Уважаемые мастера. Нужен Ваш проф.взгляд на схему электрощита. Ниже приведена схема как собираюсь собирать щит. Делать буду сам, до этого такими вещами не занимался. Все автоматы, узо и прочее уже куплено.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2696

О чем можно говорить, не видя ни назначения, ни номинала устройств. Одно можно сказать сразу: проводники до УЗО и после УЗО нигде не должны встречаться. Тут с этим явная путаница.

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

1) шинка нейтрали общая для 3х устройств ?
2) Номинальные токи?
3) Что за бренд автоматики? он позволяет питание подводить с низу?

Неверно разведен фазный проводник.
Не найдете УЗО с током более 63А

gugulaki написал :
1) шинка нейтрали общая для 3х устройств ?
2) Номинальные токи?
3) Что за бренд автоматики? он позволяет питание подводить с низу?

1) Да, в данный момент одна. Как понимаю? это не правильно, но никак не пойму как развести нейтраль на несколько шин не объединяя их вместе.
2) Точно токов посчитать не смогу, позже переделаю схему, пропишу какой автомат куда идет. Если вкратце то кухня (2 линии розеток на каждую свой АВ С16), вар.панель АВ С32, кондишен АВ С16, стиралка ДИФ , комната - розетки С16, коридор - розетки,свет- АВ С16. Автоматы ABB SH201L, УЗО ABB DS941 C25, ДИФ ABB FH202 AC-25

Насяльника написал :
Неверно разведен фазный проводник.
Не найдете УЗО с током более 63А

Пожалуйста, поясните в чем именно ошибка при разводке фазного провода.
УЗО на 63 А не планировалось.

Марсик написал :
О чем можно говорить, не видя ни назначения, ни номинала устройств. Одно можно сказать сразу: проводники до УЗО и после УЗО нигде не должны встречаться. Тут с этим явная путаница.

А как правильно развести один провод нейтрали, так чтобы он к каждому УЗО шел свой?
По поводу назначений позже переделаю схему

Nikson написал :
Пожалуйста, поясните в чем именно ошибка при разводке фазного провода.
УЗО на 63 А не планировалось.

Смотрим:
1 ошибка : последовательное соединие УЗО Фаза приходит на первое левое УЗО с него на Второе УЗО.
2 ошибка : после второго узо фаза поступает для распределения на Диф хэ.А и 5 автоматов суммарной мощностью 96А. УЗО например (40А 30мА) должно защищаться автоматом на 40А лучше 32А т.к. не имеет защиты от сверхтока.

Nikson написал :
Пожалуйста, поясните в чем именно ошибка при разводке фазного провода.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2696

Nikson написал :
А как правильно развести один провод нейтрали, так чтобы он к каждому УЗО шел свой?

Если после УЗО несколько автоматов - ноль идет на отдельную шинку. Проводники линий, защищаемых этим УЗО, подключаются так: фазные на автоматы, нулевые на шинку, защитные нулевые - на общую для всего щитка шину РЕ.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

что то типа такого. Шина нейтрали крепится в боксах снизу и сверху, там же закреплены шины для PE. на них собираем хвосты кабелей. В комплекте они идут разной длинны

Насяльника написал :
Смотрим:
1 ошибка : последовательное соединие УЗО Фаза приходит на первое левое УЗО с него на Второе УЗО.
2 ошибка : после второго узо фаза поступает для распределения на Диф хэ.А и 5 автоматов суммарной мощностью 96А. УЗО например (40А 30мА) должно защищаться автоматом на 40А лучше 32А т.к. не имеет защиты от сверхтока.

Спасибо, сразу свою ошибку не усмотрел. Сейчас перерисовал схему, надеюсь там все верно.
P.S. да забыл добавить. Ввод будет идти от счетчика из щитка на лестничной площадке. Там же останутся 2 старые линии на свет и старые розетки, они еще задействованы в других комнатах.
До счетчика будет стоять 2P автомат ABB S202 C63

gugulaki написал :
Nikson, поизучайте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=27154
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=85668

Спасибо, тему Юрия по сборке щитов изучалю Но мои знания в этой области пока в начальной стадии. Многие вещи которые он использует мне не понятны. Но стараюсь разобраться.

Регистрация: 07.06.2010 Брянск Сообщений: 1206

Наверное вот так:[[

]()

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

нафига ноль после УЗО объединили?
Не будет так оно работать.

Nikson, N-шины одной достаточно, так как у Вас в связке с УЗО по одному автомату.
P.s. Чем собираетесь делать перемычки?

Alexiy написал :
нафига ноль после УЗО объединили?
Не будет так оно работать.

Прошу прощения, где именно объединен ноль после узо? На второй схеме?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4323

Почему 3 АВ 16+32+16 - без диф защиты?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

Nikson написал :
где именно объединен ноль после узо?

ТАМ:

iyri написал :
Наверное вот так:

waw0375 написал :
Nikson, N-шины одной достаточно, так как у Вас в связке с УЗО по одному автомату.
P.s. Чем собираетесь делать перемычки?

Я так понимаю это должно быть вот так:
Перемычки буду делать проводом NYM 6-ка и гребенкой legrand,

Alexiy написал :
ТАМ:

Это старая схема. Я ее уже изменил.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

Nikson написал :
Это старая схема.

Дык, это не ваша схема. Этот вариант iyri предложил

gugulaki написал :
Почему 3 АВ 16+32+16 - без диф защиты?

Это автоматы на розетки. Так ли там нужны дифы? Хотя я понимаю, что желательно было поставить либо узо либо дифы, но это не мой щит, и все упирается в фин.вопрос.

Alexiy написал :
Дык, это не ваша схема. Этот вариант iyri предложил

Прошу прощения, не сразу заметил. Решил что Вы это мне написала, так как не указали на какое сообщение это был ответ.

Nikson написал :
Я так понимаю это должно быть

Если есть возможность поменять УЗО, то последуйте совету gugulaki, объедините АВ в две группы, с двумя N-шинами. Также нелишне предусмотреть в щите место под автоматы освещения.

waw0375 написал :
Если есть возможность поменять УЗО, то последуйте совету gugulaki, объедините АВ в две группы, с двумя N-шинами. Также нелишне предусмотреть в щите место под автоматы освещения.

К сожалению уже такой возможности нет. Все куплено и довольно давно. Так как вообще планировалось произвести простую замену атоматов в лестничном щите. Но не вышло, потому и создается щиток в квартире. Под свет и прочее на будущее место в щите еще есть.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

Nikson написал :
Это автоматы на розетки. Так ли там нужны дифы?

Именно на розетках и нужна диффзащита.
Для оборудования недоступного для прикосновения (освещение, кондиционер и т.п.) диффзащита не обязательна.
УЗО (диффвыключатель) - обычно ставят один на несколько групп, диффавтоматы - на каждую группу. Решайте сами. Лично я считаю - лучше хорошее УЗО, чем плохонький диффавтомат. Всё-таки безопасность и надёжность превыше возможных мелких неудобств.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

Кстати, на ввод сначала ставится автомат (диффавтомат), и только после него ставится УЗО. Далее можно групповые автоматы.
У вас УЗО на вводе получилось не защищённое от сверхтоков. Так нельзя.

Alexiy написал :
Кстати, на ввод сначала ставится автомат (диффавтомат), и только после него ставится УЗО. Далее можно групповые автоматы.

Как я понимаю, в этом случаи нужен Диф суммарный всем УЗО и АВ