Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 248
#2561184

Взял в ЭТМ клеммник WAGO 773-324 Cu-Cu на 2.5 кв. для соединения провода на 1.5 кв. Продавец сказал что можно.Дома
попробовал,провод проворачивается но особо не болтается.Это нормально? Или всё таки они предназначены только ровно
для указанного сечения?

Регистрация: 27.05.2010 Амстердам Сообщений: 760

Ставлю их на свет, как раз 1.5, работают заразы

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 248

Эх а у меня сия проводка планируется кратковременно нагружаться до 2.5 кВт

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33716

VaLLeon написал :
Эх а у меня сия проводка планируется кратковременно нагружаться до 2.5 кВт

И что, если 773-32Х расчитан на 24А?

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 248

имел ввиду что при не совсем плотном контакте в моём случае при этой мощности не будут возникать переходные процессы?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33716

VaLLeon написал :
не будут возникать переходные процессы?

Критические нет.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5309

Провод в полтора квадрата для 773 ваги это штатный режим. 2,5 квадрата это максимальное сечение. Минимальное - 1 квадрат.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33716

SVKan написал :
Минимальное - 1 квадрат.

0,75

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 248

Эти клеммники без контактной пасты, Al и Cu можно соединять?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33716

VaLLeon написал :
Al и Cu можно соединять?

Только Сu.

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 248

А в 773-30х с пастой можно смешанный монтаж?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33716

VaLLeon написал :
А в 773-30х с пастой можно смешанный монтаж?

Да.