Покуриваю форум тут и вот вопросы назрели!
Поругайте или похвалите как собрал щиток электрик.


розетки. Нужно ли их еще дополнительно винтами закреплять ? или усиков хватит ? Проверяли жесткой розеткой, не отходят, где отходили прикручивали.

Меняли в панельном доме всю проводку, какие нюансы стОит учесть когда принимать надо работу у электрика?

  • чтобы работали розетки и выключатели
  • чтобы не выпадали розетки
  • по урвоню
  • провод не оголен и не перегибался

Что еще?

И еще я читал тут что нормально когда искрит розетка при вставлении вилки работающего прибора. Так ли это ? И когда искра проходит не будет ли при частом таком использовании плохо для проводов?

Лучше скруткой или клемами соеденять точечные светильники? Соеденяли клемами

Спасибо.

Прикручивайте все.

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Спасибо за развернутый ответ))) Главно прокоментируйте сборку щитка)))

о, и нужно ли мучать электрика чтобы сделал схему подключения электропроводки? нужна ли она?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Chaotic написал :
Меняли в панельном доме всю проводку, какие нюансы стОит учесть когда принимать надо работу у электрика?

Заменить все двухпроводные линии на трёхпроводные.
Все механизмы установочных закрепить шурупами по уровню.
Все номиналы в щитке заменить на соответствующие сечению линии и назначению.

Chaotic написал :
Соеденяли клемами

Какими клеммами?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Chaotic написал :
нужно ли мучать электрика чтобы сделал схему подключения электропроводки? нужна ли она?

Не только схему, но и трассировку по помещениям.

Заменить все двухпроводные линии на трёхпроводные.
Все механизмы установочных закрепить шурупами по уровню.
Все номиналы в щитке заменить на соответствующие сечению линии и назначению.

Заменили, все провода 3*2.5, свет 3*1.5 или 2*1.5, стиралка и бойлер 3*4, и 3*4 плита отдельная, и от щитка в коридор к основному щитку 3*6, все с заземлением.

Шурупами крепили не все, действительно, все нужно шурупами крепить? какими шурупами?

Прокоментируйте, пожалуйста, сборку щитка)

Какими клеммами?

к сожалению, не Ваго а обычные клемные колодки, продаются по 12 в колодке. Про Ваго недавно узнал, стОит ли менять?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Chaotic написал :
все провода 3*2.5, свет 3*1.5 или 2*1.5 плита и бойлер 3*4

Почему 2х1,5? Какая плита? Электрическая?

Chaotic написал :
действительно все нужно шурупами крепить? какими шурупами?

Да, все. 3х10, 3х16, 3х20, 3х30, 3х40, 3х50 - по месту.

Chaotic написал :
Прокоментируйте пожалуйста сборку щитка

Там и комментировать нечего - просто подключили ко всем клеммам проводки и всё. Внизу можно было использовать шину-гребёнку, провода все можно было уложить поаккуратнее ... Про номиналы вам уже сказали.

Chaotic написал :
к сожалению не Ваго а обычные клемные колодки, продаются по 12 в колодке

Лучше сразу выкинуть.

Почему 2х1,5? Какая плита? Электрическая?

Извиняюсь подправил, там под плитой подразумевал 3*4 варочная поверхность + духовка

ам и комментировать нечего - просто подключили ко всем клеммам проводки и всё. Внизу можно было использовать шину-гребёнку, провода все можно было уложить поаккуратнее ... Про номиналы вам уже сказали.

ну вообще стОит принимать такую работу? Нет очевидных косяков? интересует еще пожаробезопасность.
Номиналы - тут соеденяли соответствующими сечению провода к автоматам.

Лучше сразу выкинуть.

Лучше Ваго ? там Ваго с десяток разновиднсотей, и по цене дорогих и дешевых, подскажите какие именно брать? или киньте ссылкой.
Светильники точечные, в инструкции написанно скруткой не в коем разе не подсоеденять.
Спасибо!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Chaotic написал :
под плитой подразумевал 3*4 варочная поверхность + духовка

Если независимые, то для варочной 3х6,0, а для духовки 3х2,5.

Chaotic написал :
Номиналы - тут соеденяли соответствующими сечению провода к автоматам.

Розеточные группы 16А, освещение 10А.

Chaotic написал :
подскажите какие именно брать?

Смотря для чего. Для распаечных коробок WAGO 773-32Х.

Chaotic написал :
Светильники точечные, в инструкции написанно скруткой не в коем разе не подсоеденять.

Для светильников WAGO 224 cерии, а скрутки запрещены как класс.
Вы по форуму посмотрите - полно тем про всё это.

А для УЗО места не хватило?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2696

haramamburu Присоединяюсь. А еще многожилка (скорее всего - ПВС) в стационарной проводке. К тому же, без наконечников - торцы винтов в шинках перережут, или уже перерезали жилы. Справа в углу - нечто, похожее на скрутку.

Резюме .

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Марсик написал :
А еще многожилка (скорее всего - ПВС) в стационарной проводке. К тому же, без наконечников - торцы винтов в шинках перережут, или уже перерезали жилы.

А я и не разглядел.

Chaotic
Вас "кинули":

  • нет УЗО
  • ПВС (ШВВП)
  • самые дерьмовые китайские автоматы
  • завышенный номинал автоматов

Chaotic написал :
ну вообще стОит принимать такую работу? Нет очевидных косяков? интересует еще пожаробезопасность.

Гнать в шею таких электриков.
Пожаробезопасность у вас сомнительная, а электробезопасности - нет.

Угу. Подписываюсь.
Без УЗО в нынешнем мире никак. Есть опасность, есть девайс для безопасности.
Автоматы дерьмо
Скрутка в углу щита.

avmal написал :
то для варочной 3х6,0, а для духовки 3х2,5.

2,5 мало для духовки. Ставьте 4 как минимум.
Без наконечников ставить - парни шалупонь. Проблемы в щите могут начаться завтра. Или уже есть....
Пусть переделывают, денег не отдавать...

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2696

Страшно представить, что творится в распайках - а они наверняка есть!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

ArVicBor написал :
2,5 мало для духовки. Ставьте 4 как минимум.

Более, чем достаточно, учитывая, что клеммы на розетках предназначены для сечения не более 2,5 квадрата. Более того, автомата 16А для духовки вполне достаточно мощность духовки не превышает 3,5-3,6кВт.

Регистрация: 20.12.2009 Краснодар Сообщений: 1833

Если уже бросили ПВС, перекладывать поздно (не начинать же ремонт заново) Можно все концы обжать наконечниками типа ншви. Скрутку в углу щитка раскройте на предмет посмотреть, если просто скрутка, то по клеммы или пайка.
Если есть возможность , лучше конечно щиток увеличить для УЗО. Посмотрите распайки, если есть Что-то подсказывает, что там опа

Мощность духавки обычно 3-4кВт, кабеля 3*2,5 хватит, ессно под 16А АВ

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Chaotic написал :
И еще я читал тут что нормально когда искрит розетка при вставлении вилки работающего прибора.

Chaotic написал :
И когда искра проходит не будет ли при частом таком использовании плохо для проводов?

скорей прибору придет капец
вместе с пластиковыми подрозетниками идут 2 шурупика для закрепления установочных изделий

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

gugulaki написал :
вместе с пластиковыми подрозетниками идут 2 шурупика для закрепления установочных изделий

Не со всеми.

Смотря для чего. Для распаечных коробок WAGO 773-32Х.

Дело в том что электрик делал без распаечных коробок вообще. Провода больше ушло, тут да.

А для УЗО места не хватило?

так слева узо стоит. Нет? Автомат который выключает все.)

А еще многожилка (скорее всего - ПВС) в стационарной проводке

стандартной проводки старой нет. а кабель шввп

К тому же, без наконечников - торцы винтов в шинках перережут, или уже перерезали жилы.

обьясните пожалуйста эту фразу)

  • самые дерьмовые китайские автоматы

ну в магазинах двух советовали, и электрик советовал ((((
переделывать не знаю как, с электриком уже почти расчитались, да и он насчет автоматов скажет вы же покупали(
-а чем плохо шввп или пвс?

  • почему нет узо ?

    Можно все концы обжать наконечниками типа ншви.

а зачем обжимать наконечниками?

скорей прибору придет капец

вообще любой прибор включать лучше в выключеном состоянии чтобы не было искры? просто искра в половине розеток ((( в половине нету. почему?

Еще вопрос, просто как переделывать если все провода уже подрезаны ((( придется выкидывать коробку саму и новые автоматы ставить ? ппц(((( узо слева я перепутал это просто автомат походу(((

Регистрация: 20.12.2009 Краснодар Сообщений: 1833

Chaotic написал :
так слева узо стоит. Нет? Автомат который выключает все.)

нет не узо

Chaotic написал :
а зачем обжимать наконечниками?

Chaotic написал :
без наконечников - торцы винтов в шинках перережут, или уже перерезали жилы.

Регистрация: 20.12.2009 Краснодар Сообщений: 1833

Chaotic написал :
придется выкидывать коробку саму и новые автоматы ставить ?

Там вроде приходят провода серху, можно сместить новый щиток чуть выше. Перебрать щиток с установкой Узо и адекватных АВ.
Ниче страшного до "пипец" еще место есть.

Chaotic написал :
Еще вопрос, просто как переделывать если все провода уже подрезаны

Поскольку

Chaotic написал :
электрик делал без распаечных коробок вообще.

Достаточно будет "навести порядок" в розетках - обжать наконечниками как минимум.

Chaotic написал :
придется выкидывать коробку саму и новые автоматы ставить ? ппц

Поставить новые автоматы, УЗО. На счёт коробки.... можно оставить, но лучше поменять.

Так. Провода вроде кинули нормальные и нормального сечения.

Про узо. Можно ж его прямо в щиток основной всунуть, там идет провод 3*6 вот на него и кинуть узо ?
про наконечники, надо наконечники на сами розетки и на автоматы? или только на розетки? Куда их именно на фото на автоматы туда где колодки?)
автоматы пока работают. может есть самыл окгда будут выходить из строя и тогда менять ?

1.Тогда докупить Ваго и обжать свет.

  1. обжать наконечниками все розетки
  2. поменять автоматы
  3. поставить узо

кста уточнил что за скрутка справа, это провода на звонок.)))

Автоматы думаю он отморозится уже переделывать за свой счет могу предложить ему премию что ли чтобы собрал нормлаьно щиток и поставил другие хорошие автоматы.

какие автоматы брать ААБ? и УЗО? Миллер вот посоветовали УЗО.

Регистрация: 20.12.2009 Краснодар Сообщений: 1833

По хорошему конечно все переделать, но можно поменять вводной АВ на ДифАвтомат, это то же УЗО+АВ. Все концы кабелей обжать наконечниками ншви под каждое сечение свой.Желательно спец клещами.
Автоматы это дело личное(предпочтение марок).Я ставлю мерлинжерин, легранов попадаются подделки. Если совсем бюджетно, то декрафт. Номиналы 16А на розетки,10А на свет.
Премию? ну не знаю, перделка за свой счет.

Мне предложили поставить просто диф автомат на входе в щитке. чтобы не переделывать щиток.
Ну а автоматы что реально стОит поменять?
И какое диф реле ставить?
смотрел тут, их целая куча((( а то опять насоветуют
концы кабелей я так понял всех?

если менять автоматы подскажите какие номиналы брать ?

  • для всех розеток
  • стиралка и бойлер
  • плита
  • свет