Регистрация: 05.02.2009 Новосибирск Сообщений: 475
#2596494

Напряжение на стояке освещения 240в, лампочки только успеваем менять. Есть ли недорогие и безопасные решения для понижения напряжения, дабы лампочки горели не один месяц? Ладно еще у себя на площадке пустить через диод. А стояк? КЛЛ ставить тоже не вариант, упрут.

Владимиp написал :
Ладно еще у себя на площадке пустить через диод. А стояк?

Возможно, более подробно. Если это жилой многоквартирный дом то начинать надо с ВРУ.

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

Владимиp написал :
Напряжение на стояке освещения 240в, лампочки только успеваем менять. Есть ли недорогие и безопасные решения для понижения напряжения, дабы лампочки горели не один месяц?

замерить напругу в силовом домовом шкафу, на других фазах,на одной из них напруга должна быть меньше(бывает и больше) то на эту фазу подъездное освещение и переключить.
переключиться копеечное дело.

Регистрация: 05.02.2009 Новосибирск Сообщений: 475

Это многоквартирный жилой дом. Другие фазы тоже повышены. Ниже 230в никогда в доме не видел. На стояк освещения отдельный автомат. Стояков освещения в подъезде два. Хотелось бы решить вопрос пока что только в одном подъезде.

Владимиp написал :
Ниже 230в никогда в доме не видел.

В ВРУ 2 ввода (показания пофазно)? Если два, дом как питается? ЖЭК информировал о завышенном напряжение энергетиков, в чьем ведомстве ТП.

на ТП телефон обычно пишут, туда обратитесь о некачественном предоставлении услуг, хотя у них погрешность допустимая +-10%, итого получаем от 220 + 10% = 242 В
но все равно объяснить ситуацию, пусть разбираются, это проблеммы кабельных сетей и энергосбыта

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

Владимиp написал :
Ниже 230в никогда в доме не видел.

может вам всегда везло и вы замеряли напругу на одной и тойже фазе.

Владимиp написал :
На стояк освещения отдельный автомат

а до автомата идет проводок на дубовую вставку,вот этот проводок и перекинуть на другую фазу.
но надо напругу в шкафу помярять.
лично я бы с этого начал.
колхоз из диодов кому то может не понравится,освещенность значительно падает

Регистрация: 05.02.2009 Новосибирск Сообщений: 475

ЖЭУ знает об этой проблеме. Объясняют тем, что дом заселен неравномерно и тп. Хотя я бы так не сказал, что неравномерно. Собсно проблема больше волнует нас, жильцов. ЖЭУ готово выслушать пожелания о решении, девайсы какие то купить и т.п.

Повышенное напряжение абсолютно во всем доме. Мерял в разных подъездах у соседей. У нас это особенность какая то в городе... На предыдущем месте жительства тоже самое

Да дело не в этом. Будет 220в, лампочки также будут гореть недолго. Хотелось бы понизить до 200в, к примеру.

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

Владимиp написал :
Повышенное напряжение абсолютно во всем доме. Мерял в разных подъездах у соседей

мерить надо в силовом домовом шкафу.в этом случае не получится так что вы замеряете напряжение в разных подъездах но на одной фазе.

Владимиp написал :
Да дело не в этом. Будет 220в, лампочки также будут гореть недолго. Хотелось бы понизить до 200в, к примеру.

а вы замерьте,там вполне могут оказаться искомые 200 вольт.
если в не специалист то лучше жаловаться куда нибудь

Владимиp написал :
Ладно еще у себя на площадке пустить через диод. А стояк?

Вы разговаривали с местными электриками обслуживающие дом, они практикуют установку диодов Д 245 – 10А после АВ в ВРУ на линии освещения (только с использованием ламп накаливания)?

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

Bladiclab написал :
Вы разговаривали с местными электриками обслуживающие дом, они практикуют установку диодов Д 245 – 10А после АВ в ВРУ на линии освещения (только с использованием ламп накаливания)?

норматив освещенности может страдать от таких нанотехнологий,бабка ногу сломает,подаст в суд ,скажет було тимно,в глазах всё мерцало я и аступилася

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3621

Владимиp написал :
Хотелось бы понизить до 200в, к примеру.

Да легко.
Про вольтодобавку слышали?
Но есть и вольтоубавка. )

Регистрация: 05.02.2009 Новосибирск Сообщений: 475

Про вольтубавку не слышал. Насколько знаю, поправьте если заблуждаюсь, диод на весь стояк будет портит синусоиду по всей фазе, т.е. не только стояку. Имхо диод это как то брутально очень. Как понизить до 200в?

2нервный, дом близок к подстанции, тут 200в в принципе не бывает в округе.

нервный написал :
норматив освещенности может страдать от таких нанотехнологий,

Полностью согласен. Для начала хорошо бы фото помещений (особенно светильников) где планируется установка диодов.
У меня ЖЭК на лестнице (2 линии) предбанник у балкона, балкон, предбанник где мусоропровод) установил диоды. Лестница превращена в свинарник молодежью (борьба ведется). Постараюсь сегодня скинуть фото линий, под диодами (обрисованные стены, светильники разукомплектованные, патроны) сей жизни. Самое интересное, воровать стали меньше. ЖЭК лампы ставит 40Вт. Как сказал электрик в местах где больше народу ходит 1 эт. хол лампы 60 – 100 Вт ставят через диод.

Владимиp написал :
Насколько знаю, поправьте если заблуждаюсь, диод на весь стояк будет портит синусоиду по всей фазе, т.е. не только стояку. Имхо диод это как то брутально очень.

После обеда скину фото своих светильников со стеклами, без и просто патроны. Лестница от балкона отгорожена 2 дверьми. Так что фото будет при освещенности остатками светильников лампами 40 Вт, линии через диоды.

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

Владимиp написал :
2нервный, дом близок к подстанции, тут 200в в принципе не бывает в округе.

всё дело в перекосе фаз а не удаленности от подстанции.
однажды тупанул нехило.делал котедж,во время ремонта времянкой было подано 220вольт,лампочки светились нормально.потом подключил в котедж три фазы и как то затерялась эта информацие в куче других дел.приходит заказчик,включает свет ,ходит по комнатам и чувствую недоволен.
потом заявляет какого х. лампочки по разному горят .ну я про три фазы уже забыл и начал тупит,тупил около часа .пока не вспомнил про трёх фазнй ввод и перекос фаз соответственно,а разброс бл в 70 вольт

Регистрация: 05.02.2009 Новосибирск Сообщений: 475

Bladiclab, уж на худой конец лучше с диодами, чем вообще без света. Лампы мажем красным лаком для ногтей. Он выгорает до коричневого с характерной фактурой ну вы поняли.. Такие лампочки никогда не выкручивают. В подъезде планируется видеонаблюдение, да и вообще, тьфу три раза, как то особых случаев вандализма не было.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3621

Владимиp написал :
Как понизить до 200в?

Примитивно просто:
Подключаете трансформатор 220\42 вольт по схеме автотрансформатора, т.е. вторичную обмотку последовательно с первичной. В зависимости от фазировки будет или добавляться к сетевому 42 вольта или "убавляться". При входном 240 вольт получите выходное 200 вольт.
Мощность трансформатора 100-160 ватт.

Регистрация: 05.02.2009 Новосибирск Сообщений: 475

ppkvin написал :
Мощность трансформатора 100-160 ватт.

160вт на весь стояк хватит?

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3621

Владимиp написал :
160вт на весь стояк хватит?

Считаем: коэффициент трансформации 220\42=5.24, принимаем 5. То есть мощность на выходе 160х5=800 ватт. Учитывая потери вполне 500 ватт будут.
Этот же принцип в стабилизаторах: как добавка напряжения так и "убавка".

Регистрация: 05.02.2009 Новосибирск Сообщений: 475

На этаже суммарно 12 лампочек, два стояка, которые в шахматном порядке идут каждые 6 этажей. Всего этажей 18. Если мы вкрутим все лампы, а мы хотим вкрутить все лампы, это будет 13квт в максимуме. Конечно, некоторые лампочки горят все время, некоторые с выключателями стоят. Пусть 6квт. Т.е. нужен 1,5квт транс?

А еще есть какие либо варианты?

Владимиp написал :
Как понизить до 200в?

хватит ерундой страдать купите энегросберегайку или лучше лампы дневного света поставте. имхо

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

ppkvin написал :
То есть мощность на выходе 160х5=800 ватт.

Это как так?
Я думал, мощность трансформатора ограничивается сечением магнитопровода и сечением провода первичной обмотки...
Просто трансформатор 160 Вт при завышении мощности (тока) сверх номинального значения не сможет выдать номинальное напряжение.
160 Вт - это 4 лампочки по 40 Вт.
Вообще-то мощность автотрансформатора:

Поэтому 160*(1-42/220)=130 Вт - это расчётная мощность, то есть, всего на 23% запаса по сравнению с 2-обмоточным.
Не в 5 раз!

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Владимиp, все лампы питаются с одной фазы?
13кВт с фазы это 60А однако. А если 100-ваттки вкрутят? ой-ой. Каковы сечения проводов?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Alexiy написал :
Это как так?

Расчет... странный, но результат верный. Подумайте

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

Kamikaze написал :
Рассчет... странный, но результат верный. Подумайте

Верный расчёт? 800 Вт из 160 Вт?! Вы меня разыгрываете? Или издеваетесь?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=145865&p=2596879&viewfull=1#post2596879

Если не знаете - почитайте
формула (6)
формула (2-83)

как вам такой блок установить?

заодно еще и экономить начнете 50-60 процентов

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Alexiy написал :
Верный расчёт?

Нет.

Kamikaze написал :
Расчет... странный, но результат верный.

Alexiy написал :
Вы меня разыгрываете? Или издеваетесь?

Я был похож на клоуна-садиста?
Хотел было по-хорошему, на пальцах обЪяснить, но ежели желаете, то можно и через "интеграл Дюамеля"
Тонко намекну на толстое обстоятельство:> По сравнению с двухобмоточным трансформатором автотрансформатор при одной и той же номинальной мощности имеет меньшие габариты и массу. Связано это с тем, что в трансформаторах вся мощность от одной обмотки к другой передается электромагнитным путем, поэтому его габариты, и масса определяются номинальной мощностью, в то время как габариты и масса автотрансформатора зависят от расчетной мощности, которая является только частью его номинальной мощности.

Это по Вашей же ссылке

Регистрация: 05.02.2009 Новосибирск Сообщений: 475

Kamikaze, питаются с разных, но я сумневаюсь, если честно, надо узнать.

Mercedes, КЛЛ уведут махом, их не замажешь, как ЛН. В местах видеонаблюдения предполагаются КЛЛ, а в остальных их ставить нет смысла.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Владимиp написал :
Kamikaze, питаются с разных, но я сумневаюсь, если честно, надо узнать.

Логичнее было бы с разных, при такой мощности.
Если с трех фаз, то это грубо 5кВт с фазы, для снижения напряжения с 240 до 205В на каждую фазу нужен транс 220/36 мощностью 1кВА, включенный как понижающий автотрансформатор. 1кВА - с запасом, а 0,63 маловато для нагрузки 5кВт.