#2456496

Меняю батареи в панельной пятиэтажке. Сантехники говорят что нельзя стояк 3/4 во вход 1/2 батареи, будет затык , говорят, Так ли это и к чему может привести такой переход. На работе так сделано и ничего, норрмально. Подскажите

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

зависит от системы. Фото можно сюда?

Реклама
Мебель для ванной Opadiris! Скидка

У нас на сайте вы найдете разнообразный
модельный ряд мебели для ванной Opadiris по суперценам! Подробнее

Фото есть - . Последний этаж, вход в батарею, выход в соседнюю комнату, вход в батарею, выход вниз на нижний этаж.

Батареи под замену. Проблемы будут при замене батареи??

Sommers2012 написал :
Батареи под замену.

Сейчас однотрубка без байпаса.
Вы про устройство байпаса при установке новых батарей не забыли?

Sommers2012 написал :
Сантехники говорят что нельзя стояк 3/4 во вход 1/2 батареи, будет затык , говорят

Байпас 1\2" и затыка не будет...

Регистрация: 23.02.2010 Новосибирск Сообщений: 300

А проходную пробку на 3/4 вместо 1/2 на радиаторе невозможно поставить?

Начинаю вспоминать школьную физику, действительно если 3/4 разветвляется на 1/2 батарею и байпас 1/2 то поток делится равномерно + на батарейной 1/2 поставить вентиль, то можно регулировать нагрев батареи. Ок.