Здравствуйте ! У меня такая задача : есть 4-ре реле ABB E 234 CT-AHD , 4-ре пускателя ну и 4-ре группы освещения . Вопрос можно ли собрать схему так , чтобы каждая из групп работала по 10 сек. ( т.е 1-работает,2,3,4, нет 2-раб,1,3,4,нет и т.д )?

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

- нет. Оно будет добавлять заданный интервал к предыдущему периоду времени.

жека 1 написал :
4-ре пускателя

Каких? Проще собрать схему на КМИ с приставками ПВ, без РВ.

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

вотъ такъ вроде должно работать
только промежуточное реле надо еще одно

ПPOPAБ написал :
ABB E 234 CT-AHD- нет. Оно будет добавлять заданный интервал к предыдущему периоду времени.

неа..

При подаче питающего напряжения через заданное время появляется выходной сигнал, исчезающийодновременно со снятием напряжения питания.

Диапазон выдержек времени: 0,05 сек.—100 час.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

4eh написал :
неа..

Да-а:

Функция выдержки времени при отпускании требует для отсчета времени постоянной подачи питающего напряжения на зажимы A1-A2.

Отсчет времени управляется контактом Y1 (потенциал питающего напряжения). Когда управляющий контакт замыкается, активируется выходное реле.

Путем размыкания управляющего контакта запускается отсчет установленного времени.

По истечении установленного времени активируется выходное реле. Если в процессе отсчета времени управляющий контакт вновь замыкается, то установленное время стирается и при повторном

размыкании отсчет времени начинается вновь.

Я ведь не зря ссылку "приклеил", на картинке маленькой буквой t- обозначен интервал задаваемый этой релюшкой.

ПPOPAБ написал :
Я ведь не зря

ты в моем творчестве разобрался ?
говорю ж что можно.. релюха не включать по времени будет группу, а выключать.. потому суммировать не будет..
:P
это реле с задержкой времени на включение...
вот такой контакт, по старым гостам..

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

4eh написал :
ты в моем творчестве разобрался ?

Идея понятна, но...
Смотрим диаграмму. А1-А2 - питание релюшки, без него она не работает. А1-Y1- управляющий сигнал.
15-16 и 15-18 сигнал на выходе равный по времени управляющему плюс интервал t задаваемый релюшкой.
Т.е. первый пуск- импульс, каждый последующий больше предыдущего на t промежуток времени. Факториал- ёпрст, захочешь такое придумать- не получится.

4eh написал :
релюха не включать по времени будет группу, а выключать.. потому суммировать не будет..

Хорошо- выключать... Но на t промежуток позже предыдущего периода.

ПPOPAБ по твоей же ссыле написано
Реле времени СТ(E 234)

Отсчет времени запускается путем приложения напряжения питания на зажимыA1-A2. По истечении установленного времени активируется выходное реле.

ПPOPAБ написал :
Хорошо- выключать... Но на t промежуток позже предыдущего периода.

разбирайся еще..
все там должно работать.. на пальцах, при подаче напруги запитывается кат первого реле времени и одновременно включается первая группа осв. через 10 мин, первое реле времени срабатывает отключая первую группу и включая вторую, и т.д пока не дойдет очередь до промежуточного реле, оно отключит ввод, схема распадется и запустится снова

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

4eh написал :
по твоей же ссыле написано
Реле времени СТ(E 234)

Опять...

жека 1 написал :
ABB E 234 CT-AHD

Смотрим внимательно, там их шесть штук Е234 но с разными индексами:

С выдержкой при отпускании – со вспомогательным напряжением CT-AHD,

4eh написал :
Отсчет времени запускается путем приложения напряжения питания на зажимыA1-A2.

Нет. Вот так:

ПPOPAБ написал :
Отсчет времени управляется контактом Y1 (потенциал питающего напряжения). Когда управляющий контакт замыкается, активируется выходное реле.

Путем размыкания управляющего контакта запускается отсчет установленного времени.

пусть подключит свою релюху, и проверит как она работает в реале..

ПPOPAБ написал :
Путем размыкания управляющего контакта запускается отсчет установленного времени.

если действительно так, то надо подкорректировать схемку, может более громоздкой получиться, но я уже иду спать..
поручаю это дело вам, коллега..

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

4eh написал :
но я уже иду спать..

Мне на работу пора...

4eh написал :
если действительно так, то надо подкорректировать схемку, может более громоздкой получиться

Да не получится, на этих именно релюшках собрать такую схему, никак...

бегущие огни получаются какие-то
проще все продать и купить китайскую гирлянду с регулировкой
Не смогут пускатели работать долго в таком интенсивном режиме, управление все равно должно быть на симисторах

Anat78 написал :
Не смогут пускатели работать долго в таком интенсивном режиме,

кто тебе такое сказал , что не смогут ??
это ж не контакторы .. В тельфере, на любом складе пусктель может включаться до 10 раз за минуту, и годами работает..
а у ТС - 1 раз в 40 минут включится..

4eh написал :
кто тебе такое сказал , что не смогут ??это ж не контакторы тебе.. [/B]

жека 1 написал :
4-ре пускателя

Надежность очень низкая все равно, но сделать конечно можно все что угодно

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

4eh написал :
а у ТС - 1 раз в 40 минут включится..

Может секунд?

жека 1 написал :
Вопрос можно ли собрать схему так , чтобы каждая из групп работала по 10 сек.

Anat78 написал :
Не смогут пускатели работать долго в таком интенсивном режиме, управление все равно должно быть на симисторах

Механическая устойчивость пускателя КМИ 2 млн. циклов, - почти на три года непрерывной работы должно хватить.

прафтыкал, шо секунд, прошу пардону.. Это хуже конечно..

вечером попробую переделать схему под те параметры релюх, которые указал ув.Прораб..
Занимательная головоломка...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33720

4eh написал :
Занимательная головоломка...

Может и правда проще всю гирлянду собрать на пускателях с пневматическими приставками? РВ и потом где-нибудь пригодятся.

avmal написал :
Может и правда проще всю гирлянду собрать на пускателях с пневматическими приставками? РВ и потом где-нибудь пригодятся.

ну, кагбе - каждый может предложить что-то свое, тут же весь цинус темы - собрать из того что имееться..

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33720

4eh написал :
тут же весь цинус темы - собрать из того что имееться..

Похоже, что в конечном итоге мораль будет совсем другая - сначала надо схему разработать и только потом закупаться ...

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

4eh написал :
тут же весь цинус темы - собрать из того что имееться..

Угу...

4eh написал :
вечером попробую переделать схему под те параметры релюх,

Любопытно,- нужен сигнал заданной длительности (скажем 1 секунда) при включении каждой группы на реле(с уставкой 9 секунд) управляющее следующей группой...
И в целом- познавательный тред о алгоритме работы РВ от АВВ.

сигнал около 1с можно сделать( поставить размыкающий контакт реле в цепи управлющего вывода У1 катушки этого же реле ), , но слепить дальше чередовалку групп, и завязать ее в колцо у меня не вышло..
кстати эти релюхи, что у него - это обычный лестничный автомат..

Сделать схему на указанных реле, на мой взгляд, можно. Но схема будет громоздкой, т.к. это реле с задержкой по размыканию. Проще взять циклическое реле, скажем ВЛ-164 или РВЦ-08 и штук 5-6 обычных реле. Впрочем, возможно, можно и пускателями обойтись. Нужно знать, какую мощность коммутировать.

4eh написал :
но слепить дальше чередовалку групп, и завязать ее в колцо у меня не вышло..

Потому что надо такое на столе положить вживую плюс пускатели тогда легче сделать.Чисто на вскидку запускать нажатием кнопки для включения следующего каскада задействовать блок контакты предыдушего пускателя. Что вы уцепились за эту секунду отсчет начинается когда напругу с Y-1 сняли. Вот предыдуший пускатель отключился со следуюшего реле и снял,и тут же второй пускатель своим блок- контактом включил, пока евойное реле не досчитает и не отключит.Рисовать лень но думаю Вы идею поняли ,идея сырая согласен, надо пробовать только имея это реально на столе.А сделать можно все что угодно релюха имеет перекидной контакт что достаточно для любого каприза,особенно если пускатель ПМЛ и пристегнуть к нему головку с блок-контактами.

Вам получится дешевле и намного удобней взять это

Четыре встроенных реле которые можно связать каким угодно алгоритмом, как душа пожелает.

жека 1 написал :
Здравствуйте ! У меня такая задача :

Уважаемый почитал что Вам отвечают решил побороть собственную лень нарисовал Вам схемку на две релюшки.Схема запускается при нажатии кнопки пуск, потом должна работать в автомате. Схема конечно примерная номера контактов не ставил это типа просто идея.Каждоя релюшка имеет один закрытый один открытый контакт это я соблюдал номера гляньте сами. Вроде должна работать надо просто пробовать и домысливать.Каскадов можно добовлять скока надо. Главное не опускайте руки купить другие не проблема интересно сделать с того что есть.Может мужики что дополнят или исправят,мне сейчас просто со временем беда.Удачи. Что-то рисунок нехочет вставлятся.

Попробуем еще.Вроде вставилось что не понятно пишите постараюсь ответить.Да вывода на втором РВ я не подписал они расположены так же как и на первом.

электрикваня написал :
.Может мужики что дополнят или исправят

Дополнить можно картинкой от Прораба где нарисованны контакты с номерами и указанием что контакт №15 реле времени должен подсоеденятся на тот провод куда Вы подсоеденили Y1 реле времени. У Вас он красный я понял что Фаза? Поэтому на Вашей схеме надо
развернуть контакты рв1-1;рв1-2;рв2-1;рв2-2 .Смысл схемы останется, но поподались мне электромонтажники для которых это трагедия.А ведь должна зараза работать!!!!!!!!!! Распект ВАНЯ я не сообразил.