Регистрация: 17.02.2008 Москва Сообщений: 2879
#2465959

Есть леграндовский датчик движения без нуля, с плавным пуском. Соответственно, не хочет работать с энергосберегайками по причине малого тока протекающего через них в выключенном состоянии.
Напрашивается что-то, что можно подключить параллельно нагрузке. Обычную лампу накаливания пихать некуда, ноль к датчику прогнать можно, только ломать много требуется.
Может есть какая-нибудь фирменная девайсина?

Просто в пусковой схеме энергосберегайки полупроводниковый ключ вообще не отпирается на такой малый ток который нужен датчику движения, может поможет параллельно лампе резистор на 150 кОм.

или конденсатор на 0,5 микрофарад параллельно лампе

Регистрация: 17.02.2008 Москва Сообщений: 2879

Anat78 Пробовали ставить такую емкость или расчеты?
Сопротивление ставил, греется сильно.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

SCB написал :
Может есть какая-нибудь фирменная девайсина?

Конечно есть... это другой ДД с релейным выходом, ибо с плавным пуском для КЛЛ нафиг не нужен.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 17.02.2008 Москва Сообщений: 2879

Спасибо, очень свежая мысля.
Только нет возможности прогнать ноль, поэтому и спрашиваю как выкрутиться.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

SCB написал :
Только нет возможности прогнать ноль

В первом посте несколько иная инфа, однако.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

SCB написал :
Пробовали ставить такую емкость или расчеты?

расчеты, потому что на практике проще ноль протянуть заранее

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2690

SCB написал :
леграндовский датчик движения

SCB написал :
работать с энергосберегайками

Датчик движения + энергосберегайка = взаимоисключающие параграфы.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

SCB написал :
Может есть какая-нибудь фирменная девайсина?

Любое промежуточное реле с необходимым током контактов.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

sergey_sav написал :
с плавным пуском для КЛЛ нафиг не нужен.

+1

Марсик написал :
Датчик движения + энергосберегайка = взаимоисключающие параграфы.

+1 Если в сильно проходном месте - хороший способ убийства ламп.
Проще, если возможно, включить небольшую лампу на постоянное горение + датчик освещенности ночь/день

Если хочется экономить - то с ДД светодиодные.

Регистрация: 17.02.2008 Москва Сообщений: 2879

Парни, прошу высказываться только по вопросу.
Всё остальное и так уже известно.
Условия задачи заданы конкретно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

SCB написал :
Условия задачи заданы конкретно.

И решения есть конкретные.