#2604407

Здравствуйте. Когда включаю микроволновую печь дома на 80 -100% загрузки ИНОГДА пропадает напряжение где-то на секунд 30(вообще по разному бывает и 5 сек) во всей квартире, а потом восстанавливается само-собой, при этом в подъезде и в соседних квартирах питание присутствует. В этажном щите стоит две автоматические пробки на 16А. Размышляя над всем этим пока приходит только следующее: скорее всего дело в счетчике(он только в цепи остается) - индукционный, старого образца. У кого какие соображения по данной теме прошу высказываться.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

bromberg написал :
У кого какие соображения по данной теме прошу высказываться.

Ищите плохой контакт в соединениях, включая и протяжку винтовых клемм во всех розетках и автоматах.

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1357

Может быть есть соединение медь-алюминий?

bromberg написал :
У кого какие соображения по данной теме прошу высказываться.

А не нанимали ли Вы уважаемый электриков для каких либо работ? Перед появлением такой проблемы естественно.

старик написал :
А не нанимали ли Вы уважаемый электриков для каких либо работ? Перед появлением такой проблемы естественно.

Намекаем на подляну?

haramamburu написал :
Намекаем на подляну?

Ну почему сразу подлянка? Может люди не сошлись по политическим мотивам.Уж сильно это смахивает на стандартный прикол.

старик написал :
Уж сильно это смахивает на стандартный прикол.

колитесь

А что такое стандартный прикол?

FAV1976 написал :
А что такое стандартный прикол?

Гильотина в свое время была стандартным приколом для французких вельмож.Очень просто, очень надежно.

bromberg написал :
скорее всего дело в счетчике(он только в цепи остается) - индукционный, старого образца.

bromberg написал :
В этажном щите стоит две автоматические пробки на 16А.

bromberg написал :
Размышляя над всем этим

Приходит понимание, почему вымерли динозавры.

Регистрация: 07.06.2010 Брянск Сообщений: 1206

bromberg написал :
Здравствуйте. Когда включаю микроволновую печь дома на 80 -100% загрузки ИНОГДА пропадает напряжение где-то на секунд 30(вообще по разному бывает и 5 сек) во всей квартире, а потом восстанавливается само-собой

Посмотри в щитке нулевой провод, который идёт до счётчика .

avmal написал :
Ищите плохой контакт в соединениях, включая и протяжку винтовых клемм во всех розетках и автоматах.

Протяну все что получится.

лев написал :
Может быть есть соединение медь-алюминий?

Вроде все то, что попадалось мне алюминием сделано. Обращу внимание.

старик написал :
А не нанимали ли Вы уважаемый электриков для каких либо работ? Перед появлением такой проблемы естественно.

В квартиру въехал не давно - предыдущий хозяин вроде всю проводку поменял. Своими или заказными руками я не в курсе.

iyri написал :
Посмотри в щитке нулевой провод, который идёт до счётчика .

Что там смотреть? - с какой клеммы уходит на какую приходит клемму. Это? Сегодня посмотрю.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

bromberg написал :
Протяну все что получится.

отгорающий контакт, работающий на таких токах обычно сразу видно по оплавленной и обугленной изоляции, почерневшему металлу...
Начните с полного осмотра всех розеток, распаечных коробок, квартирного щитка (проверить качество соединений) - достаточно аккуратно, но с усилием подёргать все провода, подключенные к винтовым клеммам, а скрутки придётся вытащить, снять намотанную изоляцию с них и попробовать пошатать провода - если они в скрутках двигаются, значит это и есть непорядок!
Вообще, скруток следует избегать! Соединения должны быть выполнены только с использованием соответствующих технологий.

подпишусь почитать

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Alexiy написал :
Вообще, скруток следует избегать!

Скруток надо не избегать, а не допускать их.

bromberg написал :
Что там смотреть? - с какой клеммы уходит на какую приходит клемму. Это? Сегодня посмотрю.

К этажному щиту нужно относится с уважением.
Имеется ввиду главный нулевой провод. Изучаем глубоко мат часть – с чего начинается родина (подключение рабочего провода от стояка) и плавно на отходящие линии квартиры. Не забывая про фазные.

bromberg написал :
В квартиру въехал не давно - предыдущий хозяин вроде всю проводку поменял. Своими или заказными руками я не в курсе.

Я Вам напишу в личку только пожалуйста на форум не выносите идею,люди разные а хрень нехорошая, но так иногда делают. Сам не видел но легенда такая ходит что делали если клиент кинул с деньгами ( слышал это несколько раз от разных электриков).На саму приблуду чтобы глянуть можете в поиске набрать она существует реально и стоит почти копейки.Может все у Вас сведется к плохому контакту (дай бог).Да кстати хоть контакт хоть приблуду искать нужно на вводе ведь свет тухнет во всей квартире или не во всей?Если во всей (тухнет) то и смотреть нужно не так уж и много, только общее для всей квартиры, а это обычно только в этажном щите.

старик написал :
Я Вам напишу в личку только пожалуйста на форум не выносите идею,люди разные а хрень нехорошая, но так иногда делают. Сам не видел но легенда такая ходит что делали если клиент кинул с деньгами ( слышал это несколько раз от разных электриков).На саму приблуду чтобы глянуть можете в поиске набрать она существует реально и стоит почти копейки.Может все у Вас сведется к плохому контакту (дай бог).Да кстати хоть контакт хоть приблуду искать нужно на вводе ведь свет тухнет во всей квартире или не во всей?

Ничего никуда не вынесется - гарантирую. А свет во всей квартире тухнет.

старик, если что то типа тепловухи от МП - то хрень все это, а не подкол

bromberg написал :
А свет во всей квартире тухнет.

Вот и смотрите только общее для всей квартиры до первого разветления на комнаты.Это щит на площадке и первая распредкоробка в квартире откуда расходится по комнатам.Если конечно у Вас сделано по старинке.Если найдете плохой контакт или приблуду напишите а то любопытно.Удачи.

старик написал :
Вот и смотрите только общее для всей квартиры до первого разветления на комнаты.Это щит на площадке и первая распредкоробка в квартире откуда расходится по комнатам.Если конечно у Вас сделано по старинке.Если найдете плохой контакт или приблуду напишите а то любопытно.Удачи.

У меня две линии идут в квартиру, т.е. скорей всего дело в щите. Отпишусь как чего.

bromberg написал :
В этажном щите стоит две автоматические пробки на 16А.

Вот их тоже замените на новые обязательно.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

bromberg написал :
У меня две линии идут в квартиру, т.е. скорей всего дело в щите. Отпишусь как чего.

да, скорее всего. У вас, наверняка ещё и нули через отдельные ПАР-16 подключены?
Тогда подозрение падает на счётчик или даже на присоединение к магистральным проводам в щитке...

В щите никаких посторонних коммутационных аппаратов нет. И все провода надежно прикреплены к счетчику, пробкам, переключателю(разъединителю); клемме, на которой магистральные фаза и pen сидят . В квартиру идет три линии - с одной из пробок две линии взяты и отдельным кабелем утащено(кабель не понятно AL или Cu, остальное все AL(ремарка для польз. Льва)) в квартиру под розетку эл плиты(я вспомнил видел этот плоский кабель когда на место электро ставил газовый духовой шкаф). Между прочим заметил, что когда я нажимаю на счетчик в сторону монтажного листа счетчика диск перестаёт крутится, при этом напряжение в квартире не пропадает(видать идет утечка, ток падает и опорного магн потока не хватает). И не посмотреть то никак все опломбировано. К слову сказать счетчик 1969 года 0_0 его тоже в скором времени менять буду как и пробки. Вот это все пока розетки не смотрел еще. Вводная коробка в квартире утоплена не найти, в детской комнате только видно коробку.

bromberg написал :
переключателю(разъединителю)

Возможно ли его фото?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

bromberg написал :
я нажимаю на счетчик в сторону монтажного листа счетчика диск перестаёт крутится, при этом напряжение в квартире не пропадает

фича!

bromberg написал :
В щите никаких посторонних коммутационных аппаратов нет. И все провода надежно прикреплены к счетчику, пробкам, переключателю(разъединителю); клемме, на которой магистральные фаза и pen сидят .

Поставте перемычки заместо пробок и попробуйте поможет или нет.Если непоможет останется только счетчик.

старик написал :
Поставте перемычки заместо пробок

афигеннный совет, может для ТС и последний

старик,это не завод, где вместо ПН-ок можно ложку воткнуть

haramamburu написал :
старик,это не завод, где вместо ПН-ок можно ложку воткнуть

Чтобы не покупать сразу новые пробки и убедится точно что причина не в них я бы их загрубил на 10 минут и попробовал проблема осталась или нет.В чем тут трагедия незнаю,но ради бога пусть купит новые.Я человеку это и писал(за новые).Я бы еще и счетчик обошел (на пять минут) если убедился бы что пробки в норме.Просто представил скоко крику теоретики подымут при таком совете,поскромничал .Автор с его слов проверил все,не разбирал только пробки и счетчик, вот у него и остается вариант поменять их на новые или плюнуть и проверить нарушив все библии. Я бы плюнул, автору советую купить новое.Вы профи Вам я нечего не советую Вы и сами все понимаете и плювали не раз в чем я уверен, так что не будем воду толочь в ступе.

Регистрация: 07.06.2010 Брянск Сообщений: 1206

Так чем закончилась- то эпопея? Неделю живем с такой проблемой? Пора электрика приглашать, зима на носу однако.