Добрый день уважаемые коллеги!

Имеется трехфазная сеть с заземлением. Также есть кабель 5х4мм и 3х4мм. Хочу кабель 3х4мм распустить на фазы и в итоге получить 4+4+8+8+8. Питаться будут типичные трех- и однофазные приборы продуктового магазина. Какую мощность я без опаски смогу пускать на этом кабеле? Длина кабеля 30м, обычно для расчетов пользуюсь этой страничкой -

Спасибо большое.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

Dima007 написал :
Какую мощность я без опаски смогу пускать на этом кабеле?

Никакую... Сечение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников должно быть не менее фазных (при сечении до 16 квадрат включительно).
Использовав два кабеля 5х4 вы можете удвоить нагрузку.

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Dima007 написал :
Хочу кабель 3х4мм распустить на фазы и в итоге получить 4+4+8+8+8

Очень трудно понять, что именно Вы хотите сделать и для чего.

он хочен запареллелить по фазам и получить по фазе сечение8, а по нулевому останется 4 и это запрещено

Anat78 написал :
он хочен запареллелить по фазам и получить по фазе сечение8, а по нулевому останется 4 и это запрещено

Да, именно это я и хочу сделать. Фазы будут 8, а ноль только 4. Знаю, что так делать нельзя и можно только начиная с 16мм фазы уменьшать ноль до 10. А что может случиться если я так сделаю и буду смотреть за температурой нулевого провода? Если не будет греться можно работать?

Impuls написал :
Очень трудно понять, что именно Вы хотите сделать и для чего.

Проложили два кабеля слабых вместо одного мощного. Хочу сделать из двух кабелей нечто вроди одного помощнее.

А разбить нагрузку напополам - не?

Dima007 написал :
буду смотреть за температурой нулевого провода

Круглые сутки? И в выходные тоже?
А если еще и половина фазы отвалится и останется 4 кв.мм?

Sonic написал :
А разбить нагрузку напополам - не?

Разбить как? Использовать как полноценные три фазы х4мм и одну фазу 4мм? Это вместо получается меньше, чем три фазы х8мм.

Impuls написал :
Круглые сутки? И в выходные тоже?
А если еще и половина фазы отвалится и останется 4 кв.мм?

А зачем круглые сутки и в выходные? Включаю все холодильники и все кондиционеры, все лампочки и смотрю греется ли нулевой провод. Если не греется значит все ОК (это мое предположение, именно поэтому я и на этом форуме спрашиваю).

Если отвалится половина фазы - если так думать, то можно вообще ничего не подключать. Ровно так же может перегореть любой фазный провод как и моя половинка фазы.

Еще раз благодарю всех за помощь и советы.

Такой вопрос - а на основании каких расчетов можно давать ноль 10мм при 16мм фазе? Почему нельзя давать 6мм ноль при 10мм фазе? Какая формула или правило объясняют это? Спасибо большое!

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

Dima007 написал :
Разбить как? Использовать как полноценные три фазы х4мм и одну фазу 4мм? Это вместо получается меньше, чем три фазы х8мм.

не парьте мозги, если мало 4х квадратов, бросайте нормальный кабель!!!

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

Dima007 написал :
и можно только начиная с 16мм фазы уменьшать ноль до 10.

Лишь в некоторых случаях.

юра Т написал :
не парьте мозги, если мало 4х квадратов, бросайте нормальный кабель!!!

Юра, не парьте другим мозги. Кабель прокинули под землей и положили тротуарную плитку. Городить по фасаду нет возможности. Если нечего сказать - лучше ничего не говорить. Спасибо.

Вот прочитал очень интересную вещь - кабель с сечением нулевого провода меньшим чем сечение фазного применяется для трехфазных двигателей с заземленной нейтралью. А если использовать трехфазный провод просто как три отдельных фазы или трехфазные ТЕНы то нельзя уменьшать сечение нулевого провода даже для кабелей с 16мм и более.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

Dima007 написал :
Кабель прокинули под землей

вот наконец то, под давлением Вы начинаете признаваться о способе прокладки кабеля... 4 квадрата(медь) в земле это почти 50 Ампер, мало?

Dima007 написал :
и положили тротуарную плитку.

плитка не асфальт, перекладывается не сложно...

Dima007 написал :
уменьшать сечение нулевого провода

даже если Вы всё логически сделаете, в случае каких ЧП будете крайним, оно Вам надо?

юра Т написал :
вот наконец то, под давлением Вы начинаете признаваться о способе прокладки кабеля... 4 квадрата в земле это почти 40 Ампер, мало?

Юра, я задал вопрос о проводе, а не о том, как мне перекладывать плитку и о чем мне признаваться и много или мало для меня 40А. Можно было очень просто ответить - если потребители однофазные то мощность каждого фазного провода определяется мощностью нулевого провода, а уменьшать сечение нулевого провода можно только в случае использования трехфазных двигателей. Коротко и ясно.

Dima007 написал :
есть кабель 5х4мм

просчитайте все нагрузки и распределите и может этого даже хватит
из опыта: летнее кафе больше 10 холодильников и морозильников на кабеле 2на4мм 50 метров работало все оборудование + микроволновка и электроплитка эпизодически

BAD электрbr написал :
просчитайте все нагрузки и распределите и может этого даже хватит
из опыта: летнее кафе больше 10 холодильников и морозильников на кабеле 2на4мм 50 метров работало все оборудование + микроволновка и электроплитка эпизодически

Спасибо. Буду пробовать. Просто не знаю еще какое именно трехфазное оборудование там будет. Пока для себе все выяснил. Всем большое спасибо!

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5309

Dima007 написал :
Вот прочитал очень интересную вещь - кабель с сечением нулевого провода меньшим чем сечение фазного применяется для трехфазных двигателей с заземленной нейтралью. А если использовать трехфазный провод просто как три отдельных фазы или трехфазные ТЕНы то нельзя уменьшать сечение нулевого провода даже для кабелей с 16мм и более.

А у вас трехфазные ТЭНы?

SVKan написал :
А у вас трехфазные ТЭНы?

Один бойлер есть трехфазный. Плюс трехфазный гриль есть. Правда я не знаю используется ли там ноль вообще, так как у меня уже есть один бойлер где подключение звездой и ноля вообще нет.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

Dima007 написал :
Можно было очень просто ответить - если потребители однофазные то мощность каждого фазного провода определяется мощностью нулевого провода,

наверное для Вас будет открытием: если включить три однофазных одинаковых например тэна (по одному на фазу) то ток в нулевом проводе будет равен нулю...

Dima007 написал :
есть кабель 5х4мм

просчитайте все нагрузки и распределите и может этого даже хватит
из опыта: летнее кафе больше 10 холодильников и морозильников на кабеле 2на4мм 50 метров работало все оборудование + микроволновка и электроплитка эпизодически

если постоянно работающее оборудование равномерно распределить по фазам, то на каждую получится не менее 25 А, 3 по 5,5 кВт

юра Т написал :
наверное для Вас будет открытием: если включить три однофазных одинаковых например тэна (по одному на фазу) то ток в нулевом проводе будет равен нулю...

Я не электрик и очень далек от этого. Именно поэтому и решил задать вопрос здесь рассчитывая на объективный и адекватный ответ. Спасибо.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

Dima007 написал :
Спасибо. Буду пробовать.

если в случае перегрузки, отгорания, и горения самого кабеля ничего сташного не случится в Вашей ситуации(простой оборудования, пожар и т д), то кабель можно очень прилично грузить (при этом у него сокращается срок службы)
но например, удвоив фазные, при КЗ в оборудовании, рискуете тем что отгорит земля или ноль, и будут очень неприятные последствия, и после разборов полетов еще и для "рационализатора"

юра Т написал :
но например, удвоив фазные

не надо удваивать
надо трехфазное запитать отдельно кабелем 3на4
а однофазные сгруппировать по мощностям и времени работы и запитать на другой кабель 5на4
и защитить автоматами соответственно нагрузке

а лучше защититься купив проект в соответствующей конторе

BAD электрbr написал :
надо трехфазное запитать отдельно кабелем 3на4
а однофазные сгруппировать по мощностям и времени работы и запитать на другой кабель 5на4

А не наоборот?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

BAD электрbr написал :
надо трехфазное запитать отдельно кабелем 3на4

что из трёхфазного можно подключить подобным образом?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20078

Dima007, вместо того, что бы говорить следующее -

Dima007 написал :
Юра, не парьте другим мозги.

Об этом -

Dima007 написал :
Кабель прокинули под землей и положили тротуарную плитку. Городить по фасаду нет возможности.

Следовало рассказать в первом посте.

Dima007 написал :
Я не электрик и очень далек от этого. Именно поэтому и решил задать вопрос здесь рассчитывая на объективный и адекватный ответ.

И Вы его получили.

юра Т написал :
что из трёхфазного можно подключить подобным образом?

например трехфазный бойлер
трехфазную печь
заземление будет от другого кабеля для срабатывания защиты узо или дифа

Impuls написал :
Сообщение от BAD электрbr Посмотреть сообщение
надо трехфазное запитать отдельно кабелем 3на4
а однофазные сгруппировать по мощностям и времени работы и запитать на другой кабель 5на4
А не наоборот?

трехфазному потребителю не нужен ноль (если конечно в инструкции к нему это прописано), а однофазным обязательно

главное сгруппировать правильно, но это работа проектировщика, а не электрика