на змеевик. Во всём доме,как узнал, компенсаторов НЕТ!

Pavel_OWL написал :
Разрыв только на змеевик.

А змеевик, конечно же, подключен прямо к стояку - без горизонтальных ПП труб разумной длины?

Тогда Вам ещё повезло, что пока только повело. 8-(

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

ТАк разрыв на змеевик и есть компенсатор

2BV

Ага, стальной или латунный на ПП трубу.

Змеевик из нержавейки.
Добился чтоб поставили ПП компенсатор.