#2504875

Доброго времени суток всем
Извиняюсь если где то было.
Двух этажный дом 1946 года восстановленный, второй этаж, перекрытия деревянные.
Меняю проводку на люстру в зале. На потолке дранка по деревянным доскам + штукатурка. Толщина штукатурки примерно 10 мм.

Если сделать так:

  1. Шурупами прикрутить концы дранки.
  2. Прорезать дорожку в дранке (вырезать её) шириной 15 - 20 мм.
  3. Проложить кабель.
  4. Заштукатурить.

Получается дорожка по дереву глубиной где то 10 мм.
Подскажите какой кабель и в чём проложить?
Спасибо

берите металлическую гофру 12 мм и прокладывайте кабель нум 3*2,5 влезет спокойно

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

,

Anat78 написал :
берите металлическую гофру 12 мм и прокладывайте кабель нум 3*2,5 влезет спокойно

Да кабель то в гофру влезет, вот только гофра не уместиться в слой штукатурки

Глубина штрабы в потолке 10 мм. и ещё нужен минимальный слой штукатурки...
Так что туда можно заложить максимум по толщине миллиметров 9.

Регистрация: 27.02.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1156

Проложите кабель НУМ,или ВВГ 3*1,5 и хватит вам на вашу люстру.Заштукатирить и все.

дружба написал :
или ВВГ 3*1,5

Вопрос: если плоский ВВГ 3*1,5 по дереву, так можно???

Не его вариант шввп 2х0.5 мм. А чего - сечения на люстру хватит, и в штукатурку без проблем поместится.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

Господа "Эйнштейны":

Lehandr написал :
перекрытия деревянные.

Дранка по мелкосборной плите не равна "драни" по дереву. Одна искра- и этот домик уже не потушить. Под полами и между полами- такой ветер гуляет, никогда бы не подумал, бегают мыши и остатки газет с ликом вождя.
Тьфу,тьфу,тьфу...

ПPOPAБ Да так и есть... Проводку буду в металлической трубе класть до розеток, с муфтами и коленами.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

Попросим ТС сделать снимок той-же штробы но с другого ракурса и в большем формате? Мне кажется- не откажется, даже приложив линеечку.
Дрань можно прорезать, можно сделать подложку толщиной в 4 мм (паронит, асбокартон) и на нее уложить плоский кабелек в 5мм.
Маленькое "но"- перекрытие играет, штроба проявится на потолке в максимум в течении месяца.
Шпаклевка по сетке в сплошь? Перед этим драить потолок щетками и прочие "прелести"... Знакомо до боли.

ПPOPAБ написал :
можно сделать подложку толщиной в 4 мм

не 1, не 2, а именно 4 мм. асбокартона - я правильно понял?

ПPOPAБ написал :
и на нее уложить плоский кабелек в 5мм.

И кабелёк этот ВВГ нг 3 * 1,5 - правильно?
Асбокартон чем крепить к доске?

Регистрация: 20.12.2009 Краснодар Сообщений: 1833

попадался такой потолок, бестолку его штукатурить. Дерево гуляет и дранка тож, трещины будут. Зашить ГКЛ предваритеьно бросить за ним в м.рукаве ввг. Хотя можно и в гофре.

CAMPER +1. Только хотел сказать. Опередили.

waw0375 написал :
Хотя можно и в гофре.

В гофре по горючему основанию? - Нельзя.

CAMPER написал :
попадался такой потолок, бестолку его штукатурить. Дерево гуляет и дранка тож, трещины будут. Зашить ГКЛ предваритеьно бросить за ним в м.рукаве ввг. Хотя можно и в гофре.

Спасибо, но не мой вариант Нужно справиться (достойно) с данной ситуацией.

Регистрация: 20.12.2009 Краснодар Сообщений: 1833

griandrej написал :
В гофре по горючему основанию? - Нельзя.

Ну лежит она себе на ГКЛ, а сверху заштукатуреный потолок. Вполне нормально.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

Lehandr написал :

  • я правильно понял?

Да, верно поняли.

Lehandr написал :
Асбокартон чем крепить к доске?

Мелкими гвоздями. Либо- просто прижать закрепляемым кабелем.

CAMPER написал :
попадался такой потолок, бестолку его штукатурить. Дерево гуляет и дранка тож, трещины будут.

Он "живой" и "дышит". Используйте системные материалы (СС83 неплохо помогает).

Lehandr написал :
Спасибо, но не мой вариант Нужно справиться (достойно) с данной ситуацией.

Не понимаю таких клиентов. Оставлять г...-потолок и озаботиться сменой проводки по всем нормам. Попробуйте поискать профильную трубу 10х10, или прорезать немного циркуляркой и счищать щепки стамеской. Зачем искать лёгкий путь?!!!

Lehandr написал :
Спасибо, но не мой вариант Нужно справиться (достойно) с данной ситуацией.

Тут два варианта, самый простой, белый кабель канал по потолку, самый плоский,а в нем провод ВВГ, в глаза бросатся точно не будет.
Сложный прорезать штробу, в нее уложить на алебастре полоску асбокартона, подсохнет, кладете тоже на алебастре провод, и штукатурите, но грязи будет море, и не рухнет ли от вибраций весь потолок, допустим вы все сделали, заштукатурили, но как правильно сказал ПРОРАБ через месяц эта полоска проявится, ведь вы не можете подобрать материал штукатурки какой раньше был.
Мне кажется кабель канал лучшее решение.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

waw0375 написал :
Не понимаю таких клиентов.

А ежели, себе любимому? Высокий потолок с лепниной, да под яичко вывести...

ПPOPAБ написал :
А ежели, себе любимому? Высокий потолок с лепниной, да под яичко вывести...

Ну тут не до шикарного, но просто яичко тоже хорошо

И про кабель (в асбокартон) уточнить: ВВГ нг 3*1,5 правильно?

ПPOPAБ написал :
А ежели, себе любимому? Высокий потолок с лепниной, да под яичко вывести...

Там проблема(скорее всего) в том, что деревянное перекрытие имеет имеет прогиб. А чтобы выровнять плоскость "под яичко", не вариант накидывать штукатурку на имеющуюся основу. Вообще, известковая штукатурка на дранке полувековой давности отслужила свой ресурс и обычно идёт под снос или под зашивку. Для себя, сделал бы натяжной потолок.

waw0375 написал :
Там проблема(скорее всего) в том, что деревянное перекрытие имеет имеет прогиб. А чтобы выровнять плоскость "под яичко", не вариант накидывать штукатурку на имеющуюся основу. Вообще, известковая штукатурка на дранке полувековой давности отслужила свой ресурс и обычно идёт под снос или под зашивку. Для себя, сделал бы натяжной потолок.

Прогиба не заметил:

Проводку нужно сделать надёжно и безопасно

мне то что обижаться на человека, пускай пишет что думает, только делать надо все по пуэ, а не так как советуют тролли.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

А нельзя по полу следующего этажа (чердака) до люстры пройти?
В стальной трубе, естественно.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

griandrej написал :
В гофре по горючему основанию? - Нельзя.

+1

Anat78 написал :
нельзя по сгораемям покрытиям

+1

Вот, правильно написано - нельзя! Что тут ещё обсуждать?!

А как провод идет к существующей люстре и зачем его менять?

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

Lehandr написал :
И про кабель (в асбокартон) уточнить: ВВГ нг 3*1,5 правильно?

Да, всё верно.

НГ думаю будет достаточно.