#2473443

Хочу проверить творение рук своих.
ПП, холодная PN10, горячая PN20
фильтры с редукторами honeywell fk06, т.е макс давление 6бар.
Хотел опрессовать ручным прессом, но редуктор же 10ть не пропустит?
Вкрутил манометр, оказалось в стояках давление 5,2 бар. Выпустил воздух, подкачал напором от стояка. Закрыл шаровый. Через 5ть часов давление упало на 0,15 бар по манометру. Вопрос: говорит ли такая проверка о надежности системы? И герметична ли она (нет утечек) при таком падении?
Спасибо!

Регистрация: 06.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2699

Для ПП подобной проверки достаточно. Хорошо бы динамику отследить, понять равномерно оно падало или сразу упало, а потом за стабилизировалось. Давление упало незначительно, можно считать что система надёжна.

Реклама
Акция на шторки VegasGlass!

Только у нас!
Широкий ассортимент душевых шторок на ванну
Vegas Glass со скидкой! Подробнее

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Была тема про простой опрессовщик из пульвера

tvmaster написал :
Хорошо бы динамику отследить, понять равномерно оно падало или сразу упало, а потом за стабилизировалось.

Падало равномерно, потихоньку как говориться.

BV написал :
Была тема про простой опрессовщик из пульвера

Я посмотрел, но как им пользоваться, так и не понял Подключаем к системе (как?) и нагнетаем пульвером?

Регистрация: 27.01.2009 Белгород Сообщений: 730

Такая опрессовка показывает что нет протечек, а насколько качественно спаены стики покажет только время, из за теплового расширения через год начинают течь не качественные в основном.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Cartel написал :
Подключаем к системе (как?) и нагнетаем пульвером?

именно! Входной кран закрыть

Вот что получилось Мой первый водопровод

Регистрация: 06.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2699

Нормально наварили.
Креплений почти не вижу, там где предполагается откручивать соединения "железные" гайки должны быть крепления ПП трубы, иначе потом начнёте дергать трубу может чего нибудь отвалится или ослабиться.