#2444406

мастер попросил сделать разводку до штукатурки, почему-то ему так удобнее. пришёл жэковский электрик, ему дали примерную схему расположения розеток и выключателей, он провёл отдельный кабель от счётчика (раньше кухня была на одном автомате с коридором и санузлом) -- просто бросил его по антресолям в коридоре, и сделал штрабы по какому-то своему усмотрению. коробки наметил предварительно, концы кабелей все с запасом.

посмотрите, пожалуйста, как сделана проводка, надо ли тут что-то исправлять или переделывать. мне, кроме прочего, не нравится, что кабель, питающий кухню, просто лежит себе незакреплённый на антресолях, и штрабы какие-то неаккуратные и не по уровню.

ещё вопрос: под мойкой будет стоять фильтр, где лучше поставить для него розетку? прямо там же под мойкой ведь нехорошо? электрику это без разницы.

Регистрация: 27.02.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1156

Для кухни одной линии мало.

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

а сколько должно быть? раньше и одной-то не было. там была духовка газовая, будет электрическая, + теплый пол, но думаю всё равно уложиться.

Если все равно штукатурить будете то кое как сойдет только где установочные коробки то ? и распредкоробок нет. Одного кабеля конечно маловато. Пускай протянет еще хоть один разделить свет и желательно отделить бы еще болк розеток на фартуке

moo написал :
там была духовка газовая, будет электрическая

Это уже 2200 ватт, чайник уже не включите поэтому и нужен отдельный кабель

Регистрация: 27.02.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1156

Сфоткайте спуски к розеткам, когда будите устанавливать кухню, вешать полки-пригодиться.На теплый пол желательно отдельно линию и узо.Уже нужно 3 линии.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

усредненные современные нормы:
1 линия на духовку
2 линия на фартук
3 линия на холодилььник
4 линия на доп оборудование (телевизор, и прочее)
5 линия свет

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

gugulaki написал :
усредненные современные нормы:

Хотелось бы..., но в реальном мире, имея газифицированное жильё доперестроечного периода, вполне можно обойтись и одной... ну может ещё свет отдельно.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

sergey_sav написал :
Хотелось бы..., но в реальном мире, имея жильё доперестроечного периода, вполне можно обойтись и одной... ну может ещё свет отдельно.

Мона.
Тут вызывали на хищения, так там джамшуты делали евроремонт, в квартире у которой варуют. 3 комнаты + кухня на одну линию 16 АВ (он и вводной) так эти люди при включении сплита, выключают да же свет - шоб не выбивало

gugulaki написал :
усредненные современные нормы:
1 линия на духовку
2 линия на фартук
3 линия на холодилььник
4 линия на доп оборудование (телевизор, и прочее)
5 линия свет

усреднялось для рублевского шоссе или борвихи???
для кухни в хрущевке достаточно двух линий на розетки, одной линии на СМ или ПММ и линии света. Свет можно с санузлом объединить.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Можно что угодно с чем угодно соединить. Нужно найти компромис между затратами, удобностью, функционалом. Для организации 1 доп линии требуется в среднем 10 м кабеля+1 АВ.
Цена вопроса:
1 м NYM стоит около 30 руб
1 АВ стоит 150 руб (SE, ABB, Legrand)
1 розетка 150 руб
Итого 600 руб
При капремонте с ремонтом стен и прочим мелочь.
По мне трудо-затраты вести из коридора 5 линий или 2 - нет разницы.
А у ТС еще заметил - электрика лучше приглашать после чернового оштукатуривания стен

gugulaki
ну может конечно я таким экономным стал, не имея возможности прокинуть провода через пустоты потолочных плит, пытаясь спрятать их в рустах. а насчет объединения света не вижу криминала - ну будет лампочка на кухне питаться через УЗО 10ма вместе с лампочкой санузла - чего страшного?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Страшно в самом деле ничего. Но на кухне обычно минимум 2 света: 1 потолочный светильни-люстра с 1 клавишным(реже 2х клавишным выключателем); 2 на фартуке для готовки. Ну а далее как больная фантазия разыграется
в среднем приходщая -питающая линия света 3*1.5 в распаечной коробке делится на 4

а куда выводить хвосты на ве это фантазийное многообразие, если на момент смены проводки еще нет проекта кухни?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

BECHA написал :
а куда выводить хвосты на ве это фантазийное многообразие, если на момент смены проводки еще нет проекта кухни?

Я этого не понимаю. Сначала рисуем, размечаем, ставим мебель а потом начинаем ремонт

это если сразу деньги на все есть. так бывает не у всех. особенно в хрущевках.

BECHA написал :
усреднялось для рублевского шоссе или борвихи???

блин я не на рублевке живу а кабелей на кухню 3*3 м заходит аж 6 штук и еще слаботочка

Anat78
у богатых свои причуды... можно и от каждой розетки в щиток притянуть NYM3x2.5 - ПУЭ не запрещает. кухня не 5 квадратных метров случайно?

BECHA написал :
кухня не 5 квадратных метров случайно?

Да где то так обычная хрущевская. щиток обычный на 36 модулей забит полностью на двушку

Anat78 написал :
щиток обычный на 36 модулей забит полностью на двушку

Излишество, хотя не спорю, в эксплуатации удобно. А в масштабах ремонта не так и дорого. Но на кухню минимум 2 линии, не считая света. А лучше 3. Можно и 4, если техники много.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

moo В общем, надо забыть про всё сделанное, сделать нормальный продуманный проект, оштукатурить все стены и сделать нормальный электромонтаж.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1409

Аппетит приходит во время еды.
По опыту самостоятельного благоустройства квартиры советую. В кухню от электрощитка протяните 3-5 кабелей 3*2.5 (без учета электрической варочной, ей свой провод, сейчас про обычных потребителей говорю). Выход кабелей сделайте за напольными шкафами, желательно за секцией с выдвижными ящиками. Там разместите достаточно крупную распределительную коробку (желательно чтобы туда еще и автоматы могли влезть, 3-4 штуки). От каждого (!) блока розеток до коробки протяните кабель. За каждым блоком секций из навесных секций (полок) сделайте выход кабеля на уровне верхней границы полок. От выключателей помимо кабелей на потолочный свет протяните допкабель к распредкоробке.

При установке кухни в секции перед распредкоробкой делаете выпил в задней стенке. Если это секция с ящиками, то даже закрывать не обязательно. Если это шкафчик, то организуете крышечку из выпиленного прямоугольника на получившееся окошко (просто обклейка краев уголкамми).
В итоге получите легкодоступное коммутирование электрики в скрытом месте. Сложно угадать наперед, что и как в будущем будет использоваться. Запас кабелей поможет потом разнести нагрузку, перекоммутировать управление светом.

Не лишне будет в месте расположения кухонного фартука для каждого ряда мебели (если есть мебель по разным стенам) замуровать гофру от пола (выход 7 см от пола) до верхнего края полок. Так потом сможете всегда протянуть кабель на полки (к телеку, еще подсветку добавить, да мало ли что придумается).

Конкретно в случае ТС и его квартиры желательно всего 2 кабеля 3х2.5
И на 1 все будет работать ну почти всегда. За исключением духовка + СМ или ПМ на цикле разогрева.
Чайник не аргумент если только вы не греете в нем воду для купания в ванной
но можно конечно и хобби позаниматься и натягать туда по 3х2.5 на каждую розетку....
тут простор фантазий но он с разумной необходимостью не связан никак.

По сделанному плохо то что места под коробки не сделаны и не сделаны сами коробки

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5309

Мишутк написал :
Аппетит приходит во время еды.
По опыту самостоятельного благоустройства квартиры советую. В кухню от электрощитка протяните 3-5 кабелей 3*2.5 (без учета электрической варочной, ей свой провод, сейчас про обычных потребителей говорю). Выход кабелей сделайте за напольными шкафами, желательно за секцией с выдвижными ящиками. Там разместите достаточно крупную распределительную коробку (желательно чтобы туда еще и автоматы могли влезть, 3-4 штуки). От каждого (!) блока розеток до коробки протяните кабель. За каждым блоком секций из навесных секций (полок) сделайте выход кабеля на уровне верхней границы полок. От выключателей помимо кабелей на потолочный свет протяните допкабель к распредкоробке.

Извращенец.
И приходилось этим пользоваться? После полного монтажа кухонной мебели...
И совсем не понял зачем тащить 3-5 кабелей от щитка, а потом еще предусматривать место под автоматы. Ну и ставь сразу в щитке автоматы для этих 3-5 кабелей...

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1409

SVKan написал :
Извращенец.
И приходилось этим пользоваться? После полного монтажа кухонной мебели...
И совсем не понял зачем тащить 3-5 кабелей от щитка, а потом еще предусматривать место под автоматы. Ну и ставь сразу в щитке автоматы для этих 3-5 кабелей...

8)
Свет на полки проводить - да. Если изначально не был задуман.
Бросить антенный кабель для ТВ на стенку рядом с полками. В противном случае он висит вертикально до столешницы, а так сбоку от полки (совсем закрыт корпусом ТВ).
Дать питание еще одному прибору, поселившемуся стационарно. Например, не планировалась МВ печка, а появилась (или передвинулась). С мощным чайником уже будет драться за линию. Коммутируем на свой автомат.

Места в щитке никогда много не бывает. Тем более, если для этого есть возможность.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

Мишутк написал :
Свет на полки проводить - да. Если изначально не был задуман.
Бросить антенный кабель для ТВ на стенку рядом с полками. В противном случае он висит вертикально до столешницы, а так сбоку от полки (совсем закрыт корпусом ТВ).
Дать питание еще одному прибору, поселившемуся стационарно. Например, не планировалась МВ печка, а появилась (или передвинулась). С мощным чайником уже будет драться за линию. Коммутируем на свой автомат.

А не проще сначала всё спланировать, а потом уже к ремонту приступать?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5309

Мишутк написал :
Дать питание еще одному прибору, поселившемуся стационарно. Например, не планировалась МВ печка, а появилась (или передвинулась). С мощным чайником уже будет драться за линию. Коммутируем на свой автомат.

А количество линий от появления микроволновки увеличится что ли?
Сколько линий тащишь, столько автоматов и ставь в щитке. Каждая линия должна быть защищена своим автоматом. Далее можешь перекоммутировать приборы/розетки на этих линиях как угодно. Но количество линий и количество потребных для них автоматов от этого не меняется. Мы же стены по всей квартире уже не долбим, а только в коробке линии перекидываем...

Мишутк написал :
Места в щитке никогда много не бывает. Тем более, если для этого есть возможность.

Если мы сразу закладываем 3-5 розеточных линий на кухню, да еще и всякие УЗО, то подразумевается с самого начала, что мы городим дополнительный щиток. В стандартный подъездный это все не поместится.
Что мешает предусмотреть с самого начала щиток необходимых размеров? Чтобы автоматы на все линии уместились...

SVKan написал :
Что мешает предусмотреть с самого начала щиток необходимых размеров? Чтобы автоматы на все линии уместились...

+100
Это просто особенность восприятия и действия.
Просто сразу на план нет времени или денег или не любят планировать - нет драйва

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5309

Насяльника написал :
Это просто особенность восприятия и действия.
Просто сразу на план нет времени или денег или не любят планировать - нет драйва

Ну я в общем-то в какой-то степени понимаю как это бывает. Когда проект меняется по десять раз уже в процессе выполнения работ.
Но если с самого начала планируется закинуть 3-5 линий, то под них то уж можно предусмотреть место. Иначе я не очень понимаю куда он эти линии подключит.
Кидать провода по квартире без автоматов в начале (до щитка под фартуком) это как бы не самый разумный вариант...