#2600936

Здравствуйте!Хочу совместить радиаторное отопление трех спален по 18-20м .кв с ТП кухни - 30м.кв,хол -20 м.кв и ТП трех с\у по 4 м.кв.Новостройка.Отопление от котельни.Возможно ли запустить все это чтоб нормально функцианировало?Хотелось бы услышать дельные проф.советы.Если конечно возможно реализовать это.

sasha51, Проблема вся в подключении ТП. Во первых обязательно понадобится коллектор, воздухоотводчик, предохранительный клапан, насос и термостатический смеситель. Потом следует узнать о давлении в системе отопления. Если давление более 3 бар, то ТП следует подключать через теплообменник. Если не превышает 3 бар, то можно запитать напрямую.

Реклама
Суперцены на фаянс Jacob Delafon!

Мы предлагаем высококачественные, элитные унитазы бренда Jacob Delafon по низким ценам Подробнее

Вот план квартиры.Если это возможно,хотелось бы по наглядней иметь схему с пояснением.Спасибо за участие.

Вот план квартиры.Если это возможно,хотелось бы по наглядней иметь схему с пояснением.Спасибо за участие.

Извиняюсь сделал не то вложение.По этому плану в помещениях №3,№5,№6 планирую радиаторное отопление.В помещениях №4-кухня ТП в два контура по 15м.кв,№1-холл один контур 15м.кв.А №2,№7,№8-с\узлы ТП по 2м.кв.Подскажите как это все обустроить?Если можно со схемкой и пояснением.Буду признателен.

Батареи и ТП надо делать разными контурами, а не один в другой встраивать. Батареи сразу на подачу сажать, а ТП подключать в систему как батарею. Даже наверное лучше как последнюю батарею, т.к. иначе ТП при пуске будет забирать всё тепло на себя - процесс не продолжительный, но неприятный.

А от руки схемку можно сбросить?Спасибо.