Добрый день, Уважаемые мастера.

Прошу Вас посмотреть и покритиковать схему, правильность выбора параметров и конкретных изделий.

Заранее большое спасибо.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9346

Добрый написал :
Прошу Вас посмотреть и покритиковать схему

обозначьте тип кабеля на "схеме"

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

Поправил

Может что лишние?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9346

Добрый странный у Вас автомат на 13 ампер...

АВ чисто на стиралку - 2200Вт - 10А ... 16А многовато - благо в магазине нашелся на 13А...

Остальное все тип топ?

Регистрация: 11.12.2009 Красноярск Сообщений: 1066

На ввод, счетчик и от счетчика к автоматам я бы взял ПВ3 10. (ВВГ 10 очень жесткий, замучаетесь им монтировать).
Общее УЗО убрать или поставить на 100мА. 30мА поставить на отдельные группы (если надо). (Общее УЗО на 30мА замучает при эксплуатации, при малейшем чихе будет всю квартиру вышибать)

УЗО вот на вводе... насколько оно нужно? 2т.р все таки.... и так только на железо уже 7000р...

NazAnd Насколько оно там ваАще нужно?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9346

Добрый написал :
УЗО вот на вводе... оно нужно?

на сколько я понимаю часть линий остаётся старых?

NazAnd написал :
Общее УЗО на 30мА замучает при эксплуатации

юра Т написал :
на сколько я понимаю часть линий остаётся старых?

Да. Капремонт пока не в планах. Плита, свет, розетки...

Ок. Общее УЗО нафиг.

А подскажите, я вот и сам думал про вариант - ввод - счетчик - АВ... Как пРАвильнее?

юра Т написал :
на сколько я понимаю часть линий остаётся старых?

Линии электроплиты и двух групп проектные нужно промегерить. Сразу будет видно их состояние при дальнейшей эксплуатации. Кто знает, может уже и пора менять.

Bladiclab Не вариант Потом, автоматы меняю на теже значения на эти линии... Чего с ними заморачиваться?

Добрый написал :
ввод - счетчик - АВ... Как пРАвильнее

На этот вопрос ответят соседи, когда придется проводить работы по отдельно взятой квартире с отключением не АВ а стояка в ВРУ.

Bladiclab Ок. Аргумент принят. Спасибо.

Регистрация: 11.12.2009 Красноярск Сообщений: 1066

Добрый написал :
NazAnd Насколько оно там ваАще нужно?

Я и говорю убрать нафик... Если нужны подзащитные линии, на них и ставить.

Поправил
Проверьте плиз

NazAnd написал :
На ввод, счетчик и от счетчика к автоматам я бы взял ПВ3 10. (ВВГ 10 очень жесткий, замучаетесь им монтировать).

Монтировать буду не я. Процедура одноразовая (тьфутьфутьфу)

Добрый написал :
Потом, автоматы меняю на теже значения на эти линии... Чего с ними заморачиваться?

Сколько Вашему дому лет? Если 18 и выше очень советую, в положении 1000В сопротивление должно быть не менее 0,5 МОм.
Если не подойти в комплексе, в чем тогда смысл безопасности. Да старые, но дышат, менять не планируется – значит защитить. Защитить простой заменой АВ марки АЕ1031-16А 70-80 годов на Legrand 16А - 2011 года и все?

Bladiclab Убедили. Померил. Все плохо. Менять проводку (старую) одно не буду. Варианты?
зы: я признателен, чесно, но вроде тут тема обсуждения реконструкции щитка... или я что-то недопонимаю?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9346

Добрый написал :
счетчик - АВ...

а что за странный щиток в техшкафу, это который в туалете, затопляемый при малейшей протечке?

юра Т Ага. Он самый ))))))))))))))))))))))))
На самом деле, там будет все вполне гидроизолированно... )))

Мне сейчас важнее, правильность выбора параметров УЗО и АВ )

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9346

Добрый написал :
реконструкции щитка

а можете измерить расстояние между крепежными ушками, те что возле рубильников? (только аккуратно)

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9346

Добрый написал :
На самом деле, там будет все вполне гидроизолированно... )))

не айс это, совсем не айс... лучше разместиться в основном щите

юра Т написал :
а можете измерить расстояние между крепежными ушками, те что возле рубильников? (только аккуратно)

эммм... это где???

Если сместить АВ дополнительный соседа будет 10 мест. Еще нулевая колодка.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9346

Bladiclab написал :
Если сместить АВ дополнительный соседа будет 10 мест.

АВ соседа стоит на чем то выступающем... пилить придется...

))) вы тут когда между собой поговорите... шучу)))

Мне по схеме надо 6 мест. Если снести все включая пакетник... с левой стороны ?

зы: я правильно понмаю, что по схеме, выбору комплектующих - все хорошо?

юра Т написал :
АВ соседа стоит на чем то выступающем... пилить придется...

Розетка проектно была.

Добрый написал :
Мне по схеме надо 6 мест.

Считаем.
Вводной АВ – 2 места
Плита – 1 место
Старый АВ – 1 место
Старый АВ – 1 место
Нулевая колодка – 1 место
Все ровно 6 мест.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9346

Bladiclab написал :
Все ровно 6 мест.

ага, и щиток в сантехшкафу... а дотащив всего один кабель, можно от него избавиться... (на вскидку, в основном щите, можно и поболе разместить автоматов)