Стоит ли поменять ???

![]([

]() "")

Регистрация: 08.01.2011 Ивантеевка Сообщений: 609

IEK.
Дешовые, но не слишком хорошие, добротный китай.
Если для себя, то я бы поменял, АВВ или Schneider, Legrand, Siemens 6 kA.

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Ещё вопрос, у нас выделено 10кВт, а автоматы стоят с индексом С16 - если я правильно понимаю "С" это чувствительность, а 16 пропускной ток... не маловато 16А ???

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

BSmaster написал :
IEK.

Он самый. И если нареканий нет, то и менять незачем.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Максим-ка написал :
не маловато 16А ???

В самый раз. 16*0,66= 10,56 кВА

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

а что такое 0,66 ???

А что скажете насчёт провода вдоль улицы ???

![]([

]() "")

Максим-ка написал :
Ещё вопрос, у нас выделено 10кВт, а автоматы стоят с индексом С16 - если я правильно понимаю "С" это чувствительность, а 16 пропускной ток... не маловато 16А ???

По закону ОМА - киловаты делятся на напряжение и получается ток, 10квт и 220 вольт это ток 45 ампер, это ток который вы можете потреблять от сети, следовательно номинал входного автомата, до счетчика, должен быть приближен к этому току.
Буква "С" обозначает перегрузочную способность автомата при пусковых токах, или кратковременных перегрузках, время отключения указано в паспорте на автомат.
Для примера электрочайник 2,2 квт потребляет 10 ампер.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39985

Starik1 написал :
По закону ОМА 10квт и 220 вольт это ток 45 ампер

Там ЗФ 380В. 16*220*3=10,56кВА.

in my humble opinion

Регистрация: 08.01.2011 Ивантеевка Сообщений: 609

Starik1 написал :
По закону ОМА 10квт и 220 вольт это ток 45 ампер,

Вот это больше похоже на правду.
У нас выделено 5 кВт, электрики потребовали ограничиться 25 А.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

BSmaster написал :
Вот это больше похоже на правду.

Какую ещё Правду? Пионерскую?.. Трёхполюсный автомат ни на что не намекает?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Максим-ка написал :
А что скажете насчёт провода вдоль улицы ???

А что про него говорить? На нём всё написано.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 08.01.2011 Ивантеевка Сообщений: 609

Kvost Да пардон, ляпнул, не подумал

sergey_sav написал :
А что про него говорить?

меня очень интересует, что я имею после подключения у нас электричества...
220, 380, есть ли земля ?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Максим-ка написал :
что я имею после подключения у нас электричества...
220, 380, есть ли земля ?

Часть ответов можно найти в ТУ на подключение или в договоре. Можно предположить только с некоторой долей вероятности, что трёхполюсный автомат и трёхфазный счётчик ставятся при трёхфазном вводе.
А вот про землю очень сложно... фотки маленькие...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
фотки маленькие...

а вот так ???

![]([

]() "")

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Не провода, а щита на столбе и внутри щита... Есть там земля или нет не видно.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Китайская головоломка , тоже самое высыпите коробок спичек на землю и спросите А что это такое ? если задаешь вопрос то требуется полное описание того что вы видите кругом, я могу только догадатся что напряжение у вас не подключены и провода не висят на столбах.
При 10 киловатах требуйте однофазного подключения, это ваше право по закону. При трех фазном подключении замучаетесь раскидывать
нагрузки по фазам, а автомат в щитке будет считать и по одной фазе.
Специально для Максим-ка у вас подключение звездой, при этом включении ФАЗА и НОЛЬ имеют напряжение 220 вольт, а то что вам не нужно, но для развития, ФАЗА и ФАЗА между собой имеют 380 вольт.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2540

Из моего опыта:
если ИЭК 5-6 раз сработал по козе или перегрузке - заменить его на хрен. Он как минимум будет жить собственной жизнью, а в наихудшем случае (если не поддельный!) разорвёт цепь.
Под пломбой ему однозначно не место.

Парни ещё вопрос... чем отличается СИП-2 от СИП-4 ???

Регистрация: 27.02.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1156

Максим-ка написал :

CИП-2 для магистралей СИП-4для ответвлений.

т.е. на фото сип-2, а для подключение я дома мне нужен СИП-4 !?

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

Одинец написал :
Под пломбой ему однозначно не место.

Это- да. Проблем с пломбой будет больше чем стоит брендовый АВ.

Максим-ка написал :
Парни ещё вопрос... чем отличается СИП-2 от СИП-4 ???

У СИП-2(используется для магистралей) - несущая жила одна, нулевая. У СИП-4(для ответвлений) - все жилы несущие.

  1. не очень хорошо понял, что за проблема с пломбой ???
  2. какое сечение нужно приобрести, при выделенной мощности 10кВт.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

Максим-ка написал :
меня очень интересует, что я имею после подключения у нас электричества...
220, 380, есть ли земля ?

380/220. Защитный нулевой проводник(РЕ)- вряд-ли, но возможно- провод пяти жильный.
Вопрос в сетевую компанию, так как вам еще подключится нужно будет.

Максим-ка написал :
т.е. на фото сип-2, а для подключение я дома мне нужен СИП-4 !?

Да, 4(5?)х16.

ПPOPAБ написал :
но возможно- провод пяти жильный

Пятая жила стальная - за неё производилось крепление за столбы. Эта жила тоже используется при подключении ???

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

Максим-ка написал :

  1. не очень хорошо понял, что за проблема с пломбой ???

Если "даст дуба" опломбированный АВ- придется вызывать дяденьку с пломбиром, для снятия старой и установки новой пломбы. "Дяденька" может заявится в течении месяца...

Максим-ка написал :

  1. какое сечение нужно приобрести, при выделенной мощности 10кВт.

Меньше 16-ти мм кв. СИП не бывает. 4-ре или 5-ть жил уточните в энергосбыте или сетевой компании, так как магистраль 5-ти жильная.

ПPOPAБ написал :
уточните в энергосбыте или сетевой компании

а сказано про заземление ?

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

Максим-ка написал :
Пятая жила стальная - за неё производилось крепление за столбы.

Обычно алюминиевого сплава... Не уж-то магнит берет?

Максим-ка написал :
Эта жила тоже используется при подключении ???

Она по любому- заземлена. А вот система TN-C или TN-S на ВЛ- не известно.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

Максим-ка написал :
а тут сказано про заземление ?

Не открывается...