Подскажите пожалуйста. Делаю ремонт офиса, нужно развести интернет. Всего будет 10 точек и сервер.Провод витая пара. Сколько проводов вести к розетке так как будет внутренняя сеть и интернет.Спасибо.

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2152

Согласно стандарту, который вполне разумен: ДВА кабеля к каждому рабочему месту.

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

к каждой розетке по кабелю.

2 розетки на каждое рабочее место:

  1. компьютерная (RJ-45)
  2. телефонная (RJ-11 или RJ-45)

Есть и розетки рж-45 и рж-11 в 1 одном модуле.У вико они есть ети розетки. Ведете 1кабель под тлф а 2 кабель под инет.

Def461 написал :
Согласно стандарту

два кабеля UTP 4-х парных. Никаких RJ-11, одно- и двухпарных кабелей быть не должно. Опять же

Def461 написал :
Согласно стандарту

Регистрация: 30.07.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 33

Под телефон лучше двухпарный - так легче в них разбираться.

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2152

Легче разбираться? Кому?
Стандарт подразумевает унификацию проводки для облегчения эксплуатации здания в промежутках между капитальными ремонтами, т.е. от 15 о 25 лет.
Установка строго телефонной розетки приведет к обыному геморрою и потере универсальности разводки.

Регистрация: 30.07.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 33

Def461 написал :
Легче разбираться? Кому?
Стандарт подразумевает унификацию проводки для облегчения эксплуатации здания в промежутках между капитальными ремонтами, т.е. от 15 о 25 лет.
Установка строго телефонной розетки приведет к обыному геморрою и потере универсальности разводки.

Когда их 10 или 20 - это ещё ерунда, но когда их в серверной сотни - то это долго.

Сандер, Ну так отмаркируйте их так, как вам удобно. Но тянуть извольте 4-х парник. Вместо одного из них можете многомод протянуть, хе-хе.
Кстати, у ТС кабель один - витая пара.

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2152

Сандер написал :
но когда их в серверной сотни - то это долго.

Волшебные слова "проект" и "кабельный журнал". Про маркировку Вам уже сказали.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9342

Сандер написал :
но когда их в серверной сотни - то это долго.

чего долго то, примитивно всё расшивается на патч панели, не разбираясь где телефоны, где инет, всё подряд, розетки маркируются например 6-21 (шестая патчпанель, двадцать первый порт), а потом примитивно патчкордами кидается или инет или телефон (если тупые стандартные места, один телефон + один комп, то например четные компы, нечетные телефон, но зачастую цепляют или пару компов, или принтер во второе гнездо, или IP-телефон, или еще какой инетный девайс)

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9342

Def461 написал :
ДВА кабеля к каждому рабочему месту.

и в "пустые" места тож розеточку, типа принтер поставят или еще что, изначально надо раза в два больше портов делать чем требуется на данный момент в офисе

konogov написал :
как будет внутренняя сеть и интернет

ставите рековый шкаф, какой нравится или напольный если место есть, или настенный, в него патч панель, на панель расшиваются все кабели к рабочим местам, в шкаф ставится маршрутизатор для инета, и что то типа АТС для телефонии, ну и сервер неплохо бы воткнуть, и чтобы еще столько же места запасом осталось...

Def461 написал :
Легче разбираться? Кому?
Стандарт подразумевает унификацию проводки для облегчения эксплуатации здания в промежутках между капитальными ремонтами, т.е. от 15 о 25 лет.
Установка строго телефонной розетки приведет к обыному геморрою и потере универсальности разводки.

Сосгласен 100%. Как минимум будет резерв по жилам,на случай "если что"...
Если уж совсем экономите можете кинуть 1ну 8-ку и запитать от неё обе розетки. Ethernet на 100Мбит работает по 4 жилам. Телефон по 2. Если это конечно не IP телефония.

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2152

юра Т написал :
и в "пустые" места тож розеточку, типа принтер поставят или еще что, изначально надо раза в два больше портов делать чем требуется на данный момент в офисе

По стандарту - несколько другие рассуждения: на каждое рабочее место не менее ДВЕ витых пары не ниже 5й категории или не менее двух витых на каждые 10 квадратный метров площади, выбирают то, что бОльше.

Регистрация: 20.12.2009 Краснодар Сообщений: 1833

На каждое раб.место по две витые пары UTP 4x И две розетки RJ-45? одна для локальной.сети другая для интернет? Я правильно понял?

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2152

Просто Две розхетки RJ-45. Под что они будут ПОТОМ - неважно.
Обычно "локальную сеть" и "интернет" не различают в розетках А вот телефоны и прочая гадость - бывает.

Регистрация: 20.12.2009 Краснодар Сообщений: 1833

Понятно, спасибо. Значит одна RJ-45 к ней витая пара х4. Это для сети и для инета. Топология звезда, в сл.т.щитке все собираем на маршрутизатор. А если посоветуете марку роута, не дорогую и качественную, то будет огромный респект. Правда какой инет пока не знаю (
там ведь какие то проблемы возникают с интернетом типа стрима

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2152

Простите, Вы читаете, ЧТО ВАМ ПИШУТ?
ДВЕ вите пары на ДВЕ розетки RJ-45 к каждому месту.

Третий раз сказать?

Регистрация: 20.12.2009 Краснодар Сообщений: 1833

Def461 написал :
Третий раз сказать?

Не думаю хватит. Еще раз благодарю.

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2152

Не за что Благодарствовать будете годика через 3-4, когда понадобиться кого-то куда-то пересадить или добавить мест