Привет всем!
Выношу на суд общественности схему разводки по 2-х комнантой кв.
Конструктивная критика приветствуется.
Заранее всем спасибо!

Регистрация: 20.12.2009 Краснодар Сообщений: 1833

Схемы нет

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

вообще-то, если светильники все на потолке и их можно считать недоступными для прикосновения, то УЗО на свет - не обязательно.
А если уж ставите, то ставьте с рабочим током контактов не менее, чем вышестоящий автомат. Иначе в этом УЗО контакты могут подгореть.

Регистрация: 27.02.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1156

1.На духовку отдельна линия.2.При стационарном подключении вар.панели Узо можно и не ставить.3.На с/м отдельная линия.4.на бойлер отдельная линия.5.На свет узо можно и не ставить.

Регистрация: 20.12.2009 Краснодар Сообщений: 1833

На свет шввп? и 2*1.5

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

Suchkoff написал :
на суд общественности схему разводки по 2-х комнантой кв

А зачем, скажите на милость, вы распаечных коробок в розеточные группы поналепили? Клеммы на ваших механизмах не позволяют сделать шлейфовое соединение? И где вы собираетесь эти коробки устанавливать, чтобы был доступ?

Регистрация: 20.12.2009 Краснодар Сообщений: 1833

По схеме на свет идет шввп 2x1,5 и какое узо 63А 10мА? Марка его, я не нашел.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

третье УЗО купили уже?

avmal написал :
где вы собираетесь эти коробки устанавливать, чтобы был доступ?

Под заглушку, наверное.
Чтобы смету ценой рамок на 4 гнезда раскрутить.

Регистрация: 17.07.2011 Саратов Сообщений: 6065

юра Т написал :
третье УЗО купили уже?

Да, я вот тоже интересуюся...

И кстати, чего делают розетки на балконе? Балкона два и на обоих розетки?

web-rr написал :
И кстати, чего делают розетки на балконе? Балкона два и на обоих розетки?

Для того, что-б дрова пилить. Не в комнате-же? Не забивайте себе голову лишними мыслями. Розетки в указанном вами месте ставят лишь те субъекты, которые чётко знают для чего. Тому кто не знает - розетки не нужны. Ибо глупо ставить их только для того "щоб было".

Регистрация: 16.09.2010 Краснодар Сообщений: 29

avmal написал :
Клеммы на ваших механизмах не позволяют сделать шлейфовое соединение?

Уважаемый avmal, я обратил внимание, что Вы часто в своих комментариях критикуете применение распаячных коробок, но не могу понять, каким образом можно подключить например освещение в нескольких комнатах или несколько розеток на разных стенах комнаты, от одного автомата на щите? Даже если линию в каждую комнату или к каждой розетке вести от щита, то как все провода соединить вместе и главное где? Возможно упомянутое Вами шлейфовое соединение и есть выход, но быстрый поиск мне пока не дал возможности понять что это такое? Пожалуйста поясните свою позицию по данному вопросу. Я в электромонтаже любитель, поэтому заранее извиняюсь если мой вопрос покажется Вам дилетанским.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

SonDer написал :
не могу понять, каким образом можно подключить например освещение в нескольких комнатах или несколько розеток на разных стенах комнаты, от одного автомата на щите?

Мне ещё более непонятен ваш вопрос. Что-то более конкретное можно спросить, а то при вопросе как соединить между собой розетки или выключатели, скажем, мне ничего на ум больше не приходит, как кабелем и, причём, без вариантов. Вас-то что именно в ступор вводит?

Регистрация: 16.09.2010 Краснодар Сообщений: 29

Я хочу понять, гдe соeдинять проводa идущиe от одного aвтомaтa к нeскольким розeткaм/выключaтeлям. Обычно это дeлaют (дeлaли) в рaспaeчных коробкaх. Вы жe утвeрждaeтe что это нe прaвильно. Мой вопрос в кaком мeстe по Вaшeму мнeнию нужно соeдинять идущиe от одного АВ к нeскльким розeткaм/выключaтeлям проводa?

SonDer написал :
Мой вопрос в кaком мeстe по Вaшeму мнeнию нужно соeдинять идущиe от одного АВ к нeскльким розeткaм/выключaтeлям проводa?

Очевидно,непосредственно на розетках.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

SonDer написал :
гдe соeдинять проводa идущиe от одного aвтомaтa к нeскольким розeткaм/выключaтeлям.

Если вы обратите внимание, то на механизмах розеток существуют клеммы - именно они и предназначены производителем для подключения приходящего и уходящего кабелей.

SonDer написал :
Обычно это дeлaют (дeлaли) в рaспaeчных коробкaх.

В очень и очень редких случаях, когда речь идёт об экономии кабеля при строительстве. Ещё реже из соображений мнимого повышения надёжности.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2700

Suchkoff написал :
Выношу на суд общественности схему разводки по 2-х комнантой кв.
Конструктивная критика приветствуется.

  1. Невиданной щедростью выглядит вводной АВ 63А. Если же это так, модульным контактором после реле Вы уже не обойдетесь. Лучше, если он будет разрывать и рабочий ноль тоже.
  2. У двухполюсного УЗО 4 клеммы: приходящие ноль & фаза, уходящие ноль & фаза. И если приходящие нули должны быть (за редким исключением) соединены вместе, то после УЗО каждому нулю - своя шинка.
  3. ШВВП? Уберите нахрен эту дрянь!
  4. Тоже интересует вопрос:

юра Т написал :
третье УЗО купили уже?

О группировке потребителей и количестве УЗО пока умолчим.

**

дружба написал :
1.На духовку отдельна линия..


1.5-2 кВт, зачем отдельная линия? На утюг (одна розетка) отдельную линию ведь не тянем!
***

дружба написал :
.3.На стиралку отдельная линия.4.на бойлер отдельная линия..


Максимум 4кВт, наверное можно и соединить
***

дружба написал :
2.При стационарном подключении вар.панели Узо можно и не ставить ..

**
т.е. оставить под защитой вводного "пожарного" УЗО 63/300мА? Может перестраховаться и поставить еще одно на 30мА?

SonDer написал :
Я хочу понять, гдe соeдинять проводa идущиe от одного aвтомaтa к нeскольким розeткaм/выключaтeлям.в кaком мeстe нужно соeдинять идущиe от одного АВ к нeскльким розeткaм/выключaтeлям проводa?

***
У меня было два варианта прокладки проводов в стенках (не несущих),
фото тут:

***
выбрал вариант 2, т.к. в первом случае ВЕСЬ ток от всех потребителей будет идти через ОДИН! винтовой зажим в четвертой группе

Регистрация: 16.09.2010 Краснодар Сообщений: 29

avmal написал :
Если вы обратите внимание, то на механизмах розеток существуют клеммы - именно они и предназначены производителем для подключения приходящего и уходящего кабелей.

Предполпожим в комнате 4 группы розеток по 2 шт., все подключаются к одному автомату, если их соединить последовательно (как Вы советуете), неужели общая надежность системы будет выше чем при подключении всех розеток от одного приходящего проводника (скрутка, сварка, "Ваго"), при условии что распаячная коробка не замуровывается а остается доступной для обслуживания?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

SonDer написал :
неужели общая надежность системы будет выше чем при подключении всех розеток от одного приходящего проводника

Непростой вопрос. Распаечная коробка подразумевает дополнительные соединения, а если розетки из стены не выкорчёвывать, то особых преимуществ установка отдельных распаечных коробок и не имеет.

Другой вопрос - розетка всё-таки довольно уязвимое место - то перегреется из-за плохого контакта (в клемме розетки, или розетка-вилка, или внутри вилки), а ещё то водичкой на неё плеснут, то выдернуть норовят... и всё это не повышает надёжности соединений непосредственно в розеточных клеммах.

Тут следует выяснить - что лучше - обезопасить соединения на транзитной линии, или сократить их число?

SonDer написал :
Предполпожим в комнате 4 группы розеток по 2 шт., все подключаются к одному автомату, если их соединить последовательно (как Вы советуете), неужели общая надежность системы будет выше чем
***
при подключении всех розеток от одного приходящего проводника (скрутка, сварка, "Ваго"), при условии что распаячная коробка не замуровывается а остается доступной для обслуживания?

Я так себе и сделал, за исключением того, что при необходимости доступа в некоторые РК прийдется обои надрезать (надеюсь до этого не дойдет

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

Suchkoff написал :
надеюсь до этого не дойдет

если дойдёт, то целостность обоев будет вас волновать далеко не в первую очередь.

На мой дилетантский взгляд идеальный вариант (лучший из возможных) распайка проводов в углубленных подрозетниках. Шлейфовать 5-7 розеток я б не рискнул. Распаечные коробки как ни маскируй заметны, что неприемлимо в современных интерьерах

ребята, меня вот это интересует, повторюсь:
*****************************************

**Сообщение от дружба[

](http://www.mastercity.ru/showthread.php?p=2660520#post2660520)1.На духовку отдельна линия..**

1.5-2 кВт, зачем отдельная линия? На утюг (одна розетка) отдельную линию ведь не тянем!
***

**

Сообщение от дружба[

](http://www.mastercity.ru/showthread.php?p=2660520#post2660520)
.3.На стиралку отдельная линия.4.на бойлер отдельная линия..**

Максимум 4кВт, наверное можно и соединить
***

**

Сообщение от дружба[

](http://www.mastercity.ru/showthread.php?p=2660520#post2660520)
2.При стационарном подключении вар.панели Узо можно и не ставить ..**

т.е. оставить под защитой вводного "пожарного" УЗО 63/300мА? Может перестраховаться и поставить еще одно на 30мА?

2 Sonder
***
кабель к розеткам я прокладывал так:

***
схематическая разодка по двум комнатам.
Кабель идет по потолку. Опускается вниз к розеткам или РК.
Где можно было, соединения делал в дополнительных подрозетниках.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

Suchkoff написал :
1.На духовку отдельна линия..

1.5-2 кВт, зачем отдельная линия?

а с чем ещё хотите объединить?

Suchkoff написал :
Максимум 4кВт, наверное можно и соединить

Напоминаю, что розетки - на 16 А рассчитаны и по уму следует защищать в том числе и розетки, значит автомат - на 16 А максимум, а 4 кВт - это уже 18 А. Если такой ток будет в продолжительном режиме (более 10 минут), то автомат на 16 А сработает.

Suchkoff написал :
Может перестраховаться и поставить еще одно на 30мА?

может быть. Я считаю, что это не будет лишним.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13492

ZIDIZ написал :
Шлейфовать 5-7 розеток я б не рискнул.

тоже зависит от качества соединений...

ZIDIZ написал :
распайка проводов в углубленных подрозетниках.

можно и в обычных, если очень постараться.

Alexiy написал :
тоже зависит от качества соединений...
.

я так понимаю от качества винтовых соединений в фурнитуре...
Но через дохлую прижимную пластинку и хлипкий винтик шлейфовать 5-6 розеток, через которые утюги и чайники запитываться будут... Бедный винтик!