#2628756

Решил сделать ремонтик в доме, серия П44, год постройки 84. (17-ти этажные панели)
2 вопроса.
Заменить выклучатель 3-х клавишный на сан узел и кухню.. НО там под ним коробочка, а на ней надпись - трансформатор..вопрос..нафига??
Вопрос-загадка номер 2.. хочу демонтировать люстру в коридору..2 провода..беру тестер китайский - оба показывают фазу(лампочка тестора загорается) .. включаю выключатель, на одном контакте фаза пропадает..как так? Полез в выключатель, там 2 провода.. в выключенном состоянии на одном фаза, на другом ноль, при включенном, на обоих ноль

что делать??

matagros написал :
что делать??

если у вас все нормально работало до этого - то делать абсолютно ничего не надо.. к двум проводам люстры - подключите новую люстру.. к двум проводам выключателя - подключите новый выключатель.. а про свои исследования работы китайского пробника расскажите во дворе соседям по домино..
простите если грубо.. просто долго расказывать вам всю физику процесса.. да оно вам и нафик не нужно..

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

matagros написал :
НО там под ним коробочка, а на ней надпись - трансформатор..вопрос..нафига??

фото в студию плиз..

сейчас

вот

тут можно только китайских производителей ругать, но если пробник показывает с обеих проводов фазу, мне как то стремно оставлять и переподключать проводку

matagros написал :
но если пробник показывает с обеих проводов фазу, мне как то стремно оставлять и переподключать проводку

возьмите этот пробник и потрите о шерстяной свитер.. он еще неделю вам в темноте светить будет в пустой комнате.. фазу показывать..

matagros написал :
вот

это разделительный трансформатор 220/220в..
хорошая весчь.. только если будете ставить УЗО или Дифавтомат на ванную, то его можно выкинуть..
да и слабоват он.. всего 20 вт..
какой мощности лампа стояла у вас в ванной ?

  1. Как узнать, что фаза отключенна? кроме как пальцем?
  2. Зачем он нужен? я его снять хочу и поставить обычный трехклавишный выключатель

прям как у меня было ))))
он нужен для гальванической развязки розеток в ванной. они сзади на этой же стене, ниже. для бритв короче. не более 20 ВА.

1 - отключите пакетный выключатель в щитке на вашу квартиру.. это с вероятностью 99.9% будет означать, что фаза отключена.. дальше просто не стоит заморачиваться вам..
ой.. я думал он на свет..

т.е. он все же нужен и чем его можно заменить на менее габаритное?
Розетку из ванны уже убрал )))) нечего ей там делать

matagros написал :
т.е. он все же нужен и чем его можно заменить на менее габаритное?
Розетку из ванны уже убрал )))) нечего ей там делать

У вас с электрикой вообще как? Сдается мне - не очень. Вам бы таки к специалисту обратиться.

Russo написал :
Сдается мне - не очень. Вам бы таки к специалисту обратиться.

поддерживаю..
2 афтар - без обид.. пригласите спеца..тот транс выкинуть надо.. а вы сами не перекоммутируете провода в той развалине..даже если мы вам всем форумом диктовать будем что надо делать..

Russo написал :
У вас с электрикой вообще как? Сдается мне - не очень. Вам бы таки к специалисту обратиться.

глядя на то, как сделана электрика в квартире, таких спецов не надо..
лучше самому разобраться..

первым долгом надо вырвать все это добро из бетона вместе с монтажными коробками, не повредив провода..
потом определить какие провода идут к лампочкам, а какие приходят от щитка, и уходят к розетке в ванной..
установить новую коробку.. сделать соединения внутри нее под выключателем, и установить трехклавишный выключатель..
после того как вы отбросите и разведете все провода, вы сможете с помощью своего китайского пробника найти чистый фазный провод в той коробке..
сможете собрать схему 220в/выключатель/лампочка ?

самому разобраться то лучше конечно, но разобраться и сделать - вещи разные. на самом деле вы хотите второе. а начинать стоит с первого. и не в три ночи.
завтра возможно вам подскажут, но на вашем месте я бы туда не лез сейчас и "один". хоть кто-то рядом должен быть с вами. желательно знающий (ТТТ)

4eh, там гипсолит толщиной ок. 8 см. с арматурой. готовая заводская кабина.

спасибо..смогу..

Russo написал :
4eh, там гипсолит толщиной ок. 8 см. с арматурой. готовая заводская кабина.

сплошной асбест 6 см
ремонтировать сегодня не буду))) кто же ночью делает,, завтра с утра.. часов с 10_)))

Russo написал :
прям как у меня было ))))

а как он был подключен по задумке инженеров ??
он был постоянно в работе, или висел через выключатель, и включался только со светом в ванной ??

Russo написал :
там гипсолит толщиной ок. 8 см. с арматурой. готовая заводская кабина.

ну и что ?
а кто сказал что будет легко ?? перфоратор еще никто не отменял.. тем более всего одна коробка.. делов-то..

Russo написал :
самому разобраться то лучше конечно, но разобраться и сделать - вещи разные. на самом деле вы хотите второе. а начинать стоит с первого. и не в три ночи.
завтра возможно вам подскажут, но на вашем месте я бы туда не лез сейчас и "один". хоть кто-то рядом должен быть с вами. желательно знающий (ТТТ)

спасибо ..юмор оценил
я один работаю..так что найдут только по запаху....

сегодня его пиликал болгаркой, пилится как масло..правда пыль везде((

осторожно отверткой ударной все выдолбить..если там алебастр.. перережете болгаркой провод.. во первых коротнет, во вторых - лишний геммор с удлиннением потом..

из ацеида тоже делают.

может немного поможет.

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87044
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=11557

4eh написал :
а как он был подключен по задумке инженеров ??

вот чего не помню - того не помню. давно было.

ТУ 16-517.700-73 Трансформаторы разделяющие.

Режим работы кратковременный с длительностью цикла, мин - 12

та да.. стопудово со светом включался
и вот еще Трансформаторы изготовляются для внутригосударственных и экспортных поставок

это вам не халам-балам.. экспортный вариант..

matagros, а сан узел совмещенный?