#2442405

Всем добрый день гуру от щита до пола в штроб укладывается гофро труба,я чето не пойму кто как делает.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

serj_mobias написал :
от щита до пола в штроб укладывается гофро труба,я чето не пойму кто как делает.

Лично я руками ...

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

ясно

Регистрация: 20.12.2009 Краснодар Сообщений: 1833

Гофротруба укладывается в штробу. Можно и не в штробу.

avmal но вот в ваших рнаботал не заметил что бы гофро труба поднималась до щита

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

serj_mobias написал :
avmal но вот в ваших рнаботал не заметил что бы гофро труба поднималась до щита

А я не вижу в этом необходимости, чтобы беспричинно увеличивать размеры штраб в стенах, если только этого не требуют.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

serj_mobias написал :
avmal но вот в ваших работах не заметил что бы гофро труба поднималась до щита

Это говорит- о не сменяемости проводки.
Сможете уложить и закрепить гофру, а лишь потом затянуть провод/кабель- я сниму шляпу.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20064

ПPOPAБ написал :
Сможете уложить и закрепить гофру, а лишь потом затянуть провод/кабель- я сниму шляпу.

В случае если это ВВГ или NYM?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

Alex___dr написал :
В случае если это ВВГ или NYM?

Переходить на ПВС или ПВ-3 ради мнимой возможности сменяемости я не вижу смысла.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

Alex___dr написал :
В случае если это ВВГ или NYM?

Без разницы.

avmal написал :
Переходить на ПВС или ПВ-3

Ни в коем случае.

avmal написал :
ради мнимой возможности сменяемости я не вижу смысла.

Почему-же мнимой? А ведь ТС-у я обещал- снять шляпу, за реальное воплощение...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

ПPOPAБ написал :
А ведь ТС-у я обещал- снять шляпу, за реальное воплощение...

Оставьте шляпу на месте ...

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20064

avmal написал :
Переходить на ПВС или ПВ-3 ради мнимой возможности сменяемости я не вижу смысла.

А на БПВЛ ?

avmal написал :
Лично я руками ...

Грамотный Подколол

Регистрация: 15.10.2010 Голицыно Сообщений: 2823

serj_mobias написал :
щита до пола в штроб укладывается гофро труба,я чето не пойму кто как делает.

Вас интересует как ее закрепить или что-то другое?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

Alex___dr написал :
А на БПВЛ ?

Тем более - зачищать и оконцовывать замучаешься. БПВЛ только для экзотики, которую могут достойно оплатить.

Переходить на ПВС или ПВ-3 ради мнимой возможности сменяемости я не вижу смысла.

Сменяемость дело не мнимое но для сменяемости гофра в принципе не подходит а только гладкостенная труба ПНД 16 а еще лучше 20.Кстати есть страны где для сменяемости по стандарту гофра вообще запрещена Ну и конечно для сменяемости желательно круглый а не плоский кабель.Если нужна сменяемость берется труба 20мм NYM специальный гель (жидкое мыло не желательно использовать) и вперед .Есть специальные протяжки для монтажа можно использовать также мощный пылесос для тяжелых случаев.А вообще вся эта технология на территории бывшего Союза практически не применяется .Кладут гофру или вообще даже кабель без гофры и ничего .Вон в хрущевках виниловая алюминевая лапша по 50 лет работает и ничего.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

filimon написал :
Сменяемость дело не мнимое

Для городской квартиры мнимое.

Для городской квартиры мнимое

.
При желании можно и в городской квартире обеспечить сменяемость.Ставить гладкостенную трубу не заминать углы.Все можно сделать при желании. Просто это не требуют и экономически это не целесообразно .

filimon написал :
При желании можно и в городской квартире обеспечить сменяемость.

Интересно у кого и зачем может возникнуть такое желание?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

griandrej написал :
Интересно у кого и зачем может возникнуть такое желание?

Желание-то может у многих появиться, но возможности практически у всех равны нулю при двух-пяти поворотах любой из трасс без протяжных коробок и лючков. Ни один нормальный заказчик, способный вбухать кучу денег в сменяемую проводку, не захочет на стенах с дорогой отделкой и лепниной или в полу из штучного паркета иметь лючки и крышки коробок ...

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

avmal написал :
но возможности практически у всех равны нулю при двух-пяти поворотах любой из трасс без протяжных коробок и лючков.

Три поворота (90* с нормальным радиусом)- многовато, но можно протянуть, в гладкой трубе естественно.
Нет желания у специалистов заморачиваться, вот и весь сказ...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

ПPOPAБ написал :
Три поворота (90* с нормальным радиусом)- многовато, но можно протянуть, в гладкой трубе естественно.

Три поворота в городской квартире от щита до потребителя это минимум - поворотов,как правило, больше, а даже при одной-двух несменяемых линиях, огромные затраты на сменяемость всех остальных теряют смысл.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

avmal написал :
Три поворота в городской квартире от щита до потребителя это

  • максимум(при наличии капитальных стен), от этажного щита до любой точки в квартире.
    Основное затруднение- соблюдение радиусов изгиба и диаметра труб, при малой толщине перегородок. Коробки вполне могут быть зашпаклеваны, заклеены обоями и.т.п.- если уж так важна отделка.
    Конечно необходимость сменяемости проводки- вопрос спорный.

Регистрация: 20.12.2009 Краснодар Сообщений: 1833

Проводка у нас меняется в последнюю очередь, как правило при полном кап.ремонте. Менять в период межремонтами смысла нет.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

ПPOPAБ написал :
максимум(при наличии капитальных стен), от этажного щита до любой точки в квартире.

Вот, в качестве примера, можно прикинуть количество поворотов ...

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

avmal написал :
можно прикинуть количество поворотов ...

Опуск на пол и подъем на стену- два угла, остальное по линеечке...

Основная проблема в том что люди не знакомы с этой технологией потому что в России она слабо применяется.Есть метод закладывать трубки в монолитном домостроении прямо в опалубку а потом заливать стены.Собирается одна стена опалубки крепиться арматурная сетка потом приходит электрик прибивает к опалубке коробку вставляет в нее трубку.Конец трубки нужно обязательно забить пробкой из бумаги от цементных мешков или полиэтиленовой пленкой чтобы в нее не попал бетон при заливке.Потом вязальной проволкой трубка крепится прямо к арматурной сетке. Тщательно провязываются все повороты и нужно следить чтобы не было замятий.Еще есть ряд тонкостей.Потом собирают вторую стену опалубки , заливают,застывает,разбирают опалубку и электрик приходит протягивать линии.Раскрываюся коробки срубываюся концы трубок. Берется протяжка капроновый шнур мощный пылесос и вперед. Где протяжка не проходит пылесосом засасывается капроновый шнур можно или им протянуть или им затянуть протяжку а уже ей протягивать кабель .Смазать кабель специальным гелем и 5 поворотов можно затянуть не вопрос нужно просто это уметь делать . В России просто несколько другой стандарт строительства так уже исторически сложилось и электрики не совсем знакомы с этими протяжками .

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9346

filimon написал :
Есть метод закладывать трубки в монолитном домостроении прямо в опалубку а потом заливать стены.

ага, и межкомнатные тоже монолит, и санузел?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

filimon написал :
проблема в том что люди не знакомы с этой технологией потому что в России она слабо применяется

Да что Вы говорите?... В России на монолитах эта технология слабо изучена?... Шутник Вы батенька.
Разве что из новенького, так это бумажки от мешков, да гвозди, которыми коробки прибивают... к стале-алюминиевой опалубке... ну и пылесос со шнурком (не видел на многоэтажках, каюсь)

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

В России на монолитах эта технология слабо изучена?... Шутник Вы батенька.

Ну пишут ведь тут гофру положил протягивать не могу сменяемости нет. А какая вообще в гофре протяжка?Значит получается не знают люди.А крепят гвоздями к деревянной опалубке к стале-алюминевой другие способы крепления есть .Есть специальные пробки да много всего все не напишешь.