Регистрация: 01.03.2011 Москва Сообщений: 140
#2454812

Подскажите, клеммы Wago 222 подходят для любых кабелей? Почему-то в некоторых местах написано, что это клемма для гибкого провода (), а 773 - для жесткого.
В других источниках (причем в одном и том же документе - ), сначала что это Строительно монтажные клеммы для многожильных проводников, а ниже - Клемма предназначена для соединения 2 или 3 зачищенных проводников, одножильных и
многожильных
.

В общем интересует - подходят ли эти клеммы для кабелей типа NYM 3*2.5 и 3*1.5 (Севкабель) для соединения в розетках и светильниках (при достаточном месте)?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Вполне подходят для "NYM 3*2.5 и 3*1.5 (Севкабель)" и более того... подходят и для ВВГ и не только от Севкабеля...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33756

Vad написал :
подходят ли эти клеммы для кабелей типа NYM 3*2.5 и 3*1.5 (Севкабель) для соединения в розетках и светильниках (при достаточном месте)?

Подходят, правда, и для того, и для другого существуют более удобные клеммы.

Регистрация: 01.03.2011 Москва Сообщений: 140

avmal написал :

Поделитесь секретом?
Они удобнее для установки или надежнее?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33756

Vad написал :
Они удобнее для установки или надежнее?

И то и другое, правда, я не очень понял зачем клеммы в розеточных группах при наличии своих на механизмах, но для подключения светильников более подходящими будут клеммы WAGO 224-122, а для коммутации осветительных групп Werit 3х1,5, 5х1,5 ...

Регистрация: 01.03.2011 Москва Сообщений: 140

Спасибо!
По поводу клемм в розетках - я читал Ваше мнение в других постах, тут дело просто в требованиях контролирующих организаций.

Werit удобнее компактностью? Такой:

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33756

Vad написал :
Werit удобнее компактностью? Такой:

Да.

Vad написал :
тут дело просто в требованиях контролирующих организаций.

Если вы про ответвление РЕ, то используйте более дешёвые Werit 3х2,5.

avmal написал :
Если вы про ответвление РЕ, то используйте более дешёвые Werit 3х2,5.

А мне Nylbloc auto Леграновские подсунул...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33756

VladislavV написал :
А мне Nylbloc auto Леграновские подсунул...

Не ты же их оплачивал ...

Не я. За механизм розетки тоже влезают на ура.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33756

VladislavV написал :
За механизм розетки тоже влезают на ура.

Потому и подсунул.

Регистрация: 01.03.2011 Москва Сообщений: 140

Всем спасибо!
То бишь то, что Wago 222 c возможность вытаскивания кабеля, значения практического не имеет?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33756

Vad написал :
Wago 222 c возможность вытаскивания кабеля

Что означает эта формулировка?

Регистрация: 01.03.2011 Москва Сообщений: 140

Что кабель можно при помощи имеющихся на клемме рычажков вытянуть обратно целым. В других клеммах, как я понимаю, это невозможно (или очень сложно...)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33756

Vad написал :
кабель можно при помощи имеющихся на клемме рычажков вытянуть обратно целым. В других клеммах, как я понимаю, это невозможно (или очень сложно...)

Если вы про жилы, то все плоскопружинные сжимы являются многоразовыми и перекоммутации не составляют труда.

Регистрация: 01.03.2011 Москва Сообщений: 140

Да, про жилы.
Спасибо.

Vad написал :
В других клеммах, как я понимаю, это невозможно (или очень сложно...)

Если просто тянуть из клеммы, то да сложновато. Если тянуть и крутить, то вынуть труда не составит.

Регистрация: 01.03.2011 Москва Сообщений: 140

Понятно. Мне работники предложили поставить клеммы Wago 222, поскольку ранее их ставили. Но если тот же Werit не хуже качеством и более компактный при том, что существенно дешевле - поставлю его.

Можно ли в Wago 222-413 подключать провода разного сечения, например 2.5 кв мм и 4 кв мм? Спасибо.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

конечно можно

avmal написал :
перекоммутации не составляют труда

Для тебя может и не составляют...

DrPilman написал :
4 кв мм?

Если не моножила.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

А если моножила 4 мм2?

Формально не лезет, неформально некоторые умельцы запихивали.

Регистрация: 10.09.2010 Севастополь Сообщений: 16

А две алюминивых по 3,5мм2 и одну медную многожильную 2,5мм2 можно?

Как я понял, Wago 222 не выпускается с пастой. Алюминий можно ею соединять?

ВТБ! написал :
Если не моножила.

Но ведь там сечения указаны до 4 мм кв.

DrPilman написал :
Но ведь там сечения указаны до 4 мм кв.

4 кв жила класса 3-5 (многопроволочная жила)
2,5 кв жила класса 1-2 (моножила или маложилка)
Об этом написано на коробке, и на каждой клемме (условное обозначение сечения и типа жилы)

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

ВТБ! написал :
Формально не лезет, неформально некоторые умельцы запихивали.

Странно. Я бы не сильно удивился, если бы многопроволочная жила не входила, а монопроволочная - входила. Однако...

Да, вот, передо мной лежит на столе каталог Wago на вражеском языке. Открываем стр. 433
Написано:
0,08-2,5 мм2 "s+f-st"
0,08-4 мм2 "f-st"

что такое "s" (semi-wire? - однопроволочный, видимо)
и что такое "st" ?
и что такое "f-st" ?

То есть, однопроволочный - до 2,5 мм2, многопроволочный - до 4 мм2

А что же делать? Специально купил 4 кв мм под 222 серию???

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

DrPilman написал :
Алюминий можно ею соединять?

Нет.